Подскажите пожалуйста: на сколько критично вакуумирование. Пишут при продувке возможно образование кристалов льда. Понимаю не технологично, но в отсутствии вакуумного насоса при трассе не более 4 метром сколько там льда то будет?
09.07.2009 в 20:28:24
Подскажите пожалуйста: на сколько критично вакуумирование. Пишут при продувке возможно образование кристалов льда. Понимаю не технологично, но в отсутствии вакуумного насоса при трассе не более 4 метром сколько там льда то будет?
09.07.2009 в 23:41:03
CemCem Какая марка хладоагента?
10.07.2009 в 07:47:08
R-410A, Hitachi RAC- 10jh2 инверторный
10.07.2009 в 09:21:03
CemCem С двухкомпонентными агентами экспериментировать себе дороже. Можно, конечно, и продуть газом - но не забудьте при этом нагреть трубку до температуры кипения воды... ;)
10.07.2009 в 11:35:47
спс
28.07.2009 в 22:44:22
У меня похожий вопрос: установили кондей Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA, работает отлично, но смущает то, что монтажники давление не выравнивали, не вакуумировали и хладагент не добавляли. Это нормально, или могут быть последствия (например после зимовки)? Смущает потому что коллеге при установке Daikin хладагент заливали.
28.07.2009 в 22:58:34
Roger написал : работает отлично
ну так и нефиг :)
29.07.2009 в 20:06:35
Roger написал : Смущает потому что коллеге при установке Daikin хладагент заливали.
Причин м.б. несколько: увеличенная длина трассы, потеря части хладагента в процессе траспортировки (хранения) и т.д.
in my humble opinion
29.07.2009 в 23:34:27
Вакуумировать с 410 надо в принципе, ибо воздух не дожен быть в фреоне - который двух компонентный, а пары воды которые там могли остаться приведут к выходу из строя сплита через пару лет.
02.08.2009 в 18:05:53
Вот тебе "ну так и нефиг" :( Что-ж попробую позвонить в фирму, посмотрим, что они на это скажут.
02.08.2009 в 18:56:16
Roger написал : посмотрим, что они на это скажут
варианта два:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу