deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

10.07.2009 в 07:51:37

я понимаю, что уже набил оскомину вопрос о "подключении дачного домика к 3х фазной сети"..=) но тем не менее спрошу..

Дано. 15Кв мощности. От столба СИП 4*25 3 фазы+N к рубильнику 100А. N подключен к болту на корпусе рубильника. ( переходим на медь 10мм2).

Далее щит в котором 3х полюсный автомат С32А, потом Счетчик 3х фазный прямого включения на 100 А, далее УЗО S 300mA(противопожарное) 3 фазы... и потом прочие автоматы.

Вопрос - Нужно уравнивать потенциалы PE и N и подключать забитый лом в землю на 2 м к рубильнику (N), а далее развести на PE и N... или сразу от вводного N раскидать на PE и N.

еще... нужно ли N сначала подключить на гребенку после вводного автомата, а потом на счетчик и на узо? или все последовательно - автомат, счетчик, узо?

на данный момент все установлено в вагончике ( щит внутри ГРщ, ВРУ снаружи) потом будет перенесено в хоз постройку...

сразу еще вопрос задам... между 2мя постройками хоз блок и дом - примерно 30 м - какой кабель заложить? желательно марку(алюминий и медь). общее подключение 3 фазы 15 квт. т.е. 5кв нажилу... и как подключается в щитке ввод в другое здание - через автомат? или разъемы?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.07.2009 в 09:26:12

Н-да, интересный подход у Вашего Энергонадзора...

deep написал : забитый лом в землю

За такое, с позволения сказать, так называемое заземление, яйца надо отрывать. Тому, кто его сделал. Причём, по самую шею. А на 3 фазы заземление вынь да положь. При данной мощности не более 30 Ом. Нейтраль ДО ПЕРВОГО КОММУТАЦИОННОГО ПРИБОРА прямо на вводе с ВЛ заземлить, а РЕ начать из этой точки.

deep написал : все последовательно - автомат, счетчик, узо?

Именно так. Нейтраль должна проходить сквозь счётчик. А если Вы обьедините нейтраль до УЗО и после УЗО - посмотрю, как Вы сможете его включить...

deep написал : и как подключается в щитке ввод в другое здание

В смысле, отходящая линия на другое здание? автомат вынь да положь, а после него хоть напрямую к автомату и шинам кабель, хоть через клеммные колодки, а потом можно и 3х или 5-жильный разьём поставить...

0
Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

10.07.2009 в 09:33:57

deep написал : я понимаю, что уже набил оскомину вопрос о "подключении дачного домика к 3х фазной сети"..=) но тем не менее спрошу..

Почитайте мою тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67872 Схема в посте №29.

0
deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

10.07.2009 в 09:46:47

Одинец написал : Н-да, интересный подход у Вашего Энергонадзора...

мне подключили 3 фазы без проекта. проект пока на согласовании =) счетчик не опломбирован =) энергонадзор в этой деревне не появлялся уже давно =)) но шутить с этим не собираюсь после монтажа щитка все документы и договор будут готовы и вызову мастера... глухая деревня =))

спасибо. дальше все ясно. не знал какую схему выбрать...

0
deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

10.07.2009 в 09:52:39

2Мирный

Да. я читал... это более другая схема чем предложил Одинец. он говорит на щитке заземлить N и получить PEN, а у тебя PE напрямую к электроприборам.... вот я и спросил -нужно ли уравнивать ВЛ N c PE собственного изготовления ( сделаю 3 штыря тругольником и кабель 10мм2 медь)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

10.07.2009 в 10:14:49

deep

Если делать TN-C-S, тогда разделение PEN следует произвести на шине PE во вводном устройстве. А функцию ВУ у Вас выполняет рубильник. Если не будет отдельной ГЗШ, то и проводники СУП и проводник от заземлителя тоже придётся тянуть туда же.

Если ТТ - дело другое.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.07.2009 в 10:15:42

Раз три фазы - нефиг извращаться со схемой ТТ. Нейтраль ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ на вводе, не понял, какое тут уравнивание?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

10.07.2009 в 10:21:26

Одинец написал : какое тут уравнивание?

Мало ли, вдруг в домик металлические трубопроводы заведены? Или фундамент из ж/б.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

10.07.2009 в 10:24:01

Одинец написал : Нейтраль должна проходить сквозь счётчик.

Для трёхфазных счётчиков не всегда обязательно. У некоторых в схеме подключения указан отвод от нейтрали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.07.2009 в 10:25:05

Водопровод (даже локальный)... Согласен. Проще сделать ГЗШ. И от неё медным проводом с хорошим запасом сверх требований на заземлитель. И заземлитель - не лом и 5 пачек соли.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.07.2009 в 10:27:22

ВТБ! написал : У некоторых в схеме подключения указан отвод от нейтрали.

У нас такие счётчики НЕ ПРИНИМАЮТ. Типа - кто мешает отсоединить нейтраль? То, что он способен считать и без нейтрали (причём прибавляя), мало кого колышет. А вообще такие счётчики первоначально шли для применения с ТТ (или ТН) через ИКК, а не для прямого включения

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу