Кто пробовал работать с этими модулями? У нас в городе из автоматов от перенапряжения только такие есть.

0
Аватар пользователя
Maxim_Al

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 66

21.07.2009 в 23:17:52

#1288421

Поставил себе на дачу работает месяц.... Ставил за автомат и селективное УЗО Ничего определенного пока по защите сказать немогу, работает так как напряжение в норме. Возможно на следующей неделе будет поставленно на квартиру знакомых....

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

21.07.2009 в 23:54:45

#1288505

Ну да. Их забота только отключить нагрузку при завышенном или заниженном напряжении. Это только ЛАТРом можно имитировать. Сколько АЗМ-40А стоит в Москве?

0
Аватар пользователя
nsn

Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

22.07.2009 в 00:15:23

#1288549

Тут вот следующий отзыв: "Приобрел реле РЕСАНТА АЗМ-40А, схемотехника/габариты 1в1 как у Вашего "Автоматичне реле напруги". Силовое реле NT90RNAE24CB (Uкат=-24в). В процессе эксплуатации было замечено, то что при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено. :("

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

22.07.2009 в 09:14:47

#1288793

Спасибо, это я уже читал. Потому и спрашиваю, может ещё отзывы какие есть... Продавец на рынке (100 лет на одном месте работает) клянётся, что работает отлично, продаётся хорошо, нареканий не было за редчайшими исключениями.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

20.08.2009 в 19:48:02

#1332762

nsn написал : при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено

  • а это как-то лечится? Никто не пробовал? Так-то оно ничего страшного, можно автоматом на 1-2 сек обесточить его. Но вот ели дома никого нет, тогда холодильник потечёт, а если долго дома никого нет, то и запахнет...:(

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.08.2009 в 21:27:27

#1332862

Yurydan написал : нареканий не было за редчайшими исключениями.

это УЖЕ сигнал тревоги. следует задуматься. представьте, если бы про УЗО такое говорили.....:swoon

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

21.08.2009 в 21:15:15

#1334140

greg111 написал : это УЖЕ сигнал тревоги. следует задуматься. представьте, если бы про УЗО такое говорили.....

  • а что, не говорят? Тут на форуме много что критикуется. Главное проверить, прежде, чем ставить. Для себя же делаем.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.08.2009 в 21:18:38

#1334145

Yurydan написал :

  • а что, не говорят?

УЗОв нормальных ставят на 3 порядка больше а жалоб пока не встречал

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

21.08.2009 в 21:37:42

#1334172

nsn написал : Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено.

Заметил Такую картинку.... Дома поставил себе. Дважы такое отключение уже было..... И одна клиентка на такое Жаловалась...

greg111 написал : это УЖЕ сигнал тревоги.

Согласен. Но в старом Секторе деваться Некуда.. В подвале Скрутки уже горятттт.И Всем Ровввно... Про РН у нас не Слыхали...

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

21.08.2009 в 22:30:46

#1334235

nsn написал : коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле.

  • нашёлся бы светлоголовый кто, да разобрался, в чём косяк. Тут Арс даже сделал вскрытие "пациента".

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

21.08.2009 в 22:35:21

#1334244

elcin написал : Заметил Такую картинку.... Дома поставил себе. Дважы такое отключение уже было..... И одна клиентка на такое Жаловалась...

  • оно бы ничего и холодильнику понравится больше всех - стоит себе отдыхает!:o

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.08.2009 в 22:38:00

#1334248

Yurydan написал : Тут Арс даже сделал вскрытие "пациента".

там на первой странице есть схема РН-40а с доработками. одно и то же- не знаю

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

21.08.2009 в 23:12:11

#1334302

На второй, pdf - надо поизучать.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

27.08.2009 в 13:38:12

#1341943

mastak написал : увеличением накопительной ёмкости вдвое

  • эта которая С2 220 мкФ х 50 В? Сразу после моста? И почему частично?
    Я даже не знаю, бывает ли кратковременное пропадание полным до нуля. Может это короткие просадки. Лампочки на короткое время притухают, а вот техника на ИБП не замечает этого. В этом случае АЗМ может быть и не отключится. Потому что, когда я имитируя кратковременное пропадание сети, автоматом коротко, но полностью снимаю напряжение

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

27.08.2009 в 13:57:09

#1341976

Yurydan написал :

  • эта которая С2 220 мкФ х 50 В? Сразу после моста? И почему частично?

Да, эту ёмкость надо увеличить минимум до 1000мк. Почему частично? - Горбатого могила исправит.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.08.2009 в 17:04:34

#1342301

Вот ещё экзотика: http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

27.08.2009 в 17:44:18

#1342358

mastak написал : Да, эту ёмкость надо увеличить минимум до 1000мк.

