mr_vl
mr_vl
Новичок

Регистрация: 11.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.07.2009 в 15:16:00

В общем ситуация дошла до абсурда... Вчера общался с главным инженером лично, оказалось что замер сопротивления заземления проводился БЕЗ отключения от линии, т.е. с УЧЕТОМ всех повторных заземлителей линии.. а там должно быть 4 Ом. На вопрос: " А какого... я должен отвечать за ВСЕ заземлители линии, и почему я должен делать заземление на своем участке для ВСЕЙ линии?" главный инженер ответил: - " Надо было отключить заземление от общей линии, а раз ВЫ этого не сделали - замерили как было..". Весь прикол в том что фактически за мой счет ( все измерения встали больше чем в 7000 руб.) наши доблестные электрики замери сопротивлдение линии, которую сами же и обслуживают, после чего предъявляют претензии мне. После непростого разговора и СОВМЕСТНОГО ЧТЕНИЯ ПУЭ!!! в итоге договорились до того что они еще раз придут к нам и замериют сопротивление нашего контура, НО уже ОТСОЕДИНЕННОГО от сети. Эти работы я должен буду оплатить отдельно ( сумма 500 руб.), на что я плюнув согласился.. Теперь жду повторную бригаду замерщиков.. Вот так разводят нашего брата!

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

30.07.2009 в 21:24:01

mr_vl написал : А какого... я должен отвечать за ВСЕ заземлители линии, и почему я должен делать заземление на своем участке для ВСЕЙ линии?"

да-а,а это плохо что у вас такое заземление ВЛ,мой вам совет:не подключать свое к общему заземлению всей ВЛ,если замеры у вас покажут норму.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

31.07.2009 в 06:06:23

mr_vl написал : 1.7.101.

Вы же для себя подстанцию не ставили и ВЛ не вели, нет, так какого они этот пункт тулят! То есть сами проплужили и оказали не требующуюся услугу, это как минимум халатность, а по большому счету злоупотребление служебным положением или мошеничество.

mr_vl написал : " Надо было отключить заземление от общей линии, а раз ВЫ этого не сделали - замерили как было.."

Вам должо быть отказано в измерении, так как заземление не было отсоединено для проведения измерения его сопротивления. Тоже они наплужили! Они по крайней мере должны были сами отключить. И мерить должны были только Ваше сопротивление, а так как 9 Ом из 30 положенных есть, все в норме, должны подписать и все, или отсоединить и перемерить, а так сами прозевали что меряли подключенное и съежают!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.