18.12.2009 в 12:34:07
Gins написал : у меня надежды нет на пакетник
Виноват, решил, что раз на площадке счётчик, то там же и автомат имеется.
может просто дифф переместить вместо вводного на 25А?
Да, самое логичное решение.
про 4 линии: надо дополнительные перемычки тогда на контакторе городить?
И то верно. Но если 2+2 (с разрывом нуля), тогда можно из диф.автомата по два проводника с каждого полюса. А дальше разделить, к примеру, на освещение с сан.узлом и на остальные розетки. Контактор тоже имеется? Запас карман не тянет, конечно...
18.12.2009 в 14:03:01
ВТБ! написал : Да, самое логичное решение.
вот спасибо! я не решался сам :) просто дифф уже есть, а вот АВ двухполюсник должны с минуты на минуту купить - щас откажусь.
ВТБ! написал : Но если 2+2 (с разрывом нуля), тогда можно из диф.автомата по два проводника с каждого полюса. А дальше разделить, к примеру, на освещение с сан.узлом и на остальные розетки. Контактор тоже имеется? Запас карман не тянет, конечно...
т.е. вначале дифф, от него 2 фазы + 1 нейтраль. на контактор : 1,5 - фаза, потом одна из фаз пошла на освещение, вторая - на розетки?
контактор есть - на момент покупки был только 40А 4НО, так что качество победило жадность и был куплен он :)
MichaelSB написал : Управляющую цепь контактора надо бы защитить автоматом
т.е. провод от РН до А1 контактора разорвать и воткнуть туда АВ в16? так пойдет?
одно как то стремно смотрится - провода 2,5 квадрата и автомат на 25А...
18.12.2009 в 14:44:00
Gins написал : на контактор : 1,5 - фаза, потом одна из фаз пошла на освещение, вторая - на розетки?
Почему бы и нет?
АВ в16?
Я так понимаю, что подразумевался минимальный номинал из доступных.
18.12.2009 в 15:03:05
ВТБ! написал : Я так понимаю, что подразумевался минимальный номинал из доступных
ну например АВ В10А, или еще меньше искать? :) ну и провода оставлю 2,5 кв. - будет с запасом
18.12.2009 в 15:20:12
Gins написал : т.е. провод от РН до А1 контактора разорвать и воткнуть туда АВ в16? так пойдет?
Да, только не 16А. Поставьте на 6А.
ВТБ! написал : Я так понимаю, что подразумевался минимальный номинал из доступных.
Именно так.
Gins написал : ну например АВ В10А, или еще меньше искать? ну и провода оставлю 2,5 кв. - будет с запасом __________________
Тут не только провода защищать надо, но и саму катушку контактора. Для этой цепи можно поставить автомат на 6А, и использовать провода ПВ3 (ПВ4) 1.5кв.мм.
18.12.2009 в 15:30:37
MichaelSB написал : Тут не только провода защищать надо, но и саму катушку контактора. Для этой цепи можно поставить автомат на 6А, и использовать провода ПВ3 (ПВ4) 1.5кв.мм
да про провода эт я так, паравозом тему зацепил :)
я понял про катушку. Вопрос в следующем: получается ВСЕ провода по схеме с 2,5 мм менять на 1.5 мм?
и про автомат - в лучшем случае найду С6, у них разница с В10 существенная по токам срабатывания? просто В10 есть, и хороший, а вот С6 еще не факт что куплю нормальный :(
зы. К слову: на контакторе отпечатано на корпусе - сечение провода на А1-А2 до 2,5 квадратов, в общем то это ведь не на 6А тогда получается катушка рассчитана? На счет РН-111М не знаю..
18.12.2009 в 16:01:07
Gins написал : я понял про катушку. Вопрос в следующем: получается ВСЕ провода по схеме с 2,5 мм менять на 1.5 мм?
Нет, не надо ничего менять. Я просто сказал, что в данной цепи (цепь управления контактором), защищенной автоматом С16 или В10, вполне достаточно 1.5кв.мм. Но от большего сечения хуже не будет.
Gins написал : просто В10 есть, и хороший, а вот С6 еще не факт что куплю нормальный
Ставьте В10 - вполне нормально.
Gins написал : на контакторе отпечатано на корпусе - сечение провода на А1-А2 до 2,5 квадратов, в общем то это ведь не на 6А тогда получается катушка рассчитана?
Рабочий ток через катушку гораздо меньше, а, если произойдет что-то плохое в катушке контактора, то автомат предохранит сам контактор и рядом стоящее оборудование от возгорания, хотя это не совсем адекватная защита. Возможно, было бы лучше применить плавкий предохранитель на 1А (или меньше, точно не скажу, надо бы посмотреть на характеристики контактора...)
18.12.2009 в 16:13:01
MichaelSB написал : Рабочий ток через катушку гораздо меньше, а, если произойдет что-то плохое в катушке контактора, то автомат предохранит сам контактор и рядом стоящее оборудование от возгорания.
6А тоже может и не защитить. есть автоматы и на 1 и на 0,3А. я в последний раз такой и ставил. а от пожара спасёт наверняка только термопредохранитель.
18.12.2009 в 16:22:15
greg111 написал : 6А тоже может и не защитить. есть автоматы и на 1 и на 0,3А
Полностью согласен, но такие автоматы, как правило, заказная позиция. Может быть проще плавкий предохранитель? Как Вы считаете?
18.12.2009 в 16:27:15
2MichaelSB когда был доступен АВ на 0,3А я брал. в последнее время ставил плавкий в навесной корпус и прятал под крышку- автомат можно включить когда сработает, что несёт опасность при неисправной катушке. а пред уже просто так не включишь. но если такое произойдёт, я ставлю паралельно контактору автомат-перемычку. в случае отказа рн и контактора просто включается всё напрямую минуя контактор
18.12.2009 в 19:58:15
greg111 написал : в последнее время ставил плавкий в навесной корпус и прятал под крышку...
Спасибо! А какие держатели для предохранителей Вы используете?
18.12.2009 в 20:12:17
держатель навесной . предохранитель как в телевизорах. а вообще выбирайте на любой вкус
18.12.2009 в 20:41:24
greg111 написал : держатель навесной
Спасибо!
19.12.2009 в 07:19:09
greg111 написал : навесной
Разве в щитах допускается "висящее" на проводах оборудование?
19.12.2009 в 09:30:56
ВТБ! написал : "висящее"
оно может и не висеть. механически зафиксировать никто не мешает. да и какое это оборудование?)))) кусочек провода.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу