adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

22.07.2009 в 21:51:43

Уважаемые знатоки, очень нужна ваша помощь!

После просмотра множества обсуждений на этом форуме и других так и не смогли понять, как в нашей ситуации правильно сделать выбор стабилизатора. Меняем электрику - точнее, уже практически закончены работы по проводке, - в купленной для бабушки однушке в Подмосковье. Соседи и жители окружающих домов говорят, что с напряжением там не очень. Советуют ставить стабилизатор, расходятся только оценки, какой мощности он должен быть. Намеряли однократно в нашей квартирной линии 190 в - в полдень субботы в середине января, не в холодный день, т.е в отопительный сезон, когда уже не на электрообогревателях весь подъезд, но при отключенном надолго газе, и у кого-то, может, в это время работали электроплиты. У всех стоят водонагреватели - нет горячей воды. Выделенная мощность на квартиру - 6 квт на квартиру. Есть ли такая на деле, сказать нереально. У всех почти стралки, у некоторых посудомойки, по два водонагревателя (ванна-кухня).

До какой величины проседает напряжение - невозможно узнать оказалось.. только по косвенным признакам судят - по отключению приборов, слабому освещению. Про поломку техники никто пока из соседей не рассказывал. По оценке электрика, часто до 170в опускается напряжение. Не конкретно в нашем, а в окружающих домах вообще. Бывают ли скачки напряжения выше 220 - никто не смог сказать, хотя теоретически все ведь возможно.

У нас планируется из электроприборов: накопительный водонагреватель на 1,5 квт(кухня и ванная рядом), электроплита (сумма 6 квт, но все сразу не будем же включать, чаще 1-1,5 квт, если духовка - то 3, наверное), электрочайник (1-1,5 квт? если такой найдем), вытяжка над плитой, холодильник, вентилятор в ванной-туалете, полотенцесушитель (30 вт) и, наверное, конвектор в ванной (250-500 вт), в холодный сезон, видимо, без электрообогревателя и в комнате не обойтись, 1-1,5 квт (топят плохо), телевизор, к нему антенна спутниковая (иначе не поймать сигнал, судя по обилию соседских антенн) - с декодером, периодически - утюг, какая-то кухонная техника (комбайн, миксер...), когда мы в гостях - еще ноут добавится... Освещение - энергосберегающие лампы будут. Стиралку сразу не ставим, но в перспективе - возможна. Да, телефонный аппарат с 220в будет, видимо.

Электроплита и водогрей на отдельных линиях, они - мимо стаба, а остальное электрик хочет через стабилизатор пустить. И советует стабилизатор на 8-10-... квт. Какой марки покупать, посоветовать не может. Называл какую-то марку, которую ставил клиенту, с его слов, там наша начинка, "советская", на 5 квт пару лет назад куплен был тыщ за 7 - но видимо, давно тот экземпляр был выпущен, сейчас по телефону сказали, это 100% китаец...

Проблема: более-менее надежный, по отзывам, стабилизатор, типа Лидер, мин. на 30 тысяч тянет. На такую сумму бюджет не рассчитан наш... И второе: ставить его есть место только НАД входной дверью, что-то тяжелое даже страшно туда закидывать. Электромеханический на 10-12 квт - это кг 25 или 30. Хотя электрик уже спланировал установку стаба именно там - за неимением другого свободного пространства. Но все решено неокончательно, и провода на входе пока не закрыты, не замурованы. Ждут решения по стабилизатору. И его надо уже срочно принять - штукатурка коридора в разгаре, нужно провода спрятать уже окончательно.

После прочтения обсуждения ставить приборы, которые не просто отказывают, ломаются, но еще и шумно работают, отрубают линию из-за низкого входного напряжения, и сами могут быть источником опасности из-за перегрева - совсем такого не хочется! Бабушка уже плохо слышит и видит, может даже не заметить, что что-то случилось, а если стаб отключать сеть начнет при низком напряжении - кто знает, что она сделает по своему разумению. А уж нам тогда достанется по полной! Что перемудрили...

Посоветуйте, как лучше поступить в нашем случае. Может быть, поставить стабилизаторы "локальные"? На холодильник вот.. может, в линию освещения поставить, чтобы нормально лампы светили... куда еще правильно было бы поставить? или на все розеточные линии и освещение общий лучше? какой мощности все же, и какой марки?

