Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2012 в 18:35:12

Driver, Пасиб, всегда так делаю, просто возник спор

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.02.2012 в 23:47:33

eromisha написал : всегда так делаю

До тех пор, пока не попадётся электронное УЗО или дифф.

0
Аватар пользователя
Said_kram

Местный

Регистрация: 19.01.2012

Макеевка

Сообщений: 12

13.02.2012 в 11:48:20

Добрый день. Если ввод в квартиру и отходящие линии будут подниматься от щитка вверх (гипсокартонные потолки и деревянный пол, стяжку сделать не получится), как лучше скомпоновать щиток - собирать снизу вверх (внизу автомат ввода, вверху линейные автоматы), или сверху вниз (линейные автоматы внизу, кабель пропускать под рейками). Щиток 3 ряда по 12 мест, 12 отходящих линий.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2012 в 12:34:21

Said_kram написал : Если ввод в квартиру и отходящие линии будут подниматься от щитка вверх (гипсокартонные потолки и деревянный пол, стяжку сделать не получится), как лучше скомпоновать щиток - собирать снизу вверх (внизу автомат ввода, вверху линейные автоматы), или сверху вниз (линейные автоматы внизу, кабель пропускать под рейками).

Компоновка щита никоим образом не может зависеть от места ввода кабелей групповых линий и ввода. Под рейками может находиться только монтажная разводка проложенная при сборке щита, а при монтаже наружной разводки все провода ( уже не кабели после ввода в щит ) прокладываются с обеих сторон от реек с аппаратами. Вы, хоть, удосужились перед своим вопросом посмотреть тему с фотографиями щитов?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.02.2012 в 12:43:22

avmal написал : Под рейками может находиться только монтажная разводка проложенная при сборке щита

а я бы и её по возможности за DIN-рейкой не вёл. Схема в общем случае получается плохо читаемая - часть проводов скрыта аппаратами и при необходимости, например, замерить ток клещами фиг подберёшься...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2012 в 12:55:10

Alexiy написал : Схема в общем случае получается плохо читаемая - часть проводов скрыта аппаратами и при необходимости, например, замерить ток клещами фиг подберёшься...

При грамотной схеме на бумаге нет необходимости что-то прочитать по разводке монтажа, а в замере токовыми клещами на монтажной разводке никогда не было и не может быть необходимости. Единственно, где эта необходимость может возникнуть, так это ввод и групповые линии. Что касается "читаемости схемы", кстати, то внутренний межблочный монтаж, похороненный под пучком жил внешней разводки, делает "читаемость" вообще невозможной.

0
Аватар пользователя
Said_kram

Местный

Регистрация: 19.01.2012

Макеевка

Сообщений: 12

13.02.2012 в 12:56:50

Да, целиком и полностью. Меня сбила с толку инструкция к щитку Hager Golf, на проверку это оказалось просто расположением кабелей при монтаже пустого корыта в нишу. Может кому будет полезно видео http://www.youtube.com/watch?v=Ofb9Pve25js

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.02.2012 в 14:42:00

avmal написал : внутренний межблочный монтаж, похороненный под пучком жил внешней разводки,

поэтому хорошо, когда щиток достаточно просторный и справа/слева от автоматов достаточно места для укладки отдельных не перекрывающихся пучков проводов...

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

13.02.2012 в 14:53:51

Собрал щиток.

Меня смущают шинки на DIN-рейке. Съели место под 3 модуля. Дело в том, что у Хагеровского щитка есть две шинки по 10 винтов в каждой - PE и N. Они расположины в пластиковом держателе. А посередине в этом пластиковом держателе пустота. Я думал взять обыкновенную шинку, распилить ее пополам и вставить в этот пластиковый держатель. Так фиг там. Мало того, что родные Хагеровские железки на 1.5 шире, чем железные шинки из Китая, так там еще и шаг между отверстиями для проводов другой - фиксаторы не попадают в отверстия. Что можно придумать?

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

13.02.2012 в 15:37:37

DrPilman написал : Меня смущают шинки на DIN-рейке.

Чем смущают? Свободного места более, чем достаточно. Другой вопрос, чем в данном случае вызвано подключение нагрузки к верхним клеммам АВ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2012 в 15:48:28

DrPilman написал : Что можно придумать?

Использовать автоматы 1Р+N и необходимость в нулевых шинах отпадёт сама по себе.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

13.02.2012 в 15:58:22

Марсик написал : Чем смущают? Свободного места более, чем достаточно. Другой вопрос, чем в данном случае вызвано подключение нагрузки к верхним клеммам АВ?

У Hager сделан специальный контакт для вилочной шинки (U-образная шинка), при этом контакт для провода остается свободным. Подключение при этом осуществляется снизу. Я использовал для монтажа одножильный провод ПВ-1 4 кв. мм., поэтому не стал рисковать с качеством прижимания контакта шинки и толстого жесткого провода к клеммам и сделал все штатно - подвод питания снизу. Что бы все было идентично - подвод питания снизу у всех аппаратов.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

21.02.2012 в 10:58:04

В щитке 2 DIN-рейки. На одной автомат ввода, реле напряжения и 2 УЗО, на второй автоматы групповых линий http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85668&p=2902320&viewfull=1#post2902320. Так получилось, что не хватает длины кабелей, что бы проложить провода сбоку от DIN-реек. Сейчас DIN-рейка с автоматом ввода и УЗО находится сверху щитка, с групповыми автоматами - снизу. Можно ли поменять местами DIN-рейки, т. е. автомат ввода и УЗО будут располагаться на нижней рейке, а групповые автоматы на верхней? Подводка кабелей групповых линий и ввод в щиток сделаны сверху щитка. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.02.2012 в 21:42:20

DrPilman, скажите, пожалуйста, есть ли на Ваших АВ Хагер винт настройки теплового расцепителя? Каковы номиналы АВ?

Ну и если можно, пару слов об их происхождении (когда, где были приобретены).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

23.02.2012 в 11:58:55

Kamikaze, к сожалению не помню. Вот на этом форуме я подробно тестировал УЗО Hager 40 А / 30 мА, характеристика А, там есть и фотографии.

Тест с батарейкой: http://www.offtop.ru/misi/v7_701613_152.php

Если к взведенному УЗО подносить магнит - отключается.

Подробные фотографии: http://www.offtop.ru/misi/v7_701613_156.php http://www.offtop.ru/misi/v7_701613_157.php

Автоматы сегодня посмотрю. Один двухполюсный - 25 А, характеристика - C, остальные однополюсные - 10 А и 16 А, характеристика - В.

Покупал в Минске, вот у этих ребят, прямо на офисе - http://www.eplan.by/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу