SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.10.2011 в 18:29:39

mamay.84 написал : 3.Земли нет вообще в дооме.....Хрущевка(

И не будет никогда? Если появится будете снова менять всю проводку? И если нет земли, то какие такие розетки в ванной?

mamay.84 написал : Тобеш не гильзы ,а наконечники WAGO

Это какие?

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 18:41:32

SVKan написал : И не будет никогда? Если появится будете снова менять всю проводку? И если нет земли, то какие такие розетки в ванной?

Это какие?

1.Самые обыкновенные,со шторкой))) 2.

0
Вложение
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 18:57:13

Люди Добрые!!!Посоветуйте ,что нужно и что не нужно

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 18:59:34

SVKan написал : Под первым диффом у вас 9 автоматов, от которых отходит 14 проводников. А от нулевых колодок 17 проводников. Откуда еще 3 взялись?

Под этими 9 АВ,написано количество кабелей

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.10.2011 в 19:03:05

mamay.84 написал : 1.Самые обыкновенные,со шторкой)))

С нарушением всех норм. Вместо двух проводов заземления (от линии и ДСУП) - ни одного. :a

mamay.84 написал :

:cool: А на картинку на них нарисованную смотреть не пробовали? Ни о чем ни говорят диагональные рисочки на проводниках? Они исключительно для многожильного провода. У них тонюсенькие стеночки. А клещи в которые они засовываются не способны обжать моножилу. Они должны сформировать четкий квадрат или шестигранник (в зависимости от того какие именно клещи вы возьмете). Попробуйте сделать квадрат из трех моножил... Так что нифига эти наконечники изолированные держать не будут. Их место это оконцевание одного (посередине и справа) или двух (те что слева) многожильных проводов.

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 19:19:24

SVKan написал : С нарушением всех норм. Вместо двух проводов заземления (от линии и ДСУП) - ни одного. :a

:cool: А на картинку на них нарисованную смотреть не пробовали? Ни о чем ни говорят диагональные рисочки на проводниках? Они исключительно для многожильного провода. У них тонюсенькие стеночки. А клещи в которые они засовываются не способны обжать моножилу. Они должны сформировать четкий квадрат или шестигранник (в зависимости от того какие именно клещи вы возьмете). Попробуйте сделать квадрат из трех моножил... Так что нифига эти наконечники изолированные держать не будут. Их место это оконцевание одного (посередине и справа) или двух (те что слева) многожильных проводов.

1.На 5 этаже землю ну не где не возьму(,а розетки надо 2.А кто говорил,что у меня моно жила??? 3.не одну тысячу обжал ,много жильных проводов и все ок....

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 19:21:39

SVKan написал : А клещи в которые они засовываются не способны обжать моножилу. Они должны сформировать четкий квадрат или шестигранник (в зависимости от того какие именно клещи вы возьмете).

на счет обжимки,обжимка Ваго и Феник контакт обжимает любые провода,в том числе и моножилу

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 19:24:48

mamay.84 написал : на счет обжимки,обжимка Ваго и Феникс контакт обжимает любые провода,в том числе и моножилу

0
Вложение
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

18.10.2011 в 19:30:55

mamay.84, вы это все для себя делаете? жизнь свою и имущество не цените?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.10.2011 в 19:38:22

mamay.84 написал : 1.На 5 этаже землю ну не где не возьму(,а розетки надо

Какая знакомая песня. Нельзя, но если очень хочется то можно. Может проще сразу голову в щиток засунуть? Может после того как долбанет просветление наступит... Сушите сухари. Если кого-нибудь прибьет током, то сядете. И для вас на тот момент это будет самой мелкой из проблем на фоне осознания того, что вы убили близкого человека...

mamay.84 написал : 1.На 5 этаже землю ну не где не возьму(,а розетки надо 2.А кто говорил,что у меня моно жила??? 3.не одну тысячу обжал ,много жильных проводов и все ок....

А многожильные провода в стационарной проводке это какие? Марку озвучьте. ПВС или ПУНП? В розетках/выключателях надеюсь тоже все обжали? А выключатели у вас случаем не с пружинной клеммой? Типа как у Валены...

0
mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

18.10.2011 в 21:45:29

mpei написал : mamay.84, вы это все для себя делаете? жизнь свою и имущество не цените?

Да,для себя........че тогда подскажете,по этому поводу???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу