Приветствую всех!
Намереваюсь на выходных собрать квартирный щиток в двухкомнатной квартире. Набросал схему, по артикулам производителя определился, но чувствую, что без одобрения форумлян дело не пойдёт.
Не сочтите за великий труд - гляньте, пожалуйста, всё ли Ок.
Сечение кабеля NYM не указывал, но там подход простой - под защиту 16А кладу везде 3*2,5, под 32А - 3*4,0, под 40А - 3*6,0. Вводной автомат в подъездном щитке - C63А.
Щиток не содержит автоматов по освещению - остаётся старое, запитанное с подъездного щита. Понимаю, что колхоз получается, но сейчас я уже весьма стеснён во времени, оставляю, как есть - дому 17 лет, освещение потерпит ещё.
UPD1: Приложил изменённую схему, учёл рекомендации LAV насчёт номинальных токов УЗО. Квартира находится в кирпичном доме с электроплитами; электроплита с PE (это касаемо спора, нужно ли УЗО ;) )