Год назад у меня в квартире (сталинский дом, 4/4) передалали отопление.

Стояк заменили на ПП 40 Екопластик Стаби. Подводка к радиаторам выполнена 20 трубой (я про внутренний диаметр). Байпас тоже 20 трубой. Радиаторы поставили SIRA RS (12 секций). Давление в системе слабое (порядка 2 атмосфер, котельная рядом, но старая, Тносителя не более 80 градусов). Разлив верхом на чердаке.

Зимой радиаторы грелись слабо (сосед утверждает, что у него жарко. стояки у нас разные.). Дальняя часть не прогревалась. Подключение с одной стороны (верх вход, низ выход). Я так понимаю косяков куча, но хочется грамотного профессионального объяснения.

Сам думаю, что:

  1. подключение должно был диагональным — верх вход, низ с противоположной стороны выход.
  2. подводку нужно было сделать большей трубой, скажем 32 и пробки в радиаторы не ставить (сейчас стоят 1"/0,75"), чтобы не "резать" диаметр.
  3. байпас находится посередине между стояком и радиатором (примерно по 20—25 см), а должен быть ближе к радиатору. Хотя всю зиму он был перекрыт.
  4. При нормальной работе системы байпас должен быть открыт или все должно гнаться через радиаторы? И почему?
  5. читал про уменьшенное проходное отверстие у биметалла. есть ли смысл менять на алюминий, или достаточно первым этапом изменить конфигурацию системы? Я так понимаю алюминий того же производителя должен встать как родной?

Хочется понять следующее — прав ли я? И еще. Как подбирать диаметр труб? И что все таки с байпасом? Читал всю ночь форум, но кроме магической фразы "диаметр байпаса должен быть на ступень меньше подводки" ничего до конца мне понятного не нашел(

Могу ли я в однотрубной системе поставить терморегулятор и есть ли в этом необходимость?

0
Вложение
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

22.07.2009 в 10:44:59

Ну и?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

22.07.2009 в 10:54:16

viperia

Вентили на байпасе?!! Воздухоотводчики на батареях есть?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

22.07.2009 в 10:57:58

viperia написал : Год назад у меня в квартире (сталинский дом, 4/4) передалали отопление.

Только в квартире или во всём доме?

Краны на байпасах у всех или только у Вас?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

22.07.2009 в 11:01:47

viperia написал : Стояк заменили на ПП 40 Екопластик Стаби. Подводка к радиаторам выполнена 20 трубой (я про внутренний диаметр).

Типа две трубы - вот и поделим диаметр пополам? :D

Проект есть/был? Вопрос риторический...

0
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

22.07.2009 в 11:15:48

ВТБ! написал :

Краны на байпасах есть. На рисунке показаны. Воздухоотводчики тоже есть. Сначала стояли обычные, открывали руками. Помто поставил автоматические.

Отопление переделали только у меня.

0
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

22.07.2009 в 11:17:26

ВТБ! написал :

ВТБ! написал : Типа две трубы - вот и поделим диаметр пополам?

Проект есть/был? Вопрос риторический...

Проекта конечно же не было. Мой первый ремонт) всего не усмотрел(( Поясните по диаметру. Всю ночь читал про назначение байпаса и все такое. Но хочется ясности? Может развести все везде 40 трубой и не париться?

Вероятно я не прав, зимой перекрывая байпас краном? Сделал себе и всем хуже?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

22.07.2009 в 11:30:29

viperia написал : Отопление переделали только у меня.

Ваше счастье, что

viperia написал : Давление в системе слабое (порядка 2 атмосфер, котельная рядом, но старая, Тносителя не более 80 градусов).

Но однажды это везение может закончится аварией.

Вероятно я не прав, зимой перекрывая байпас краном? Сделал себе и всем хуже?

Да, заузив отводы (да ещё и перекрыв байпасы), Вы ограничили поток теплоносителя через ваш стояк. Но это сущие пустяки по сравнению с проблемами, которые возможны в случае аварии с этим ПП.

Чтобы спокойно спать по ночам стоит переделать обратно на сталь. Байпас можно сделать один и несмещённый, заузив его между отводами (трубой чуть меньшего диаметра или отсечкой). Для подводки к радиаторам достаточно труб 3/4". При температуре 80 градусов не замёрзнете...

0
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

22.07.2009 в 11:36:08

ВТБ! написал : Ваше счастье, что

В доме периодически делают ремонты, так что не факт, что у меня одного ПП.

ВТБ! написал : Но однажды это везение может закончится аварией.

Почему? Разве производители врут, заявляя, что PN25 применяется на ГВС? Даже турецкий ПП обещает работать при температуре 95 градусов и давлении в 10 атм. А у меня 2 и максимум 80? Так в чем тут загвоздка?

Я почитал форум. Чуть что -- все сразу в медь и еще бы и в бетон))) Я конечно сторонник качественных решений, но здравый смысл то терять не стоит. Мои условия заметно мягче и даже если через 10 лет на наши три дома неожиданно поставят новую котельную с новыми насосами, ячвно никто не вломит 5 атмосфер сразу. Всем понятно, что даже если система стальная -- она старая и превышение 2 атмосфер может быть чревато..

ВТБ! написал : Чтобы спокойно спать по ночам стоит переделать обратно на сталь.

Ну ведь не все делают сталью? Ну ПП для ГВС то тогда зачем придумали? Или это все происки? Объясните мне в чем суьт позиции?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

22.07.2009 в 11:49:27

viperia написал : Разве производители врут, заявляя, что PN25 применяется на ГВС?

Но не на отоплении же? Если Вы уверенно знаете аварийные режимы вашей котельной и они укладываются в параметры трубы, а рабочие параметры гарантируют десятки лет службы, то можно и ПП.

Но так сильно зауживать стояк всё равно нельзя.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.07.2009 в 12:15:34

2viperia Уберите с байпасов краны, диаметр оставьте 20, на подводку сделайте 32.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

22.07.2009 в 12:27:44

NNN написал : диаметр оставьте 20

"Маловато будет!" Соседние стальные стояки небось 50 и не заужены...

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.07.2009 в 12:33:24

ВТБ! написал : "Маловато будет!"

Сечение в мм2 для внутр.диаметра: 40-1260 32-800 20-315 Вероятней всего стояла сталь 1 1\4", имхо, нормуль будет.)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

22.07.2009 в 13:00:11

viperia

Уточните размер стального стояка.

0
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

22.07.2009 в 13:06:38

ВТБ! написал : Если Вы уверенно знаете аварийные режимы вашей котельной и они укладываются в параметры трубы, а рабочие параметры гарантируют десятки лет службы, то можно и ПП.

Что вы имеете ввиду под аварийными режимами? Поясните пожалуйста