DoZer41, у вас при ТТ линия из дома должна быть под защитой двух УЗО.
В бане на водонагреватель своё 10мА УЗО, далее варианты:
1) На свет и розетки одно 30мА УЗО
2) На свет и розетки по 30мА УЗО
3) Под УЗО розеток общее или своё в зависимости от вариантов 1 и 2 (лучше) завести и УЗО 10мА на водонагреватель.
Лучшим вариантом будет 2)+3) + 2Р АВ :)
DoZer41, да, примерно к ней, только убрать два 10мА УЗО - как там бюджет?)
И ваши В16А и В10А взять 2Р
Или нарисовать?)
Ваше сообщение сегодня от 12ч только прочитал, что-то вы смело на 2,5мм.кв. 40А повесили, да ещё при 4мм.кв. на вводе в старый дом.
DoZer41, -473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника
473.3.2.1 Системы ТТ и TN
а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равен или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения. ? .http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4292/ про двухполюсники . Ща вам тут насоветуют . И вас путают не слушайте его .
ebf, все по разному советуют,всё тогда воплощаю схему как мне Насяльника посоветовал.
Димон114, по ней и буду делать.
Всем спасибо за помощь :applause: :clapping
DoZer41, Воплощайте,только спросите у Насяльника и только у него,как он посмотрит на то,что вы поставите вместо однополюсных автоматов,после УЗО 40А двухполюсные(ну если конечно у вас есть желание и место в щите) и может ,как вариант замена УЗО63А на вводе ,на УЗО 40А( ну вдруг не будет в продаже 63А)