Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

24.07.2009 в 21:15:58

Sasha-CFV написал : По примеру товарища,хочу сделать контур заземления для 2х комнатной квартиры.Живу на втором этаже.

В многоквартирных домах по правилам заземление в прямом смысле слова в квартирах не делается вообще.

Sasha-CFV написал : Какая длина прокладки в земле,и количество,диаметр,длинна забиваемых штырей?

А вы не боитесь вбить штырь в кабель 10 кВ! Как минимум можете отделатся штрафом и возмещением затрат на ремонт, а максимум можете и не узнать. Чтоб проводить такие работы на комунальных землях нужно брать разрешение в водоканале, электропоставщиков, телефонистов и т. п.. Вам не дадут!

Sasha-CFV написал : Важна личная безопасность,семьи и себя любимого.

Единственное что могу заочно посоветовать, это как минимум сделать двух уровневую дифзащиту и проверить подключение в ванной комнате ванны и других сторонних токопроводящих предметов к СУП, то есть к водопроводным трубам ванной. Ставте УЗО 30 мА где-то после вводного автомата, а после УЗО 30 мА и автомата на группу от которой питаются электроприборы связаные с водой или имеющие токопроводящие корпуса УЗО 10 мА.

Sasha-CFV написал : И ничего странного,что я хочу принять меры по электробезопасности у себя дома,а не получить удар от козла соседа,который берет посторонний ноль на радиаторе.

Если он такое делает то надо заявление в энергонадзор накатать. А по защите дополнительно можно разве что медным проводом сечением не меньше 10 мм2 соединить все трубы и сторонние токопроводящие предметы в квартире между собой.

Sasha-CFV написал : Увы я с Вами несогласен,на то она и электробезопасность,если ПУЕ правильно применять.

Вот именно правильно, а не выдергивать некоторые пункты которые нравятся!

1.7.52. ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.

Если Вы не попадете в высоковольтный кабель и сделаете индивидуальное заземление для квартиры, то в первую очередь Вы подвергните опасности себя любимого и своих родных!

В случае не контакта, обрыва, отгорания PEN на подстанции, кабеле или ВРУ дома между трубами, сторонними токопроводящими частями здания и электроприборами заземленными на Ваше заземление появится разность потенциалов, величина которых может быть опасной. То есть может заземлить в могилу.

От этого должна защищать СУП, поэтому лучше не понижать электробезопасность индивидуальным заземлением, а проверить СУП, хотя бы до второго этажа, включительно, своего парадного, и где требуется полосой 40х4 мм востановить ее.

Для повышения безопасности поменяйте автоматы на автоматы с характеристикой В.

Можно, при обязательном использовании УЗО, поменять двух проводку на терех проводку. В этажном щите желто-зеленый проводник подключить к той части щита к которой непосредственно подключен PEN, в розетках и светильниках не подключать заизолировать. Этим Вы повысете пожарную безопасность!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

25.07.2009 в 11:05:22

Sasha-CFV написал : на то она и электробезопасность,если ПУЕ правильно применять

Вот и применяйте правильно.

Что Вы можете сделать самостоятельно: установить УЗО 10-30мА, желательно неэлектронное, желательно типа А, обязательно исправное - подделки и поделки отпадают; при необходимости заменить/установить квартирный щиток из действительно негорючего пластика; заменить защитные автоматы групповых линий на современные с характеристикой В; ревизовать (или восстановить) местную СУП в ванной/душевой комнате; заменить ветхую проводку на новую, выполнить её кабелем адекватного сечения с жилой PE (на будущее - пока не подключать), после монтажа проверить качество изоляции мегаомметром; заменить изношенные/некачественные выключатели и розетки на новые с качественными механизмами и панелями из адекватного пластика; заменить/отремонтировать неисправные электроприёмники...

А восстановление (или даже создание) СУП здания следует доверить профессионалам.

Посититель написал : Этим Вы повысете пожарную безопасность!

Если кабель под штукатуркой, до пожара дело вряд ли дойдёт - автоматы сработают.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

25.07.2009 в 12:04:07

ВТБ! написал : Если кабель под штукатуркой, до пожара дело вряд ли дойдёт - автоматы сработают.

Это как раз на тот случай если автоматы будут большего номинала или неисправные и не сработают, вся надежда от срабатывания УЗО при плавлении изоляции и закоротке на подключенный только в этажном щите РЕ. Или где-то будет плохой контакт, изоляция обугливаясь станет токопроводящей и при утечке на подключенный только в щите РЕ УЗО сработает.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Sasha-CFV
Sasha-CFV
Новичок

Регистрация: 27.05.2009

Харьков

Сообщений: 34

26.07.2009 в 00:43:35

Доброе время суток. Большое спасибо за ссылки.Идею сделать заземление отложил,пока не разберусь. Спасибо за внимание.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу