22.07.2009 в 14:44:35
Завтра собираюсь ехать к ним лично и будем вместе читать ПУЭ. ПОМОГИТЕ!!!
22.07.2009 в 15:06:51
mr_vl написал : в момем случе этот пункт не приминим, т.к. отностится к КТП?
Вернее, к энергоустановке в целом - с учётом всех заземлений.
мне нужно смотреть на пункт 1.7.103
Разумеется.
22.07.2009 в 17:51:18
4Серый написал : 220В/40А=5,5.это те циферьки заземления при которых должен сработать ваш вводной автомат если вдруг....
Сработать от чего ?
22.07.2009 в 18:29:22
Kirill5
Да как обычно - TN с ТТ перепутали. ;)
22.07.2009 в 19:57:20
4Серый написал : это те циферьки заземления при которых должен сработать ваш вводной автомат если вдруг....
Не сработает, если присоединить к заземлителю. Забыли про сопротивление заземлителя КТП... При TN (у автора) - сработает независимо от заземлителя.
22.07.2009 в 20:38:17
4Серый написал : если вдруг....
если вдруг на ВЛ произойдет обрыв нуля или фазовый провод на нулевой сломаным деревом закоротит.
23.07.2009 в 01:05:53
Повторное заземление наверняка до коммутирующих устройств, но даже в случае ТТ ток мгновенного расцепления 3-5 номинальных при типе автомата "В". Вообщем по формуле там будет 1.1 Ом что учитывая норма на заземление КПТ нереально.
30.07.2009 в 15:16:00
В общем ситуация дошла до абсурда... Вчера общался с главным инженером лично, оказалось что замер сопротивления заземления проводился БЕЗ отключения от линии, т.е. с УЧЕТОМ всех повторных заземлителей линии.. а там должно быть 4 Ом. На вопрос: " А какого... я должен отвечать за ВСЕ заземлители линии, и почему я должен делать заземление на своем участке для ВСЕЙ линии?" главный инженер ответил: - " Надо было отключить заземление от общей линии, а раз ВЫ этого не сделали - замерили как было..". Весь прикол в том что фактически за мой счет ( все измерения встали больше чем в 7000 руб.) наши доблестные электрики замери сопротивлдение линии, которую сами же и обслуживают, после чего предъявляют претензии мне. После непростого разговора и СОВМЕСТНОГО ЧТЕНИЯ ПУЭ!!! в итоге договорились до того что они еще раз придут к нам и замериют сопротивление нашего контура, НО уже ОТСОЕДИНЕННОГО от сети. Эти работы я должен буду оплатить отдельно ( сумма 500 руб.), на что я плюнув согласился.. Теперь жду повторную бригаду замерщиков.. Вот так разводят нашего брата!
30.07.2009 в 21:24:01
mr_vl написал : А какого... я должен отвечать за ВСЕ заземлители линии, и почему я должен делать заземление на своем участке для ВСЕЙ линии?"
да-а,а это плохо что у вас такое заземление ВЛ,мой вам совет:не подключать свое к общему заземлению всей ВЛ,если замеры у вас покажут норму.
31.07.2009 в 06:06:23
mr_vl написал : 1.7.101.
Вы же для себя подстанцию не ставили и ВЛ не вели, нет, так какого они этот пункт тулят! То есть сами проплужили и оказали не требующуюся услугу, это как минимум халатность, а по большому счету злоупотребление служебным положением или мошеничество.
mr_vl написал : " Надо было отключить заземление от общей линии, а раз ВЫ этого не сделали - замерили как было.."
Вам должо быть отказано в измерении, так как заземление не было отсоединено для проведения измерения его сопротивления. Тоже они наплужили! Они по крайней мере должны были сами отключить. И мерить должны были только Ваше сопротивление, а так как 9 Ом из 30 положенных есть, все в норме, должны подписать и все, или отсоединить и перемерить, а так сами прозевали что меряли подключенное и съежают!