  • ну, это уже почти в 5 раз. Надо будет попробовать. Но в плату не влезет - размеры не позволят:( . Только, где-то в стороне, например, на корпус реле подклеить и проводами к контактным площадкам.

ppkvin написал : Вот ещё экзотика

  • а в этой статье маленько лягают УЗМ. Уже эту статью читал. Круто, но такое устройство будет самашеччих денег будет стоить...:swoon

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

27.08.2009 в 17:46:14

#1342361

Yurydan написал : Я даже не знаю, бывает ли кратковременное пропадание полным до нуля. Может это короткие просадки. Лампочки на короткое время притухают, а вот техника на ИБП не замечает этого.

  • кто что скажет по этому поводу?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.08.2009 в 22:19:36

#1342689

ppkvin написал : Вот ещё экзотика: http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/

да, потрудился парень :) Времени небось угрохал.... Программных "мулек" много, но проект нуждается в доработках - например понижающий трансформатор , аккумулятор, кнопка внешнего пуска - это непременный "атрибут" домашней разработки для себя, в серию такое устройство пускать нет смысла.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.08.2009 в 22:29:37

#1342708

Yurydan написал : Круто, но такое устройство будет самашеччих денег будет стоить...

на самом деле программно эти "фишки" делаются довольно просто, ЖКИ - недорогой, кнопки - тьфу, транс надо просто выбросить с доработкой схемы... После "оптимизации" получится а-ля РН-111м только с ЖК индикатором :)

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

27.08.2009 в 22:41:32

#1342734

iale написал : в серию такое устройство пускать нет смысла.

  • в самом деле, для неподготовленных пользователей нужно, чтобы поставить в щит и забыть.

iale написал : эти "фишки" делаются довольно просто

  • но, увы, дешевле они от этого не станут....Цена будет "приятной" для изготовителей-поставщиков-продавцов.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.08.2009 в 23:17:58

#1342797

Yurydan написал : Цена будет "приятной" для изготовителей-поставщиков-продавцов.

если по такой цене кто-то еще будет этот прибор покупать. Желающих оплачивать "мульки" обычно немного :)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

28.08.2009 в 12:12:09

#1343396

Часть сообщений перенесена в отдельную тему

0
Аватар пользователя
jefro

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

29.12.2012 в 21:13:24

#3527394

Поставил ресанту сразу после вводного автомата, пока все нормально, напряжение в норме, лампочка зеленая горит. При включении вводного автомата устройство выдержало паузу 2 минуты (горела красная лампа), потом пустило напряжение. Но вот вопрос, разрешается ли устанавливать этот модуль ДО счетчика? Или непринципиально? Купил кстати за 320 рублей.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.12.2012 в 00:28:50

#3527946

jefro написал : Но вот вопрос, разрешается ли устанавливать этот модуль ДО счетчика? Или непринципиально? Купил кстати за 320 рублей.

До счётчика нельзя, т.к. устройство имеет собственное потребление энергии (примерно 2Вт):) Кстати, без переделки Ресанта работает плохо:(

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

30.12.2012 в 15:08:47

#3528598

ksiman написал : До счётчика нельзя, т.к. устройство имеет собственное потребление энергии (примерно 2Вт):) Кстати, без переделки Ресанта работает плохо:(

Имею возможэность наблюдать работу данного китайского аппарата в течении 5 лет считаю что свои функции он выполняет периодиски отключаяясь и включаяясь.Но его теперь ресанта не выпускает и по этой же самой низкой за подобные устройства цене можно купить чисто китайское изделие.Когда ремонтировал квартиру сына ему поставил уже УЗМ 50М\хотя можно было обойтись и УЗМ 50\.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

31.12.2012 в 13:51:00

#3530263

олег49 написал : считаю что свои функции он выполняет периодиски отключаяясь и включаяясь.

реальные причины отключения проверяли ? Прибору не возбраняется например периодически ложно срабатывать на импульсную помеху, что визуально определяется как защитное отключение.

олег49 написал : Но его теперь ресанта не выпускает и по этой же самой низкой за подобные устройства цене можно купить чисто китайское изделие

оригинал ресанты был не китайский ?

0
Аватар пользователя
Check_Engine

Местный

Регистрация: 08.02.2013

Москва

Сообщений: 3

11.02.2013 в 14:17:08

#3627881

Подскажите где можно купить данный прибор в Москве?

0
Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

27.03.2014 в 08:45:46

#4442239

апну тему) собственно, возникла пара вопросов: 1) суммарная мощность 8,8 Квт. Т.е. на всю квартиру одним реле уже не отделаешься (при наличии трех кондиционеров, двух водогреев и прочих духовок)? Надо ставить УЗМ на каждую мощную группу, я правильно понимаю? и еще как-таки правильно устанавливать его? Ибо в инструкции написано - "Ставится ПОСЛЕ всех защит и автоматов" о_О