Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

22.03.2016 в 07:27:20

юра Т, Спасибо, значит Все УЗО должны быть на ток более чем 25А - такой вводной автомат С25А. То есть УЗО типа 40А, а не как у меня есть УЗО на группе 25А? Изменить 11 и 13 УЗО в схеме - с УЗО 25А на УЗО 40А? Или есть другие УЗО типа 32 А , какое надо? И надо ставить 3 реле РН106 или есть какое -нибудь одно совмещенное сразу на 3 фазы в одном модуле? Типа ASP-3V3. Транс СВАРОГ 200изи

0
Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

22.03.2016 в 09:26:55

переделал немного - и вопрос как потом из щитка в строящуюся баню в 20 м кинуть провод - откуда? и что такое ТРЕХФАЗНОЕ РEЛЕ РНПП-302+Контактор IK63-40 и чем оно отличается от 3-х РН-106

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.03.2016 в 21:23:44

Alexpop написал: значит Все УЗО должны быть на ток более чем 25А - такой вводной автомат С25А.

не менее 25А, то есть можно и 25, естественно на больший ток будет чуть-чуть надежней, хоть на 63А, если денег не жалко, оптимально на ступень выше, 32-40А

Alexpop написал: И надо ставить 3 реле РН106 или есть какое -нибудь одно совмещенное сразу на 3 фазы в одном модуле?

есть и совмещенные но если пропадет хоть одна фаза, то весь дом останется без света, я бы просто запитал циркулярку до этих реле, всё равно она под присмотром работает http://ru.aliexpress.com/item/40A-230V-Household-Din-rail-over-voltage-and-under-voltage-protective-device-protector/1763999953.html http://ru.aliexpress.com/item/60A-380V-3-Phase-4-wire-Din-rail-automatic-recovery-reconnect-over-voltage-and-under-voltage/32345112619.html

Alexpop написал: Транс СВАРОГ 200изи

обычная розетка (не хлипкая) под автоматом 16А

0
Аватар пользователя
CARRiER

Местный

Регистрация: 23.03.2016

Вольфсбург

Сообщений: 2

23.03.2016 в 17:11:57

Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?

0
Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

24.03.2016 в 17:39:24

юра Т написал: не менее 25А, то есть можно и 25, естественно на больший ток будет чуть-чуть надежней, хоть на 63А, если денег не жалко, оптимально на ступень выше, 32-40А

Вот нарисовал - покритикуйте, плиз -

0
Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

24.03.2016 в 17:41:53

CARRiER написал: Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?

CARRiER, тут у вас 3 фазы - если хотите ставьте 3 РН и должно быль общее селективное УЗО на 100 мА с буквой S И нужен общий автомат.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 21:33:23

Alexpop, на стиралку и котёл выделенные линии 2РАВ - УЗО. Пилу , сначала 4Р - потом УЗО - затем пила. Перед групповыми УЗО по 2Р АВ

0
Аватар пользователя
Diman330

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 268

24.03.2016 в 21:38:52

Kassius, А без заземлителя УЗО работать будет?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 21:49:52

Diman330, будет)

0
Аватар пользователя
CARRiER

Местный

Регистрация: 23.03.2016

Вольфсбург

Сообщений: 2

24.03.2016 в 22:57:44

Alexpop написал:

CARRiER написал: Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?

CARRiER, тут у вас 3 фазы - если хотите ставьте 3 РН и должно быль общее селективное УЗО на 100 мА с буквой S И нужен общий автомат.

Alexpop, спасибо за совет, но фаза одна, а узо (правда не S) с вводным автоматом хочу оставить в подъездном щите.

0
Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

25.03.2016 в 14:27:41

SB3 написал: Alexpop, на стиралку и котёл выделенные линии 2РАВ - УЗО. Пилу , сначала 4Р - потом УЗО - затем пила. Перед групповыми УЗО по 2Р АВ

SB3, примерно нарисовал - но что-то много УЗО получилось - может как-то объединить группы?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.03.2016 в 14:36:34

Alexpop, если у вас только домик и к другим строениям ничего тянуть не будете - 100мА S УЗО в доме как бы лишнее. Либо в щитке на улице ставить 300мА S. По поводу насоса - надо уточнять и смотреть его инструкцию. Водонагреватель подключить под своё УЗО 2Р АВ + УЗО Также стиралку, если хотите 10мА на неё. Перед групповыми УЗО 9, 10, 12 поставить по 2Р АВ. Свет от розеток лучше бы отделить, поставив ещё 2 УЗО))), но тут уж как хотите. В общем больше можно, меньше - фигня). Моё мнение, кто-то может ещё что-то насоветует). И за ваше рисование вы же никому ничего не должны, поэтому нарисуйте максимальный вариант,если есть время и желание, чтобы видеть, от чего будете отказываться или к чему стремиться.

0
Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

25.03.2016 в 16:35:10

SB3, наверное буду потом , когда баню построю, вот немного изменил схему Насос типа малыш - в колодце 300 Вт

0
Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

25.03.2016 в 16:39:37

SB3 написал: Перед групповыми УЗО 9, 10, 12 поставить по 2Р АВ.

Не понял - то есть автоматы стоят на 10А,16А, от розеток, потом групповое УЗО, потом еще АВ стоавить? и потом уже стоит вводной АВ в доме и на трубостойке - не лишне ли?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.03.2016 в 17:04:20

Alexpop, раз планируется баня, тогда в щите счетчика 300мА S УЗО, в доме 100мА S УЗО, общий АВ 4Р. Вам надо,чтобы все линии исходящие из щита в доме были под защитой двух УЗО. В бане у вас тогда могут быть только 30 и 10мА УЗО. Котел лучше посадить на отд. 2Р АВ+УЗО Стиралку объединяйте с насосом тогда уж. УЗО - два 2Р АВ.

http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/f5/42/mastercity_56f5425f2e7f03.07492864.jpeg тут правильно поставили 2Р АВ

0