CemCem
CemCem
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Москва

Сообщений: 7

09.07.2009 в 20:28:24

Подскажите пожалуйста: на сколько критично вакуумирование. Пишут при продувке возможно образование кристалов льда. Понимаю не технологично, но в отсутствии вакуумного насоса при трассе не более 4 метром сколько там льда то будет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25162

09.07.2009 в 23:41:03

CemCem Какая марка хладоагента?

0
CemCem
CemCem
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Москва

Сообщений: 7

10.07.2009 в 07:47:08

R-410A, Hitachi RAC- 10jh2 инверторный

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25162

10.07.2009 в 09:21:03

CemCem С двухкомпонентными агентами экспериментировать себе дороже. Можно, конечно, и продуть газом - но не забудьте при этом нагреть трубку до температуры кипения воды... ;)

0
CemCem
CemCem
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Москва

Сообщений: 7

10.07.2009 в 11:35:47

спс

0
Roger
Roger
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 24

28.07.2009 в 22:44:22

У меня похожий вопрос: установили кондей Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA, работает отлично, но смущает то, что монтажники давление не выравнивали, не вакуумировали и хладагент не добавляли. Это нормально, или могут быть последствия (например после зимовки)? Смущает потому что коллеге при установке Daikin хладагент заливали.

0
pusander
pusander
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Кременчуг

Сообщений: 364

28.07.2009 в 22:58:34

Roger написал : работает отлично

ну так и нефиг :)

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.07.2009 в 20:06:35

Roger написал : Смущает потому что коллеге при установке Daikin хладагент заливали.

Причин м.б. несколько: увеличенная длина трассы, потеря части хладагента в процессе траспортировки (хранения) и т.д.

0

in my humble opinion

sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

29.07.2009 в 23:34:27

Вакуумировать с 410 надо в принципе, ибо воздух не дожен быть в фреоне - который двух компонентный, а пары воды которые там могли остаться приведут к выходу из строя сплита через пару лет.

0
Roger
Roger
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 24

02.08.2009 в 18:05:53

Вот тебе "ну так и нефиг" :( Что-ж попробую позвонить в фирму, посмотрим, что они на это скажут.

0
pusander
pusander
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Кременчуг

Сообщений: 364

02.08.2009 в 18:56:16

Roger написал : посмотрим, что они на это скажут

варианта два:

  1. приедут, стравят, свакумируют весь контур, зальют по весам.
  2. динамомонтаж, будете ждать их долго и нудно.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу