Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.07.2009 в 10:37:10

greg111 написал : Ваша правда

я такого гуано китайского склько переменял, жуть!!!

0
Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

16.07.2009 в 00:00:42

Эти розетки выкинуть, клема в них не годится для аллюминиевых жил. Проглядел розетка уже другая, но жилы помяты, ну малой кровью, аккурато зачистить оплавленое изолировать термоусадкой, молиться... или менять проводку...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

16.07.2009 в 13:54:59

Uzver написал : Эти розетки выкинуть, клема в них не годится для аллюминиевых жил. Проглядел розетка уже другая, но жилы помяты, ну малой кровью, аккурато зачистить оплавленое изолировать термоусадкой, молиться... или менять проводку...

интересно, почему не годится клемма?
вместо термоусадки можна и ПВХ трубку (кембрик) подходящего диаметра.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.07.2009 в 16:38:56

аматор1 написал : интересно, почему не годится клемма?

клемма годится, а вот усы говёные

0
Аватар пользователя
Негоро

Местный

Регистрация: 19.07.2009

Красноярск

Сообщений: 5

19.07.2009 в 14:44:01

Во время монтажа,при заводке провода в подрозетник алюминий мог подломицца в изоляции и имеет огромное переходное сопротивление контакта