Аватар пользователя
omak

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Киев

Сообщений: 21

21.07.2009 в 13:07:28

Здравствуйте!

Имеем крыльцо подъезда дома, облицованное плиткой (грес) три года назад. Клей обычный плиточный, отечественный. Швы между плитками заполнены, похоже, тем же клеем. Под плиткой - электроподогрев. Часть плитки отпала, часть "бухтит", т.е. требуется ремонт. Что, наиболее вероятно, является причиной: 1) попадание воды на и под плитку; 2) клей не морозостойкий; 3) клей не расчитан на подогрев полов; 4) под плитку надо было укложить сетку; 5) плитка вообще не будет надежно держаться в таких условиях. Заранее благодарю за отклики.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20752

21.07.2009 в 16:21:33

Наиболее вероятная причина - неподходящий для данной плитки (керамогранита) клей. сфотайте отпавшую плитку, тогда экспертиза будет достовернее)))

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

21.07.2009 в 16:26:27

Первые 3 пункта точно. Причем все ! Остальные вряд ли.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

21.07.2009 в 16:41:06

2omak Клей- 100%. Имею два крыльца. Для первого покупал клей для керамогранита для уличных работ. Всё держится уже 5 лет. Трещина при усадке пошла посередине плитки. Плитку потом отбивал перфоратором для замены. На втором крыльце- клей обычный, недорогой. Осталась пара мешков после котельной. Два раза уже переклеивал- опять бухтит. Надоел локальный ремонт, а руки (поменять всё полностью)- не доходят...

0
Аватар пользователя
FARAON7575

Местный

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

21.07.2009 в 18:10:12

+1,дело в клее

0
Аватар пользователя
skap

Местный

Регистрация: 24.01.2008

Москва

Сообщений: 37

21.07.2009 в 19:05:27

omak написал : Клей обычный плиточный, отечественный

в 99 процентах случаев проблема в клее

0
Аватар пользователя
omak

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Киев

Сообщений: 21

24.07.2009 в 10:48:12

Прилагаю фотографии объекта, может что-то уточнится.

0
Вложение
Аватар пользователя
StroyClub

Местный

Регистрация: 13.02.2009

Киев

Сообщений: 257

24.07.2009 в 11:03:16

omak написал : Прилагаю фотографии объекта, может что-то уточнится.

судя по фото, клей у вас хороший, так как трещин по самому клею нет( тем более при использовании снеготаяния). Виной всему плохая работа, плитку необходимо было промазывать клеем. Видно, что плитка ложилась на большие слоя. И плюс затирка. Вы сказали, что затирали тем же клеем. Вывод: так как сама плитка не промазывалась, а слой был большой, а значит погуще, то прилипание плитки было минимальное, плюс протикание воды в швы.В слое раствора видны пустоты. И процессы замерзания - размерзания плитку оторвали.

0
Аватар пользователя
FARAON7575

Местный

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

24.07.2009 в 11:52:31

Согласен кроме одного,клей был плохим,т.к на последнем фото видно,что сцепления с керамогранитом не было,есть вариант,что плитка в пыли была,но и до кучи-подогрев раньше времени включали,хотя по идее она раньше бы отвалилась,а не через 3 года.

0
Аватар пользователя
omak

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Киев

Сообщений: 21

24.07.2009 в 12:36:31

Уточните, пожалуйста, что подразумевается под "подогрев раньше времени включали"?

0
Аватар пользователя
FARAON7575

Местный

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

24.07.2009 в 13:03:21

Если я не ошибаюсь полы с подогревом надо включать не ранее чем через 28 суток после укладки,я один раз переделывал кухню,ошибка мастера была в том,что он загнал теплый пол "матрас" под 3 см ЦПС,а ошибка клиента-сразу включил обогрев(проверить),а так как мощности "матраса" не хватало прогреть пол,он оставлял его включенным на длительное время и удивлялся-почему не греет?в итоге швы потрескались,плитка в разных местах взбухла и кое где ее порвало на части,так как плиточный клей был хороший при демонтаже % 30 разбилось,а на остальной остался клей на подошве,результат взыскали с мастера универсала(один 3-ку под ключ делал) 1000уе,по факту на 5рублей больше потратили,да забыл черкануть клиент был майором то ли УБОПА,то ли ОБЭПА,а мастер с краев озера Байкала

0
Аватар пользователя
sergeyX

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Днепропетровск

Сообщений: 521

24.07.2009 в 17:48:27

Навес над крыльцом нужно делать.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.07.2009 в 02:47:40

2omak И все-таки, не смотря ни на что, первые три причины по отдельности или в комплексе есть виновники Вашей проблеммы. Впредь для таких работ используйте клей например Церезит СМ117 http://km-stroy.com.ua/show_good.php?idtov=536 и хорошую затирку типа Церезит СЕ40

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

25.07.2009 в 09:56:51

Палецкий написал : Впредь для таких работ используйте клей например Церезит СМ117

А лучше Церезит СМ17 - он сразу еще и эластичный: у Вас же и подогрев, и промерзания возможны. А СМ117 требует эластификатора

0
Аватар пользователя
bulkuduk

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Раменское

Сообщений: 10

31.03.2017 в 01:31:06

И вот так бывает . Я думаю , что это крыльцо надо было гидроизолировать на момент заливки бетоном . Тем самым исключить капиллярный подсос влаги из глинистого грунта . Думаю , что причина именно в этом . С другой стороны дома ещё одно такое же разрушенное , развалившееся крыльцо . Почему отвалился камень ? Что нам надо делать , чтобы этого явления не произошло с нашим крыльцом ? Да , я бы на момент отливки сделал бы маршевую подоснову , чтобы минимизировать пятно контакта с грунтом . И покрыл гидроизоляционным составом корыто для заливки бетона . А что ещё ? Возможно талая вода и атмосферные осадки проникли в щели межу камнем , напитали их , а ночной мороз превратил их в гидроклин . И оторвал пластинки камня от бетонной поверхности . Что ещё ? Возможно шевеление именно этой нижней ступени было причиной разрушения . Возможно глинистые грунты поднимались и опускались зимой и вкупе с вышеназванными факторами дополнили процесс разрушения . Против такого разрушительного пучения надо делать эффективный дренаж вокруг крыльца , закладывать мощный противоморозный слой из песка или щебня . А есть ещё один способ - надо заложить в подоснову плотный дорожный пенополистирол и отсечь грунты от зимнего промораживания . Они и не пучинят . В последнюю очередь я предполагаю , что разрушающим фактором был плохой клей .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу