Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.10.2011 в 12:54:40

то helios1969

Если в щитке нет счетчика можно смело прилепить над входной дверью. Да и вертикально норм. :) У IEk есть щит на 18 поз. с верт. дверкой. :) Будет горизонтально после поворота. Щитки такие по моему не делают из -за сложности ввода и трассировки большого кол-ва кабелей через узкое сечение горизонтальной стенки\стенок.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.10.2011 в 14:00:05

Def461 написал : какой будет корректирующий коэффициент для верхних автоматов при прогреве? 0,2? 0,1?

Влияние соседних устройств - коэф. 0,76 Температурная зависимость в интервале -40С - +70С - коэф. 1,3-0,6. Теперь можно и посчитать, но при конкретно заданных условиях, а не так, как Вы поставили вопрос... иначе получим ток не срабатывания автомата номиналом в 10А в диапазоне 5,1-14,7А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

09.10.2011 в 23:57:46

Насяльника написал : можно смело прилепить над входной дверью.

Кстати, это тоже мысль. Тогда 1*16/18 любой вполне может подойти.

Насяльника написал : У IEk есть щит на 18 поз. с верт. дверкой. :) Будет горизонтально после поворота.

Он шире 200мм, а мне б поуже. Вот нашел на 14 от екф (176мм шириной), но не могу найти живьем в розницу.

Насяльника написал : Щитки такие по моему не делают из -за сложности ввода и трассировки большого кол-ва кабелей через узкое сечение горизонтальной стенки\стенок.

Возможно. Но 2*8 - делают, а мне б 2-3 *6 было б в самый раз.

0
helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

10.10.2011 в 00:00:18

avmal написал : Думать всегда надо после сна

А, таки, по поводу зеркала - можно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2011 в 14:14:36

helios1969 написал : Он шире 200мм, а мне б поуже. Вот нашел на 14 от екф (176мм шириной), но не могу найти живьем в розницу.

Хоть убей, но никак не пойму что вы всё ищите? Чем, предложенный мной, бокс не устраивает?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85668&p=2646429&viewfull=1#post2646429 И по ширине меньше 200мм, и в рознице живым имеется ...

0
helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

11.10.2011 в 22:21:41

avmal написал : Чем, предложенный мной, бокс не устраивает?

Все так. Уже почти - надо только поехать купить, а то в монтаже цены конские. Будет в руках - подумаю как ставить - может действительно над дверью.

Кстати, а туда шины, кроме родных можно какие-нибудь установить нормально, не на дин?
Типа таких

А то шинка родная больше пол бокса стоит

0
Вложение
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 16:24:09

День Добрый Форумчанам!!!Оцените плиз щиток.....все ли так или..........

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 16:31:21

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 16:44:11

Симпатично, только почему цвета проводов нетрадиционные? "Реле напруги" :) Кстати, как такие красивые наклеечки сделали?

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 16:49:10

Провда такие потому что загашник такой......)))желтый нетраль,красный фаза))) А наклеечки такие делаются на спец. термотрансферном принтере FS Label MP-1

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

18.10.2011 в 16:58:56

mamay.84, не рационально после вводного АВ 32А ставить диф на 40А. При превышении нагрузки естественно первым вырубит вводной.

0