07.10.2011 в 12:54:40
то helios1969
Если в щитке нет счетчика можно смело прилепить над входной дверью. Да и вертикально норм. :) У IEk есть щит на 18 поз. с верт. дверкой. :) Будет горизонтально после поворота. Щитки такие по моему не делают из -за сложности ввода и трассировки большого кол-ва кабелей через узкое сечение горизонтальной стенки\стенок.
07.10.2011 в 14:00:05
Def461 написал : какой будет корректирующий коэффициент для верхних автоматов при прогреве? 0,2? 0,1?
Влияние соседних устройств - коэф. 0,76 Температурная зависимость в интервале -40С - +70С - коэф. 1,3-0,6. Теперь можно и посчитать, но при конкретно заданных условиях, а не так, как Вы поставили вопрос... иначе получим ток не срабатывания автомата номиналом в 10А в диапазоне 5,1-14,7А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.10.2011 в 23:57:46
Насяльника написал : можно смело прилепить над входной дверью.
Кстати, это тоже мысль. Тогда 1*16/18 любой вполне может подойти.
Насяльника написал : У IEk есть щит на 18 поз. с верт. дверкой. :) Будет горизонтально после поворота.
Он шире 200мм, а мне б поуже. Вот нашел на 14 от екф (176мм шириной), но не могу найти живьем в розницу.
Насяльника написал : Щитки такие по моему не делают из -за сложности ввода и трассировки большого кол-ва кабелей через узкое сечение горизонтальной стенки\стенок.
Возможно. Но 2*8 - делают, а мне б 2-3 *6 было б в самый раз.
10.10.2011 в 00:00:18
avmal написал : Думать всегда надо после сна
А, таки, по поводу зеркала - можно?
11.10.2011 в 14:14:36
helios1969 написал : Он шире 200мм, а мне б поуже. Вот нашел на 14 от екф (176мм шириной), но не могу найти живьем в розницу.
Хоть убей, но никак не пойму что вы всё ищите? Чем, предложенный мной, бокс не устраивает?
11.10.2011 в 22:21:41
avmal написал : Чем, предложенный мной, бокс не устраивает?
Все так. Уже почти - надо только поехать купить, а то в монтаже цены конские. Будет в руках - подумаю как ставить - может действительно над дверью.
Кстати, а туда шины, кроме родных можно какие-нибудь установить нормально, не на дин?
Типа таких
А то шинка родная больше пол бокса стоит
18.10.2011 в 16:24:09
День Добрый Форумчанам!!!Оцените плиз щиток.....все ли так или..........
18.10.2011 в 16:31:21
18.10.2011 в 16:44:11
Симпатично, только почему цвета проводов нетрадиционные? "Реле напруги" :) Кстати, как такие красивые наклеечки сделали?
18.10.2011 в 16:49:10
Провда такие потому что загашник такой......)))желтый нетраль,красный фаза))) А наклеечки такие делаются на спец. термотрансферном принтере FS Label MP-1
18.10.2011 в 16:58:56
mamay.84, не рационально после вводного АВ 32А ставить диф на 40А. При превышении нагрузки естественно первым вырубит вводной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.