demonmsk
demonmsk
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Железнодорожный

Сообщений: 30

18.08.2010 в 09:36:46

Можно ли по этому щиту понять, на счетчик напрямую введены провода, а автомат после него стоит, или наоборот? Новостройка серии П-111М. Какая разрешенная мощность в таких щитах на одну квартиру? http://img834.imageshack.us/i/dscf0411800600.jpg/

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.08.2010 в 10:00:16

demonmsk ничего тут не поймёшь. нужно ближе снимать и с открытой панелью. АВ должен быть ДО счётчика.

0
demonmsk
demonmsk
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Железнодорожный

Сообщений: 30

18.08.2010 в 11:10:44

greg111 написал : АВ должен быть ДО счётчика.

Если он до счетчика, в квартирном щитке (планирую новый, т.к. два автомата просто смешно) можно будет на вводе поставить выключатель-расцепитель, а не вводной автомат?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.08.2010 в 14:22:50

кабель от щита до щита должен быть защищён

0
demonmsk
demonmsk
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Железнодорожный

Сообщений: 30

19.08.2010 в 21:15:30

Чем отличаются Устройство защитного отключения (УЗО) ABB FH202AC 2P 25A/30mA - 2М (тип АС) и Устройство защитного отключения (УЗО) ABB F202AC 2P 25А/30mA - 2М (тип АС) без буквы H дороже

0
OlegS.
OlegS.
Новичок

Регистрация: 11.07.2010

Макеевка

Сообщений: 10

06.11.2010 в 17:44:07

Может быть вопрос уже не актуален для demonmsk , но всеже хоть и с опозданием я присоединяюсь.

0
kondrashev
kondrashev
Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

11.11.2010 в 12:04:45

Добрый день увааемые форумчане. Собрался собирать щит для квартиры, появилось несколько вопросов. Ответьте пожалуйста.

1) Я так понимаю в щитке разводку лучше делать кабелем ПВ-3? Какого сечения брать кабель если вводной автомат 50 А? 10 мм2 или 16 мм2? Какие у них допустимые нагрузки? 2) У легранда есть шинки для соединения. Какая максимальная нагрузка на шинку 10 мм2 (2Р) для соединения УЗО? Можно ли вместо неё использовать шинки 16 мм2 (1Р) а ножки через одну срезать?

С уважением к форуму.

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

11.11.2010 в 13:22:52

kondrashev написал : Я так понимаю в щитке разводку лучше делать кабелем ПВ-3

Да, ПВ-3 соответсвующих цветов и втулочные наконечники НШВИ.

kondrashev написал : Какого сечения брать кабель если вводной автомат 50 А?

10 кв.мм.

kondrashev написал : Какая максимальная нагрузка на шинку 10 мм2 (2Р)

На ваши 50 А точно хватит.

kondrashev написал : Можно ли вместо неё использовать шинки 16 мм2 (1Р) а ножки через одну срезать?

А не слишком ли расточительно срезать, тем более что леграндовские шинки ну очень не дешевые:) И как Вы потом эти 2 шинки для нуля и фазы будете совмещать?

0
kondrashev
kondrashev
Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

11.11.2010 в 13:33:03

Sajum написал : А не слишком ли расточительно срезать, тем более что леграндовские шинки ну очень не дешевые:)

По денюжкам дешевле получается :) + сечение больше.
Так можно срезать или нет?

0
kondrashev
kondrashev
Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

11.11.2010 в 13:34:52

Sajum написал : И как Вы потом эти 2 шинки для нуля и фазы будете совмещать?

Не совсем понял что вы имеете ввиду

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

11.11.2010 в 21:43:32

kondrashev Насколько я понял из вашего вопроса, вы хотите объединять двухполюсные автоматы двумя 1P шинами со спиленными через одну ножками. Когда Вы все это вставите и начнете затягивать, то шины будут друг другу мешать.

Тем более на токи 50А шинок сечением 10 кв.мм. более чем достаточно. Зачем вам шинки сечением 16 кв.мм.?