Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2009 в 18:12:35

подскажите кто нить схему подключения диф.автомата. если питание идёт от дизельной станции

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2009 в 19:02:49

а можно прямо на выход диф.автомата подключать нагрузку или только через последов. включённые автоматы????

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

26.11.2009 в 15:09:36

denni777 написал : а можно прямо на выход диф.автомата подключать нагрузку

Можно, если под дифавтоматом мы понимаем одно и то же (автомат+УЗО).

У меня вопрос. Планирую шунтировать двухполюсное электромеханическое УЗО класса А двухполюсным автоматом.

  • Если шунтировать включённое УЗО, то оно, наверное, отключится, так как сопротивление полюсов (автомата и УЗО) не одинаково.
  • А если шунтировать отключённое УЗО, то ничего плохого с УЗО не случится? В смысле, можно ли подавать напряжение сразу на вход и выход отключённого УЗО? Сердце вещует, что можно, но ситуация нештатная... :confused:
0
_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

26.11.2009 в 16:46:39

Юрка написал : У меня вопрос. Планирую шунтировать двухполюсное электромеханическое УЗО класса А двухполюсным автоматом.

  • Если шунтировать включённое УЗО, то оно, наверное, отключится, так как сопротивление полюсов (автомата и УЗО) не одинаково.
  • А если шунтировать отключённое УЗО, то ничего плохого с УЗО не случится? В смысле, можно ли подавать напряжение сразу на вход и выход отключённого УЗО? Сердце вещует, что можно, но ситуация нештатная...

Я конечно теоретик, но не вижу причин почему нельзя - внутри УЗО по силовым цепям трансформатор тока и размыкатель. И то и другое можно зашунтировать без проблем, т.к. это и так почти прямой провод. Более того, ставлю на то что не только с УЗО ничего не случится, но и дифференциальный ток упадет то мизерных величин, т.е. зашунтированное УЗО не будет срабатывать если разница во времени между замыканием полюсов шунтирующего автомата будет меньше чем время срабатывания УЗО.

0
_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

26.11.2009 в 16:51:00

_Витёк_ написал : т.е. зашунтированное УЗО не будет срабатывать если разница во времени между замыканием полюсов шунтирующего автомата будет меньше чем время срабатывания УЗО.

... но при этом получается что с точки зрения УЗО дифф.ток утечки становится равен току потребления нагрузки. т.е. это очень далеко от пороговых десятков мА. Может и срабатывать при коммутации шунта.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25748

26.11.2009 в 16:55:34

Юрка написал : Планирую шунтировать двухполюсное электромеханическое УЗО класса А двухполюсным автоматом.

Лучше рубильник. Ещё лучше перекидной - чтоб вопросов не возникало.

А зачем это, если не секрет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

26.11.2009 в 17:00:32

ВТБ! написал : Лучше рубильник. Ещё лучше перекидной - чтоб вопросов не возникало.

С шунтом получается очень простой монтаж (без проводов, одними гребёнками).

ВТБ! написал : А зачем это, если не секрет?

Делаю щиток для себя в деревню. Вводное УЗО ставлю на 30мА. Нужно как-то его обойти без перемонтажа схемы (если начнёт срабатывать).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25748

26.11.2009 в 17:05:10

Юрка написал : Нужно как-то его обойти без перемонтажа схемы (если начнёт срабатывать).

Не нужно. Уж лучше селективное 100мА на ввод, если насос задолбает.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

26.11.2009 в 17:10:51

ВТБ! написал : Не нужно. Уж лучше селективное 100мА на ввод, если насос задолбает.

Так я хочу двух зайцев одним УЗО. И себя защитить, и дом. В городе стоит вводное на 30мА - всё нормально.

0
_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

26.11.2009 в 17:13:02

ВТБ! написал : Не нужно. Уж лучше селективное 100мА на ввод, если насос задолбает.

+1 Обход общего УЗО по причине ложных срабатываний - это неправильно. Уж лучше как предложено или найти причину ложных срабатываний и повесить ее отдельно на 100 или 300 мА УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25748

26.11.2009 в 17:13:42

Юрка

И в деревне нормально будет. А шунт - "В сад!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу