18.10.2011 в 17:38:11
mpei написал : mamay.84, не рационально после вводного АВ 32А ставить диф на 40А. При превышении нагрузки естественно первым вырубит вводной.
Нужно 40 АВ??? И еще,с диффами ,пойдет так???
18.10.2011 в 17:43:46
Можно было просто поставить два узо, а сейчас у вас получается каскад из 3 последователных АВ. Дифф С40 лучше заменить на С25
18.10.2011 в 17:48:14
mpei написал : mamay.84, не рационально после вводного АВ 32А ставить диф на 40А. При превышении нагрузки естественно первым вырубит вводной.
Нерационально вообще ставить диффы вместо УЗО (по схеме там явно УЗО должны быть). Если учесть, что диффы много дороже... :D
18.10.2011 в 17:50:12
Кстати, а куда делся нулевой провод от диффа С16?
18.10.2011 в 17:51:08
SVKan написал : Нерационально вообще ставить диффы вместо УЗО (по схеме там явно УЗО должны быть). Если учесть, что диффы много дороже... :D
Ладно,это проехали.....по схеме ,что не так???
18.10.2011 в 17:52:47
avmal , что скажете Вы???
18.10.2011 в 17:53:13
Куда делся нулевой провод от диффа С16? Или нули обеих линий будут соединены прямо в УЗО? Ато колодки под них тоже не видно... И зачем соединили обе нулевые колодки? Вторая подо что?
18.10.2011 в 18:02:57
SVKan написал : Куда делся нулевой провод от диффа С16? Или нули обеих линий будут соединены прямо в УЗО? Ато колодки под них тоже не видно... И зачем соединили обе нулевые колодки? Вторая подо что?
18.10.2011 в 18:08:29
mamay.84 написал :
А третий нуль из этого диффа зачем? И зачем два автомата С10+С16 под диффом С16? А где РЕ? И если нет РЕ то какие такие розетки в ванной? Зажимать больше двух проводов в в одну клемму не кошерно. Нормально затягивается только два проводника. Если пихать больше, то часть из них может остаться незажатыми. Под первым диффом у вас 9 автоматов, от которых отходит 14 проводников. А от нулевых колодок 17 проводников. Откуда еще 3 взялись?
18.10.2011 в 18:22:51
SVKan написал : А третий нуль из этого диффа зачем? И зачем два автомата С10+С16 под диффом С16? А где РЕ? Зажимать больше двух проводов в в одну клемму не кошерно. Нормально затягивается только два проводника. Если пихать больше, то часть из них может остаться незажатыми.
1.Там три кабеля идут, на схеме все написано... 2.Один на свет ,один на розетки,тоже написано.... 3.Земли нет вообще в дооме.....Хрущевка( 4.Зажимать можно,если обжато гильзой,а гильзы таковые имеются
18.10.2011 в 18:24:24
mamay.84 написал : 4.Зажимать можно,если обжато гильзой,а гильзы таковые имеются
Тобеш не гильзы ,а наконечники WAGO
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.