Приветствую всех!

Намереваюсь на выходных собрать квартирный щиток в двухкомнатной квартире. Набросал схему, по артикулам производителя определился, но чувствую, что без одобрения форумлян дело не пойдёт.

Не сочтите за великий труд - гляньте, пожалуйста, всё ли Ок.

Сечение кабеля NYM не указывал, но там подход простой - под защиту 16А кладу везде 3*2,5, под 32А - 3*4,0, под 40А - 3*6,0. Вводной автомат в подъездном щитке - C63А.

Щиток не содержит автоматов по освещению - остаётся старое, запитанное с подъездного щита. Понимаю, что колхоз получается, но сейчас я уже весьма стеснён во времени, оставляю, как есть - дому 17 лет, освещение потерпит ещё.

UPD1: Приложил изменённую схему, учёл рекомендации LAV насчёт номинальных токов УЗО. Квартира находится в кирпичном доме с электроплитами; электроплита с PE (это касаемо спора, нужно ли УЗО ;) )

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 15:44:13

Номинал УЗО (который в Амперах) не должен быть ниже СУММЫ номиналов автоматов запитаных от его, но не ВЫШЕ Вводного АВТОМАТА! (Вы не указали номинал вводного автомата). У Вас большинство УЗО не соответствуют этим требованиям.

0
Sandman
Sandman
Новичок

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

16.07.2009 в 16:01:25

Вводной автомат на 63А.

Насчёт "ниже суммы" - там же, по идее, ещё коэффициент одновременности должен быть, учитывающий вероятность одновременной нагрузки на автоматах, близкой к номинальной.

Насчёт "не выше вводного автомата" - а почему, кстати? Это же УЗО, а не дифавтомат.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 16:09:29

Sandman написал : Насчёт "ниже суммы" - там же, по идее, ещё коэффициент одновременности должен быть, учитывающий вероятность одновременной нагрузки на автоматах, близкой к номинальной.

Для исполнения "коэффициента одновременности" уменьшите количество автоматов, а нагрузки подключите к оставшейся части автоматов.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 16:22:33

Sandman написал : Насчёт "не выше вводного автомата" - а почему, кстати? Это же УЗО, а не дифавтомат

УЗО имеет два параметра:

  1. Номинальный ток (А) это стойкость/возможность УЗО многократно размыкать ток не выше своего номинала без механического повреждения.
  2. Автоматическое отключение (мА) при появлении диф. тока (сумма токов через все полюса УЗО) равной или выше номинала.
0
Sandman
Sandman
Новичок

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

16.07.2009 в 17:19:29

LAV написал : Для исполнения "коэффициента одновременности" уменьшите количество автоматов, а нагрузки подключите к оставшейся части автоматов.

Думаю, мне будет проще поднять номинал УЗОшек для успокоения. Скажем так, те, что слабже 63А, поднять на одну ступеньку (правда, с теми, что на 10мА, особо не подымешься - не бывает их 25А у Легранда :( )

LAV написал : УЗО имеет два параметра:

  1. Номинальный ток (А) это стойкость/возможность УЗО многократно размыкать ток не выше своего номинала без механического повреждения.

Ага. Согласен. Так почему при вводном, скажем, на 63А, нельзя поставить УЗО на 100А? Ну, по принципу "какие были на складе - такие взял". Я понимаю, конечно же, что 100А при вводном АВ на 63А через такое УЗО никогда не потечёт, разве что на доли секунды во время КЗ.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 17:36:44

Sandman написал : Так почему при вводном, скажем, на 63А, нельзя поставить УЗО на 100А?

Конечно можно - если деньги лишние:)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 17:38:17

Sandman написал : разве что на доли секунды во время КЗ

Потечёт ток горааазда больше 100А:)

0
Sandman
Sandman
Новичок

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

16.07.2009 в 17:48:37

LAV написал : Потечёт ток горааазда больше 100А

Этта панятна :)

0
asvan
asvan
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

16.07.2009 в 18:09:31

в этажном щите нужно поставить вводной автомат на 32А т.к. сечение кабеля 6мм2 и еще непонятно где у вас находится группа учета?

0
asvan
asvan
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

16.07.2009 в 18:31:32

еще хочу добавить что про узо говорить пока рано т.к неизвестно есть ли в этажном щите пятая жила ''земля''

0