08.06.2014 в 17:24:30
Заодно с переборкой этажного щита планирую перейти на 2-тарифный учет. Посоветуйте однофазный многотарифный счетчик с подсветкой дисплея, в общем коридоре часто бывает темно. Например, у Энергомеры ЦЭ-201 заявлено наличие подсветки, но ни разу не видел, чтобы экран у нее светился. Крепление счетчика желательно на три винта, как у старого индукционного. Если DIN рейка, то только ради счетчика с подсветкой :)
09.06.2014 в 09:57:05
Corvair написал : Посоветуйте однофазный многотарифный счетчик с подсветкой дисплея
Меркурий 203.2Т RB
19.06.2014 в 21:32:49
От розеток до распред коробки провод сечением 2,5мм , а от распред коробок до щитка сечением 4 мм. Подскажите, пожалуйста, какой автомат поставить?
19.06.2014 в 21:52:12
sergik53 16А
19.06.2014 в 22:01:34
sergik53 написал : От розеток до распред коробки провод сечением 2,5мм , а от распред коробок до щитка сечением 4 мм. Подскажите, пожалуйста, какой автомат поставить?
16 А...
19.06.2014 в 22:30:04
А на 16А не маловато будет? Я в этом профан, но насколько я понял, провод сечением 2,5 мм выдерживает 25-27А, а провод сечением 4 мм - 38А. Я думал что, надо выбирать автомат между 20А и 25А?
19.06.2014 в 22:32:36
Alexiy как-то вы двояко выразились) 16А и баста! Хотя если погореть охота ставьте 63А! вышибать точно не будет!!!
19.06.2014 в 22:36:05
Alex2507 написал : как-то вы двояко выразились)
однояко выражаюсь:
на розетки: автомат 16 А с кривой "С" или, в обоснованных случаях - "B" кабель - ВВГнг(A)-LS 3x2,5 мм2
на освещение: автомат 10 А с кривой "С" или, в обоснованных случаях - "B" кабель - ВВГнг(A)-LS 3x1,5 мм2
Для квартиры больше ничего считать и придумывать не надо. Делайте так и будет порядок.
19.06.2014 в 22:38:45
sergik53 написал : провод сечением 2,5 мм выдерживает 25-27А,
Это хорошо,а обычная розетка?Тоже выдержит столько?И потом - а что такого мощного можно включить в розетку что бы потребовалась 4-ка...
И это пройдёт ...
19.06.2014 в 22:52:25
Alexiy, вы не мне это объясняйте)))
Alexiy написал : Сообщение от sergik53
А на 16А не маловато будет?
нет. именно так.
разложим по полочкам))) нет - это отрицательный ответ на поставленный вопрос. именно так - обозначает обстоятельство, способ, образ действия в значении именно таким образом, не как нибудь иначе. в контексте вопроса " а не маловато будет?" звучит как "да, маловато будет". отсюда и родилось
Alex2507 написал : как-то вы двояко выразились)
как-то так))) а если Вы посмотрите чуть выше, увидите мой пост с ответом на вопрос вопрошающего)))
serj12 написал : что такого мощного можно включить в розетку что бы потребовалась 4-ка...
пару маслянных радиаторов, тепловую пушку и... и... ну плитку например))) тройники зря чтоль придумали!?)))
19.06.2014 в 22:57:25
sergik53 написал : А на 16А не маловато будет? Я в этом профан, но насколько я понял, провод сечением 2,5 мм выдерживает 25-27А, а провод сечением 4 мм - 38А. Я думал что, надо выбирать автомат между 20А и 25А?
Тепловой расцепитель автомата в течении часа может держать нагрузку 1,45 In. Для автомата 25А Это 36А, дальше думаю можно не продолжать))
20.06.2014 в 05:34:38
STAS_V Только там все совсем не так... тепловой расцепить обязан сработать в течении часа при токе 1,45 номинала. А вот за сколько именно не оговаривается. Как правило это существенно меньше.
20.06.2014 в 08:46:27
SVKan написал : Только там все совсем не так...
так.
SVKan написал : обязан сработать в течении часа при токе 1,45 номинала.
и
STAS_V написал : в течении часа может держать нагрузку 1,45 In.
эти утверждения не противоречат друг другу. Кабель выбираем, исходя из худшего варианта. Поэтому 1,45 номинала в течение часа - ориентировочное значение для расчётов по выбору кабеля.
20.06.2014 в 09:27:43
Alexiy написал : однояко выражаюсь:
на розетки: автомат 16 А с кривой "С" или, в обоснованных случаях - "B" кабель - ВВГнг(A)-LS 3x2,5 мм2
на освещение: автомат 10 А с кривой "С" или, в обоснованных случаях - "B" кабель - ВВГнг(A)-LS 3x1,5 мм2
Для квартиры больше ничего считать и придумывать не надо. Делайте так и будет порядок.
Автоматы с кривой "В" только надо ставить "по умолчанию". Автоматы "С" допустимы в отдельных случаях (например: новостройки с электроплитами, частный сектор в непосредственной близости от ТП)
Вот тогда точно порядок будет. И не будет на форуме тем: устроил КЗ в розетке, врубил УЗО на вводе, свет притух, автомат погудел, но не отключился даже через несколько секунд, подскажите - в чем дело...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу