71440 написал: Почему люди т.е. я под вопросом? заземление самого ШКАФА на корпус ангара, ангар в землю через штыри, станки заземлю на ангар
Только если ангар является цельносварным.............тогда ваше решение про 2/4 провода еще как-то можно принять. И то только если вы все заземляющие контакты розеток и корпуса оборудования прикрутите к корпусу ангара. Т.е. от шкафа и до станков, точек подключения розеток, светильников и заземленных штырей в качестве соединения деталей ангара применена сварка и сечение металла по пути не менее 50мм2. Более комментариев по шкафу дать невозможно без схемы. Я вообще не смог понять что после чего подключено по фотографии.


Все автоматы в квартирный щиток на 24 который уже установили не помещаются. Часть устройств решили перенести на лестичный щиток, часть на слаботочный .
Дифф. ABB на 10мА которые вроде как нужные на мокрые зоны стоят дорого.