SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.05.2012 в 10:44:55

Ренат 2607 написал : В нашем ПУЭ для влажных помещений 10мА требуют.

Это у Вас какие-то свои ПУЭ. То ПУЭ 7, которым пользуются все, требует не выше 30мА...

0
Sergo2012
Sergo2012
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

19.05.2012 в 01:09:24

Inch1964 написал : У электронного УЗО вход и выход также маркируются как и у электромеханического?

Вроде смотрел в каталоге EKF схема там такая для электронного. Вроде и компаратор на схеме присутствует.....

Правда в поисковике много названо наоборот.

Кстати, да, есть два УЗО - на одном написано электронное, на другом электромеханическое, цена одна... хм???? И вот прошу оценить схемку щита, три ряда по 12 модульных мест (третий ряд пока в резерве), по квартире ВВГнг 3*2,5, любая критика приветствуется!!))

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.05.2012 в 08:30:19

Sergo2012, У Вас на автоматах 1-6 целая куча амперов. Амперы ведь кучами измеряются, верно? Эта куча больше чем куча на УЗО этой группы.

Sergo2012, Вы понимаете к чему я клоню? Вы сами пришли за советом, а в другой теме сами даёте глупый совет. Не надо так делать.

По Вашей схеме:
Формально провода в 3,5 квадратных мм нет. Почему вы считаете что он с таким сечением? В щитке на площадке у Вас стоит какой автомат? Селективности у Вас не будет. При КЗ будут дружно вышибаться все вышестоящие автоматы, вероятно включая и тот что в подъезде. Зачем Вам после контактора ещё двухполюсной С32? Сплит-системы тоже защитите УЗО, лучше отдельным. Сплиты имеют наружный блок на улице, им там и сыро бывает. Автоматы 9 и 10 поменяйте на С10 и С6 соответственно - Вам и нагрузке Вашей хватит, а УЗО не будет иметь риск перегрузки. Кто такой в Вашем понимании NE и не является ли он родственником PE?

0
Sergo2012
Sergo2012
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

19.05.2012 в 09:41:14

web-rr, спасибо огромное за ответ! Имел ввиду не провод 3,5 кв.мм, а 3 жилы по 5 кв.мм - ввод от щитка на площадке в квартиру. Сейчас в щитке после счетчика CO-U446M (10-40А) два черных СССР-ских автомата на 16А)))) - на свет и розетки, пока на них вся квартира висит.... а перед счетчиком ничего нет, сразу от магистрали провод, странно, как его отрубать?)))) Про селективность: С40 после щитка решил поставить для защиты линии от площадочного щитка до квартирного щитка, не? С32 после контактора - для защиты УЗО-шек 40А, там Вы правильно заметили, что на потребителей 1-6 в сумме много ампер, вот и решил так, после тщательного ознакомления темы от Юрка... Про автоматы 9 и 10 - 10А на стиралку? в инструкции 16А прописано...? тогда может автомат №10 с другими потребителями сгруппировать? Еще раз спасибо за отклик! Да, опечятка!!)) NE читать как PE!)))

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2012 в 10:27:14

web-rr написал : Формально провода в 3,5 квадратных мм нет.

Sergo2012 написал : Имел ввиду не провод 3,5 кв.мм, а 3 жилы по 5 кв.мм - ввод от щитка на площадке в квартиру.

угу. формально нет а практически четвёрка и есть 3,5))) как и 5 сейчас выпускается под именем *6кв.мм*;)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.05.2012 в 21:29:23

greg111 написал : угу. формально нет а практически четвёрка и есть 3,5))) как и 5 сейчас выпускается под именем *6кв.мм*;)

Вы не поверите, я держал в руках провод с названием 3*4, но с трудом мог его отличить от приличного 3*2,5. Вероятно сечение было примерно 2,8 мм. Вот микрометра нет - я бы собирал статистику. Кабель КУРС 2010 года издания, мне в руки попал обрезов в 10 метров - вот он был хороший.

0
lembet
lembet
Новичок

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 39

20.05.2012 в 13:14:56

Подскажите в чем разница между автоматами с стойкостью к короткому замыканию 4.5kA и 6kA. Какие из них правильнее применять в квартирном щитке?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.05.2012 в 14:29:27

они отличаются только стойкостью к короткому замыканию. в квартирном щите пойдут любые.

0
Sergo2012
Sergo2012
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

29.05.2012 в 09:32:55

Щиток уже почти на стене)))) Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):

  • в штатном щитке стоит счетчик CO-U446M (10-40А) и два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))
  • далее запланирован кабель ВВГнг 3х6 кв.мм, магистраль от штатного щитка до дополнительного, длина 2метра... прокладка или в штукатурку или в короб, пока обсуждаемо... сечение достаточное? или посмотреть на 10 кв.мм?
0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.05.2012 в 10:37:41

Sergo2012 написал : Щиток уже почти на стене)))) Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):

  • в штатном щитке стоит счетчик CO-U446M (10-40А) и два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))
  • далее запланирован кабель ВВГнг 3х6 кв.мм, магистраль от штатного щитка до дополнительного, длина 2метра... прокладка или в штукатурку или в короб, пока обсуждаемо... сечение достаточное? или посмотреть на 10 кв.мм?

Перед счетчиком двухполюсный поставьте... А что касается 40А, а проводка то такое потянет? Сам стояк и то, что от него отводится. Если у Вас там два старых черных автомата по 16А, то и проводки поди 2,5 квадрата алюминия. Сгорят нафиг на 40А...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2012 в 10:42:47

Sergo2012 написал : Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):

Род войск, коллега?

Sergo2012 написал : в штатном щитке ... два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))

У меня были бы. Во первых - нужна ли владельцу квартиры вся эта мощь? Такую нередко отпускают на квартиру с электроплитой. Может не стоит заниматься экстремизмом и остановить свой выбор на C25 или C32? Всё зависит от состояния питающего стояка. Увы приходилось видеть отходивший от дифавтомата C63 алюминиевый проводок с сечением 2,5 кв. мм. Остановитесь на С32 и кабель на вводе 3*6 поставьте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу