SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.03.2016 в 22:22:26

DoZer41, да, примерно к ней, только убрать два 10мА УЗО - как там бюджет?) И ваши В16А и В10А взять 2Р Или нарисовать?) Ваше сообщение сегодня от 12ч только прочитал, что-то вы смело на 2,5мм.кв. 40А повесили, да ещё при 4мм.кв. на вводе в старый дом.

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.03.2016 в 22:28:28

DoZer41, -473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равен или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения. ? .http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4292/ про двухполюсники . Ща вам тут насоветуют . И вас путают не слушайте его .

0
DoZer41
DoZer41
Новичок

Регистрация: 27.02.2016

Москва

Сообщений: 14

03.03.2016 в 09:00:58

Окончательно запутался,вот сделал ещё один вариант. Добавил УЗО для бойлера.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2016 в 09:04:39

DoZer41, А от чего запутались,вы напишите,а вдруг распутать получится.УЗО зря нарисовали,ну уж там ,где сейчас нарисовано,точнот не надо

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2016 в 09:09:58

DoZer41 написал: Окончательно запутался,вот сделал ещё один вариант. Добавил УЗО для бойлера.

Вот ваша верная схема . Что не устраивает ? Вот шнурки для боллера http://ter-market.ru/catalog/water/elektronika/shnur-setevoj-s-uzo-16a-dlya-vodonagrevatelya-termeks.html Они с 30 ма узо . Что ещё нужно ? 30 ма узо у вас стоит .

0
DoZer41
DoZer41
Новичок

Регистрация: 27.02.2016

Москва

Сообщений: 14

03.03.2016 в 09:10:31

ebf, все по разному советуют,всё тогда воплощаю схему как мне Насяльника посоветовал. Димон114, по ней и буду делать. Всем спасибо за помощь :applause: :clapping

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2016 в 09:18:37

DoZer41, Воплощайте,только спросите у Насяльника и только у него,как он посмотрит на то,что вы поставите вместо однополюсных автоматов,после УЗО 40А двухполюсные(ну если конечно у вас есть желание и место в щите) и может ,как вариант замена УЗО63А на вводе ,на УЗО 40А( ну вдруг не будет в продаже 63А)

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2016 в 09:23:07

ebf, он уже посмотрел , вон там http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5581429#p=5581429 Пост 5581402. Здесь двум людям в основном гост не указ . В частности вот это -473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равен или эквивалентно сечению фазных проводников, не ТРЕБУЕТСЯ предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его ОТКЛЮЧЕНИЯ.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2016 в 09:28:07

Димон114, О чем я попросил спросить,там этого нет,ну это уже и не наше с вами дело,есть человек курирующий схему ,ему и решать Про ГОСТ конечно интересно,но вы откройте отдельную тему и там я думаю многие выскажутся про него

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2016 в 09:30:05

ebf, не внимательно посмотрели . Сейчас процитирую . В бане 2р. АВ 32А УЗО на 40А 30мА три 1р. автомата по 1 на линию. И все. Вот так написанно .

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2016 в 09:32:08

Димон114, Дима ,да ладно вам,спросит так спросит нет и нет,я же не буду за это биться,себе бы сделал так ,точнее делаю так

0