kae написал :
Согласитесь, переламывание материнки и укладка соединения в коробку - это разные степени усилия.
Переламывать я не просил, только согнуть в пределах упругой деформации
стеклотекстолита.
Упаковка в соединительную коробку предел прочности на изгиб у меди не меняет.
АНЕК по теме: Перекресток, висит знак поворот на право запрещен,
стоит гаишник, подезжает мужик и говорит мол мне на право повернуть
нужно. Гаишник говорит - нельзя мол там встречное одностороннее
движени, на что мужик говорит: но я же потихоньку.
aterney написал :
(хочу все-таки донести до вас свою мысль) ?
Так мысь сразу и говорите. А через наводящие вопросы не понятно.
aterney написал :
65А в квартирной проводке можно встретить, например, на вводе с этажного щитка в квартирный. Ввод может быть сделан, допустим, медным кабелем 10 кв.мм. с использованием http://www.electro-mpo.ru/card4265.h...C9775 F3E857E.
А как эти 65А подаются на материнскую плату?
65А не подаются. Подаются 12В@18А, а из них делаются примерно 1.5В@65А в импульсном стабилизаторе, который находится прямо на плате, далее по дорожкам на ноги процессора. Это все к вопросу о том, какой ток держит пайка.
Мысль очень простая: сравнивать разводку печатной платы и квартирную - некорректно.
kae написал :
далее по дорожкам на ноги процессора.
Вот сколько этих дорожек и какой ток по ним идет? В квартире 1 провод (соответственно 1 соединение) может пропускать 65A, а в вашем случае может получится что дорожек сотни и через 1 соединение mA'ы проходят.
aterney написал :
Мысль очень простая: сравнивать разводку печатной платы и квартирную - некорректно.
А я и не сравниваю разводку. Речь о соединении как таковом: медь-припой-медь, через него идет N ампер. Где оно - не важно. В компе оно маленькое по площади (посмотрите, как впаяны эти три индуктивности), а ток пропускает большой. Поэтому у качественно пропаянной скрутки в условиях квартиры очень большой запас по допустимой плотности тока.
aterney написал :
Вот сколько этих дорожек и какой ток по ним идет? В квартире 1 провод (соответственно 1 соединение) может пропускать 65A, а в вашем случае может получится что дорожек сотни и через 1 соединение mA'ы проходят.
Нет, 1 шина, хотя и широкая. См. пост #183. И идет это на ноги процессора. Обратите внимание: паяное соединение одно (на каждую индуктивность, т.е. всего 3) а контактных (ног питания процессора) много. Т.е. по пайке идет большая плотность тока, а по контактам - маленькая.
Оно не может быть маленьким! Исходя из той же ссылки: при толщине фольги 0,05 мм на каждый миллиметр ширины проводника можно допустить ток до 1 А. Т.е. ширина должна быть 60 мм при 0,05 мм толщине.
kae написал :
посмотрите, как впаяны эти три индуктивности
Мне действительно интересно, но боюсь, что их придется именно выпаять, чтобы оценить как там все устроено. Чтобы 1 нога пропустила 60А она должна быть около 10мм.кв. сечением.
kae написал :
пропаянной скрутки в условиях квартиры очень большой запас по допустимой плотности тока.
Думаю, что пайка в силовых цепях нужна только для фиксации соединения. Большой ток через нее пропускать неразумно.
Кстати, наткнулся на интересный документ (http://www.intellkom.ru/laws/elektroustanovki/50571_15-97_1.html)), выдержки:
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
ЧАСТЬ 5
ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ГЛАВА 52
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Дата введения 1997-07-01
...
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:
1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
2 В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже - для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что:
ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток;
нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока.
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
4 Повышаются требования к уплотнению мест прохода электропроводки через стены и междуэтажные перекрытия.
Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает требования к выбору, монтажу и эксплуатации электропроводки.
Стандарт распространяется на электроустановки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, а также на их наружных стенах и в непосредственной близи от них с применением изолированных проводов и кабелей (ГОСТ Р 50571.1).
...
kae написал :
Т.е. по пайке идет большая плотность тока, а по контактам - маленькая.