dmitriev01 написал : Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так?

начинается "Битва экстрасенсов", Вы тилипат?:D

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:49:43

#1277498

xMass написал : Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?

пожаласта, скока проводов у вас в резетках, если больше 2х, шлейф, хотя "шлейф" делать могли и в распредкоробках. отключите автомат и потыкайте индикатором резетки, если нигде фазы нет - засада, АВ один за всех. Всё, я спать!

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 23:49:56

#1277499

аматор1 написал : тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка , когда горит на резетках.

Что то Вы не то....А разве ноль не может быть горелым и в коробке,в щите? Всё может быть....

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:51:43

#1277503

dmitriev01 написал : Что то Вы не то....А разве ноль не может быть горелым и в коробке,в щите? Всё может быть....

может, но автор утверждает на резетках, хотя люминий нада протянуть везде.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 23:54:23

#1277508

аматор1 написал : хотя "шлейф" делать могли и в распредкоробках.

Опять сомнения меня терзают,так как;

xMass написал : делали чурки

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 23:57:48

#1277515

Слово "чурки" для меня кстати понятно наполовину,так как у Нас в Молдавии данный индивид практически не обитает :) Так кто же делал Вам проводку?

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

15.07.2009 в 00:05:56

#1277538

dmitriev01 написал :

Какая разница кто делал, важно как исправлять ситуацию :)

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

15.07.2009 в 00:11:14

#1277544

xMass написал : важно как исправлять ситуацию

Вам дали подробный совет что делать:пост №32 ,пока Вы нам не ответите на все вопросы,мы Вам при всём желании помочь не сможем,так как я от Вас за 1000 км., 2аматор1 не намного ближе:)

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

15.07.2009 в 00:17:23

#1277554

dmitriev01 написал : Вам дали подробный совет что делать:пост №32 ,пока Вы нам не ответите на все вопросы,мы Вам при всём желании помочь не сможем,так как я от Вас за 1000 км., 2аматор1 не намного ближе

естественно, я понимаю это. Ну сегодня я этим точно заниматься не буду. Я просто так решил закрыть тему про чурок :)

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

15.07.2009 в 00:23:31

#1277559

Когда всё проверите отпишитесь,проверяя отсутствие напряжения будьте осторожны,проверяйте индикатором исправность которого Вы заранее проверили.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.07.2009 в 09:47:00

#1277794

эта розетка- гуно. нужно поставить другую, тогда скорее всего гретья ничего не будет. Вессен ничем от кетая не отличается. а греется от плохого прижима вилки контактами. в мусор её

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.07.2009 в 10:01:04

#1277816

greg111 написал : эта розетка- гуно

ИМХО: в кривых руках и Лексус - Зипорожец, ничего личного.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.07.2009 в 10:20:48

#1277838

а тут личного и ничего нет. не мы их делаем поэтому и камень не в наш огород. по фото видно что провод зажат был хорошо

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.07.2009 в 10:23:07

#1277842

greg111 написал : по фото видно что провод зажат был хорошо

по фото видно, что до Вессена была резетка с клеммой типа как полиэтиленового клемника, где в провод вдавливается винт прижимая/перерезая оный к "стенке".

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.07.2009 в 10:28:15

#1277855

2аматор1 Ваша правда- проглядел:o

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.07.2009 в 10:37:10

#1277871

greg111 написал : Ваша правда

я такого гуано китайского склько переменял, жуть!!!

0
Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

16.07.2009 в 00:00:42

#1279054

Эти розетки выкинуть, клема в них не годится для аллюминиевых жил. Проглядел розетка уже другая, но жилы помяты, ну малой кровью, аккурато зачистить оплавленое изолировать термоусадкой, молиться... или менять проводку...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

16.07.2009 в 13:54:59

#1279881

Uzver написал : Эти розетки выкинуть, клема в них не годится для аллюминиевых жил. Проглядел розетка уже другая, но жилы помяты, ну малой кровью, аккурато зачистить оплавленое изолировать термоусадкой, молиться... или менять проводку...

интересно, почему не годится клемма?
вместо термоусадки можна и ПВХ трубку (кембрик) подходящего диаметра.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.07.2009 в 16:38:56

#1280119

аматор1 написал : интересно, почему не годится клемма?

клемма годится, а вот усы говёные

0
Аватар пользователя
Негоро

Местный

Регистрация: 19.07.2009

Красноярск

Сообщений: 5

19.07.2009 в 14:44:01

#1284542

Во время монтажа,при заводке провода в подрозетник алюминий мог подломицца в изоляции и имеет огромное переходное сопротивление контакта