Спасибо всем, кто отзовется!

0
NatalyaT
NatalyaT
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Москва

Сообщений: 38

28.07.2009 в 13:09:30

Присоединяюсь к вопросу

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.07.2009 в 13:27:02

adr08 написал : купленной для бабушки однушке в Подмосковье

Кто рассматривает жалобы на качество электроэнергии? 5 вопрос-ответ Стандарты качества электроэнергии закреплены в Межгосударственном стандарте ГОСТ 13109-02 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Жалобы потребителей – физических и юридических лиц – на качество электрической энергии рассматриваются подразделениями ОАО «Мосэнергосбыт» и ЗАО «ЦОПэнерго» совместно с сетевыми организациями. Срок рассмотрения жалобы потребителя на качество электрической энергии – 1 месяц с даты получения письма. В случае необходимости получения дополнительных материалов (проведение специальной проверки, дополнительных измерений) разрешается продлить срок рассмотрения еще на 1 месяц.

Подайте жалобу.

0
NatalyaT
NatalyaT
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Москва

Сообщений: 38

28.07.2009 в 13:34:46

Неужели следует полагаться на нормы ГОСТов в отношении качества электроэнергии? И неужели Мосэнерго действительно оплатит за все поломанное оборудование?

...вопрос к электрикам - чем помимо автоматов и УЗО можно защитить свою квартирную сеть от скачков напряжения...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.07.2009 в 13:35:20

adr08 написал : но при отключенном надолго газе

Такое бывает? Стаб. в теме Выбор стабилизатора для дачи!!!

0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

28.07.2009 в 16:37:04

Ага, бывает. На несколько домов - одна емкость со сжиженным газом, зимой она прохудилась, как сказали, ремонт ее был невозможен - сначала из-за холодов, потом еще какую-то причину называли, обещали, что будет когда-нибудь магистральный газ. Информация - со слов соседей, может, еще и в пересказе, мы на собрании жильцов не были - не живем там. Зимой кто чем обзавелся, как рассказали соседи. Кто электроплитками, кто газовыми баллонами на балконе... Не уверена, что как появится магистральный газ на нашей стороне поселка - все рванут к нему подключаться.. Наверняка еще денег за это попросят. Вот вопрос - сколько. Пока это не обсуждается даже... А этот Зорд - неужели не Китай?:)

0
Crazyvlad
Crazyvlad
Местный

Регистрация: 04.09.2007

Москва

Сообщений: 149

28.07.2009 в 17:16:42

adr08 написал : И советует стабилизатор на 8-10-... квт.

adr08 написал : Выделенная мощность на квартиру - 6 квт на квартиру.

Интересно, это как стыкуется? А вообще интересно, если на квартиру по 6кВт, то как их выбрали, что так напряжение "просело"? или кто-то еще минизавод запитал?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

28.07.2009 в 17:31:39

Crazyvlad написал : А вообще интересно, если на квартиру по 6кВт, то как их выбрали, что так напряжение "просело"?

всё просто

adr08 написал : в Подмосковье

adr08 написал : Соседи и жители окружающих домов говорят, что с напряжением там не очень.

adr08 написал : У всех стоят водонагреватели - нет горячей воды.

adr08 написал : У всех почти стралки, у некоторых посудомойки, по два водонагревателя (ванна-кухня).

adr08 написал : У нас планируется из электроприборов: накопительный водонагреватель на 1,5 квт(кухня и ванная рядом), электроплита (сумма 6 квт, но все сразу не будем же включать, чаще 1-1,5 квт, если духовка - то 3, наверное), электрочайник (1-1,5 квт? если такой найдем), вытяжка над плитой, холодильник, вентилятор в ванной-туалете, полотенцесушитель (30 вт) и, наверное, конвектор в ванной (250-500 вт), в холодный сезон, видимо, без электрообогревателя и в комнате не обойтись, 1-1,5 квт (топят плохо), телевизор, к нему антенна спутниковая (иначе не поймать сигнал, судя по обилию соседских антенн) - с декодером, периодически - утюг, какая-то кухонная техника (комбайн, миксер...), когда мы в гостях - еще ноут добавится... Освещение - энергосберегающие лампы будут. Стиралку сразу не ставим, но в перспективе - возможна.

и так у всех, а будка трансформаторная не резиновая и сети в "отличном" состоянии. поймите - стабилизатор дополнотильное напряжение к 190 Вольтам не из воздуха извлекает

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

28.07.2009 в 18:30:21

аматор1 написал : стабилизатор дополнотильное напряжение к 190 Вольтам не из воздуха извлекает

  • 1000. Считать надо ВАТТЫ - для начала, какой мощности транс 10/0,4 кВ...
0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

31.07.2009 в 12:13:33

Про "Зорд" расcпросила по тел (http://www.h-energy.ru/): консультант, очень вызывающий доверие, похоже, он сам - хозяин фирмы, сказал, что он подбирал товарный ассортимент,- не посоветовал эту марку: пока она в отладке, брак из партии, которую в ноябре получили и распродали - уже 50%. Хотя сказал, что начинка у них лучше, другая, чем у Ресанты, детали смешанные, часть белорусских, часть китайских (сказал, тайваньские), сказал, что вообще все, что нужно для производства стабилизаторов, у нас и не выпускается, и не должно отталкивать присутстствие таких деталей. А трансформатор там хороший, белорусского завода, "меди не пожалели". В этом они лучше Ресанты. Гарантия 18 мес (сказал со вздохом.. т.е к его сожалению) Пожаров не было. Получают вскоре новую партию - будут тестировать, потом сможет сказать, годится ли она к использованию. Ремонтом не занимаются они этой марки - идет обмен, возврат брака производителю. У Ресанты брак 5%. Перегревается Ресанта из-за плохой вентиляции, в сырых помещениях и/или при нагрузке на полную катушку или больше - может и сгореть. У нас место размещения возможное под Ресанту не подходит - полка над входной дверью высотой чуть больше, чем сам аппарат.. Сказал, и шуметь еще будет сильно - вентилятор будет все время работать Зорд в этом смысле (устройства и размеров корпуса) - хороший вариант, можно просто на стену повесить, толщина всего 15 см., хотя кнопка переключения байпаса находиться тогда будет на верхней панели, и добраться к ней будет сложно при размещении под потолком Электромеханическую Ресанту не советовал ни в коем случае - двигатель все время в движении, поэтому его хватает на год, накапливается в месте контакта "уголек", начинается искрение.. надо точно через год его чистить... Кроме шумности работы - просто опасен электромеханический стаб, выходит, по своей конструкции... Советовал из надежных как самый доступный - Прогресс.. это в 3 раза дороже той же Ресанты и Зорда... Сказал, гарантия там 3 года.. а Штиль - вроде, чуть ли не 10 лет.. не запомнила точно...

Варианты со стабом одним на все линии и локальными, в принципе, равнозначны, сказал. Локальный, например, Ресанта 1000 на телевизор - позволит более точную регулировку давать, чем общий на все линии. Можно ИБП добавить к телевизору. На холодильник советовал 2,4 квт мощности стаб поставить - если локально стабилизировать.

Еще инфа полезная к размышлению: если сосед мощный прибор подключил, и у вас просело напряжение, и стаб его выровнял, то при выключении соседом прибора происходит СКАЧОК напряжения вверх в вашей линии: 220в от стаба и например 20-30в из-за отключения прибора соседского. Так что при наличии стаба он, может, не повышенное внешнее напряжение (у нас его нет, я думаю), а вот такие скачки вверх будет править. Сказал еще, что при отключении на секунду напряжения, которое и глазом по освещению не заметить, стаб выключит линию, и восстановит через 6 сек - достаточно, чтобы все повыключалось. Любой стаб... Поэтому на телевизор посоветовал ИБП ставить дополнительно... Такая вот инфа.. Мы решение не приняли, видимо, пока напрямую все подключим...

Если кто-то своим опытом решения такой проблемы поделится - будем благодарны!

0
Crazyvlad
Crazyvlad
Местный

Регистрация: 04.09.2007

Москва

Сообщений: 149

31.07.2009 в 13:36:55

аматор1 написал : и так у всех,

Всё равно, 6кВт НЕ выбирается.... Явно кто-то в сеть включил мини-завод. видимо напрямую к КТП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу