Аватар пользователя
REMBOIV

Местный

Регистрация: 22.07.2009

Москва

Сообщений: 6

22.07.2009 в 16:07:22

Добрый день! Имеются коробки уравнивания потенциалов для стояков в ванной и на кухне, встает вопрос как крепить провода заземления к трубам стояков, причем схема подключения коробок есть в электроплане квартиры, так что при приемке энергосбытом могут возникнуть проблемы. Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.07.2009 в 16:58:32

REMBOIV написал : как крепить провода заземления к трубам стояков

Крепить провода к стенам. К трубам сделать подключение (одна труба - один провод): зачистить от краски/ржавчины кусок трубы 2-3см, зачистить провод и притянуть металлическим хомутом, предварительно помазать "литолом" место контакта.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

23.07.2009 в 04:26:39

REMBOIV написал : как крепить провода заземления к трубам стояков

Правильно, защитные проводники уравнивания потенциалов. Заземление здесь не причем.

LAV написал : металлическим хомутом

Добавлю, из нержавейки, например как применяются для закрепления патрубков в автомобилях.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

25.07.2009 в 18:41:31

Кабель надо крепить на специально приваренный болт к трубе.Если нету , то приварить.А хамуты это совсем непрофессионально

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

25.07.2009 в 21:37:50

sakrej написал : .А хамуты это совсем непрофессионально

:help :help
Удивительная новость. Можно поподробнее, а то мне еще тут БОЛТЫ на трубах не встречались, все хомуты из нержавейки. Может старый свет отстал в развитии и уже что то новое есть

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

25.07.2009 в 23:09:26

lahr написал : Удивительная новость. Можно поподробнее, а то мне еще тут БОЛТЫ на трубах не встречались, все хомуты из нержавейки. Может старый свет отстал в развитии и уже что то новое есть

Я бы несказал, что болты новое... Хамуты вот это новое и очень некачественное соединение

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2009 в 23:28:24

Болты на трубах это хорошо... когда труба 100 и в подвале, тут речь вроде о квартире... ;) Так что, хомут рулит.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.07.2009 в 23:59:39

sakrej написал : Я бы несказал, что болты новое... Хамуты вот это новое и очень некачественное соединение

Почему некачественное?

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

26.07.2009 в 00:02:38

sergey_sav написал : Болты на трубах это хорошо... когда труба 100 и в подвале, тут речь вроде о квартире... Так что, хомут рулит.

А чем отличается квартира от подвала? требования вроде те же к заземлению....А красиво приварить да еще так что б видно небыло вроде непроблема

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

26.07.2009 в 00:06:00

leonard написал : Почему некачественное?

Потому что через год изменится сопротивление,через три труба проржавеет и от заземления останется тока внешний вид....А еще эту трубу подкрашивать будут.....

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.07.2009 в 00:14:29

sakrej написал : А чем отличается квартира от подвала? требования вроде те же к заземлению...

Только тем, что в подвале болты приварены на этапе строительства, а в квартире болты к стоякам варить Вы (?) будете... кто за протечки будет отвечать? А хомуты можете и с тёркой применить, если уж за контакт опасаетесь.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

26.07.2009 в 00:20:49

sakrej написал : Потому что через год изменится сопротивление,через три труба проржавеет и от заземления останется тока внешний вид....А еще эту трубу подкрашивать будут.....

Вот болту в таком разе придет каюк. Трубы заржавеют, болт контактный и сварочный шов разве не покроются ржавчиной, тем более что там площадь контакта совсем незначительная.

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

26.07.2009 в 01:04:33

leonard написал : Трубы заржавеют, болт контактный и сварочный шов разве не покроются ржавчиной, тем более что там площадь контакта совсем незначительная.

Когда это случится заржавеют сварные стыки труб и вся труба целиком...В этом случае меняется и болт и собственно труба

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.07.2009 в 02:15:34

sakrej написал : А красиво приварить да еще так что б видно небыло вроде непроблема

А вам разрешат варить трубы под давлением?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

26.07.2009 в 10:31:46

Вы просто о разных хомутах говорите- существуют специальный хомуты для заземления труб. немного отличаются от стандартных "с винтиком"

0