avmal написал : Поставьте УЗМ-50М с фиксированными настройками.
а если 51?? что-то в 50м больно широк диапазон напряжения ((
28.09.2011 в 00:10:31
avmal написал : Поставьте УЗМ-50М с фиксированными настройками.
а если 51?? что-то в 50м больно широк диапазон напряжения ((
28.09.2011 в 00:29:41
ГОРНЯК 46 написал : а если 51?? что-то в 50м больно широк диапазон напряжения ((
Всё-равно кончится тем, что выставите пределы, установленные фиксированно в 50М.
28.09.2011 в 00:31:08
avmal написал : Всё-равно кончится тем, что выставите пределы, установленные фиксированно в 50М.
таак,а это по подробнее-почему??
28.09.2011 в 01:52:14
ГОРНЯК 46 написал : таак,а это по подробнее-почему??
Практика показывает, что при выставке маленького диапазона рабочего напряжения случаются ложные срабатывания из-за временных провалов или всплесков напряжения. Такое может наблюдаться при пуске домовых лифтов, насосов или какого-либо другого мощного оборудования. Если для новостроя с новыми КТП и новыми вводами это в диковинку, то для старого жилого фонда не редкость.
06.10.2011 в 11:48:39
Суть вопроса - надо уместить простой ЩР в квартире с минимум 12 АВ (а лучше 14) на кусок стены шириной 200мм. По ширине вполне проходят боксы на 6 модулей (160-180мм). Не смог найти ни одного производителя, который бы делал боксы, вытянутые вверх, т.е. 2х6, 2х7, 3х6 и т.п. Ставить 2-3 бокса 1х6 это крайний вар-т из соображений внешнего вида (прикладывал 2-3 бокса друг над друом - выглядит не айс). Что можно придумать?
06.10.2011 в 12:10:44
helios1969 написал : Что можно придумать?
Поставить бокс 12-18 модулей вертикально.
06.10.2011 в 12:57:27
avmal написал : Поставить бокс 12-18 модулей вертикально.
Встречался с такими сложностями. Но боксы всё равно не ставил вертикально. Хотя творения других видел. Всё же проще бывает найти решение с более просторным местом для щита. Вопрос в том правильно ли будут функционировать автоматы, УЗО, УЗМ, контакторы если их поставить в такой бокс.
06.10.2011 в 13:03:41
avmal написал : Поставить бокс 12-18 модулей вертикально.
Тоже не очень решение, дверка некузяво открываться будет (если была горизонтальной), но подумаю. Посмотрю на вертикально открываемые (в штатном положении) дверки. А АВ нормально работают при горизонтальной установке? Насколько такое решение грамотно технически?
06.10.2011 в 13:17:29
Автоматам и УЗО по барабану в каком положении работать. Там нет ничего ориентированного. Лежа только надписи на автоматах читать менее удобно будет. Голову наклонить хочется...
06.10.2011 в 13:47:13
SVKan написал : Лежа только надписи на автоматах читать менее удобно будет.
Надписи можно и удобными для чтения сделать - ничто этому не мешает.
helios1969 написал : А АВ нормально работают при горизонтальной установке?
Вы мне сделали что-то настолько нехорошее, что я вам теперь даю зловредные советы?
helios1969 написал : Тоже не очень решение, дверка некузяво открываться будет (если была горизонтальной)
Поставьте бокс с "кузяво" открывающейся дверцей ... Блин, попросили совета, а теперь вас уговаривать приходится.
06.10.2011 в 22:22:30
avmal написал : Блин, попросили совета, а теперь вас уговаривать приходится.
Да нет, я прислушиваюсь и продолжаю прикидывать. Этот вар-т я и сам прикидывал, наравне с 2мя боксами *6-8. Но предполагал, что мастера, у которых это на потоке сталкивались с нестандартными задачами и как то их креативнее решали. Ну, или, может плохо (не там) искал и есть в мире нужное, но редкое изделие (бокс узкий).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу