Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

19.12.2009 в 21:32:22

Спасибо всем большое! инет выпал, не мог посмотреть тему..
нарисую схему - надеюсь одобрите :) автомат на В10 поставлю. Были бы меньше - с удовольствием, но за не именеем.. но в любом случае, благодарю за советы - теперь вроди бы все встало на свои места.

зы. как оказалось у автоматов только верха разные, а по низу клеммы все одинаково расположены, так что с контактора одну группу только пущу, а автоматы под гребенку снизу

2зы. и все таки без этого форума как без рук - где то сам могу посоветовать, а где то как первоклассник :)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.01.2010 в 07:16:04

А где можно посмотреть тех. документацию на УЗО и диф-ы от General Electric? Вчера купил диф 40А*30мА АС(С), нигде не могу найти на него документацию, кроме той, которая была указана в каталоге. Тест с батарейкой диф прошел на ура, цена гораздо ниже остальных именитых устройств подобного плана, по идее, фирма серьезная. Сайт www.gepowercontrols.com загадочно молчит, оф. сайт - тоже (там общая информация). Хотелось бы узнать - что, с данными дифами все так плохо?

0
Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

02.03.2010 в 21:31:25

http://www.ge-industry.ru/i_shop/modular/saved_switch пошарь по сайту, вроде есть то, что ты ищешь

0
Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

03.03.2010 в 12:27:56

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154:yu

0
Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

03.03.2010 в 12:31:31

Вопрос о главном или кто как делает монтаж

  1. 3 фазы , которые имеют свой определенный цвет (ЖЗК), ноль - голубой , земля - желто-зеленый, соответственно и в щитах собираются согласно этому правилу Вопрос? все сделать черным!, чтобы никто кроме себя любимого в этом не разобрался, а в случае неисправности позвонили тебе же.

  2. В щитках использовать многопроволочные проводники с опрессовкой последних, шлейфы из тонких проводов 2,5 мм Вопрос? На кой хрен, если есть ПВ1 любого сечения (до 10) (видимо их легче укладывать, опрессовывать и увеличивать стоимость конечного продукта.) шлейфы с таким сечением громко говорят о стоимости и надежности того, что собирается.

  3. Мнение, что компания Schneider Electric является лидером в области производства электротехнического оборудования Вопрос? Бред сивой кобылы, чем хуже ABB или Legrand - с точки зрения надежности (цена-качество) и ассортимента, речь о стране изготовления продукта значения не имеет.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.03.2010 в 12:35:05

2jonny241
1- саботаж 2- глупости 3- верно глаголишь

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

03.03.2010 в 13:01:17

jonny241 написал : 3 фазы , которые имеют свой определенный цвет (ЖЗК)

Для начала найди и процитируй норматив, где маркировка "ЖЗК" требуется для проводов, а не для шин.

jonny241 написал : В щитках использовать многопроволочные проводники с опрессовкой последних, шлейфы из тонких проводов 2,5 мм

Это в мой камень огород? Где это у меня шлейфы из проводов 2,5? Укажи номер поста или примера.

jonny241 написал : На кой хрен, если есть ПВ1 любого сечения (до 10)

ПВ1 продвинутые монтажные участки перестали применять 10 лет назад.

jonny241 написал : Мнение, что компания Schneider Electric является лидером в области производства электротехнического оборудования... Бред сивой кобылы,

А от кого исходит этот бред? Кто и где утверждал, что Шнейдер лучше? Ты собираешь на АББ? Ну и флаг в руки. Мы тут интеллигентно не будем вспоминать, что АББ облажались с серией S230. :)

0
Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

03.03.2010 в 13:22:42

В какой стране? Как применяли, так и применяют, т.к. проекты значительно не изменяют, меняется тип автоматов, добавляется УЗО,ДИФ, изменяется сечение кабеля, меняется спецификация. Проекты с чистого листа не делается, берется "РЫБА" и подставляются необходимые данные,(Разве не знал). Это касается и замеров.

0
Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

03.03.2010 в 13:27:01

Открой однополюсник в посмотри что у него в потрохах, а что в ABB, материал и качество сборки

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

03.03.2010 в 13:33:59

jonny241 По второй ссылке картинка со счётчиком ABB. :)

Юрка Так какой всё-таки провод применяешь для разводки, если ПВ по ГОСТу не проходит?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

03.03.2010 в 13:35:39

jonny241 написал : Открой однополюсник в посмотри что у него в потрохах, а что в ABB, материал и качество сборки

О каких сериях речь?

0
Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

03.03.2010 в 13:37:03

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=54507&d=1226402829

Каждый понимает в меру своей испорченности!

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

03.03.2010 в 13:39:37

jonny241 написал : http://www.mastercity.ru/vforum/atta...6&d=1224597925

Там шлейфом запитаны только катушки контакторов. Шлейф в этом случае - это норма (азы монтажа).
Сечение 2,5 мм.кв. - это не "тонкий провод", а провод с огромным запасом, так как для маломощных катушек. И вообще, там вводной автомат 20А. То есть и для "силы" там 2,5 пойдёт.

jonny241 написал : http://www.mastercity.ru/vforum/atta...7&d=1265887322

А что здесь не так? Там нет и намёка на шлейф. Одни шинки. Провода там 6 мм.кв.

jonny241 написал : В какой стране?

В России. Это как выйдешь за МКАД, так сразу и начинается.

jonny241 написал : Как применяли, так и применяют, т.к. проекты значительно не изменяют

Я работал на ОАО ПО Элтехника (там около 50-ти монтажников) и в ЗАО BCC Company (около 12-ти монтажников). Там делают только ПВ3 или аналогами. В Элтехнике ПВ1 применялся до ~2000 года.

jonny241 написал : Каждый понимает в меру своей испорченности!

А тут что не так?

ВТБ! написал : Так какой всё-таки провод применяешь для разводки

:) ПВ3. Зачем мне впереди паровоза бежать.

jonny241 написал : Открой однополюсник в посмотри что у него в потрохах, а что в ABB, материал и качество сборки

Сначала расскажи, почему у АББ серия S230 была плохого качества?

0
Аватар пользователя
jonny241

Местный

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 14

03.03.2010 в 13:39:55

С60N

0