Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 18:36:15

SB3 написал: Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих)

можно , это кто-то другой не поймёт . И нужно лепить во всех случаях когда это возможно . Нормативы предписывают . И хватит меня оскарблять . А то для прояснения ситуации с оскарблениями за отвертками приехать могу .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 18:37:07

Димон114, да как вас там оскорбили, трёмя точками?) Так у вас похоже обострение, батенька) Может там было слово .... ЭЭЭЭ "чудесный").

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 18:37:27

SB3 написал: Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих) И где у нас про запрет ТТ для частных домов?

можно , это кто-то другой не поймёт . И нужно лепить во всех случаях когда это возможно . Нормативы предписывают . И хватит меня оскарблять . А то для прояснения ситуации с оскарблениями за отвертками приехать могу . Ps и нтд мне искать не требуется . Имеются .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 18:38:50

Димон114, вот судя по всему TNCS именно лепят :) а вам не продам), хотя вчера тов. хвалил)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 18:38:55

SB3 написал: Димон114, да как вас там оскорбили, трёмя точками?) Так у вас похоже обострение, батенька) Может там было слово .... ЭЭЭЭ "чудесный").

обострение у того кто сообщения пишет а потом слова из него выдерает . Так что не надо ля ля .

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.02.2016 в 19:39:34

SB3 написал: уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания

нгу так поясните в чем опасность то подключения к такой линии хорошего заземления, столбы с заземлением, натянут изолированный провод, чем она станет после этого хуже?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 22:21:23

юра Т, да где вы такое видели?) Не надо задавать мне одни и те же вопросы, вы на мои-то не ответили.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 22:22:10

Димон114, когда что-то кажется, надо как минимум креститься)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 23:00:09

Падам...... Пользователь Технический циркуляр № 23/01.07.2009 ассоциации Россэлектромонтаж, которая принимала участие в разработке ПУЭ 7, одобренный Ростехнадзором написал :

… Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Объекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ.

Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий.

В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по выполнению повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что приводит к существенным затруднениям при строительстве объектов. Еще большие затруднения возникают при строительстве новых объектов в населенных пунктах, где воздушные линии выполнены неизолированными проводами и где при возведении новых объектов нет возможностей (экономических) для проведения одновременной реконструкции питающих линий.

Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ.

При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.

При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.

Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами. Последний пунктик для весьма одаренных телезрителей :tambourinedance:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.02.2016 в 23:07:25

SB3, странно что нынче продавцы решают какое правильнее делать заземление

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 23:32:14

юра Т, да и не только решает как заземление делать , а ещё людей поучает про автомобили - http://www.mastercity.ru/forums/rabota-foruma/t229647-monopoliya-na-temu/ тт и двухполюсники любимая тема !!!! Все короче против норм . читайте - 473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равен или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения. А вообще шедевр , это лжеэлектрики достойно . Перед каждым групповым узо уже защищённым вводным ав например ещё по одному ав поставить . Ps сегодняшние разборки про дифы детский смех посравнению с этим .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу