jaja,
Спасибо
14.06.2015 в 17:17:48
jaja,
Спасибо
15.06.2015 в 07:00:54
D_A_N,
Отличное УЗО( цена не очень)
15.06.2015 в 22:42:33
Какие есть замечания по схеме квартирного щитка 1к.кв. Схема с комм. и предысторией - в
15.06.2015 в 23:22:10
Ходэн,
2 УЗО 40А-30мА на весь щит вполне достаточно.
16.06.2015 в 08:41:48
Ходэн,
УЗО 16/10мА на Ванную и одно УЗО 63/30 мА
На ввод 50А автомат.
На электроплиту и духовку сечения проверьте.
16.06.2015 в 11:18:14
D_A_N 50А автомат внутри щитка, думаю, смысла не имеет - в подъезде стоит 40А на вводе. В посте по ссылке это указано. Про УЗО в с/у - встречал противоречивые рекомендации по чувствительности. Rumato Первое УЗО - на все линии кухни, второе - на все остальное, так?
16.06.2015 в 16:44:35
16.06.2015 в 18:21:56
D_A_N написал : Мало, если учесть,что только на плиту 32А.
Вряд ли когда-то станет больше, да и вряд ли потребуется больше в 1к.кв. А 32 А - просто по сумме двух нижележащих автоматов на отдельные розетки варочной и духовой.
17.06.2015 в 12:29:46
Здравствуйте! Поставил Меркурий 231 м01(трехфазник) без зануления(т.е только 3 фазы) - работет! чем чревато?
17.06.2015 в 22:07:19
Подправил схему. Освещение поделил по группам и выделил розетки коридора, т.к. посчитал, что так разводить будет проще, убрал общий для ВП и ДШ АВ и УЗО, на ванную оставил пока тип А 30 мА.
Заодно пытаюсь разобраться в этажном щите:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу