Аватар пользователя
Apg77

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Москва

Сообщений: 6

31.07.2009 в 16:41:39

#1304109

Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи. Система работает, но вот вентилятор ест 15 Вт, а у датчика мин. разрешенная нагрузка 40 Вт. Это приводит к тому, что не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью). Первое решение, конечно подгрузить какой нибудь лампочкой (но не очень то это удобно ставить и потом менять лампу в вентиляции....).

Хочу спросить, может кто подскажет какое то более корректное или интересное решение. Может есть какие то более подходящие виды нагрузки для данной ситуации или др. схема включения?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

31.07.2009 в 16:45:43

#1304112

Apg77 написал : Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный

Заменить на 3х контактный.

0
Аватар пользователя
Apg77

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Москва

Сообщений: 6

31.07.2009 в 16:47:56

#1304121

отсутсвие нуля в данном случае фатально? Или к чему крутить третий провод?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.07.2009 в 16:52:52

#1304129

Apg77 написал : к чему крутить третий провод?

Нагрузка включается через контакты электромеханического реле и мощность нагрузки до лампочки.

0
Аватар пользователя
Apg77

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Москва

Сообщений: 6

31.07.2009 в 16:59:08

#1304144

Наверное ошибся в терминах в пред. сообщении с "отсутствием нуля".

Что касается идеи реле - класс! Но вот сомение в том, что и реле не даст 40Вт нагрузки, и тут видимо придется конкатную группу ручками настраивать, что бы они размыкались при падении тока.... Не аккуратненько это...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.07.2009 в 17:41:32

#1304198

Apg77 написал : Что касается идеи реле - класс!

Вы меня не правильно поняли - в трехпроводных датчиках движения на выходе стоят контакты реле.

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

31.07.2009 в 17:46:18

#1304206

Поставить движок вентилятора на 70 Вт

0
Аватар пользователя
civilian

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

01.08.2009 в 22:06:16

#1305590

Apg77 написал : Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи.

Готов спорить, что если есть инструкция к датчику, то там написано, что к нему можно подключать только лампы накаливания. Все выключатели-датчики движения, подключающиеся в разрыв цепи, которые я встречал, были именно с такой оговоркой, или, если совсем голимый китай без инструкции -- просто с картинкой лампы накаливания на самом датчике.

Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.

Мотор большей мощности не обязательно улучшит ситуацию.

Apg77 написал : не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью).

А не может это происходить из-за тяги в системе вентиляции? Наблюдается ли это при обесточенной схеме?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.08.2009 в 22:27:37

#1305622

civilian написал : Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.

Тем более, что ДАЖЕ в Электромонтаже он стоит порядка трехсот рублей с копейками.