03.08.2009 в 18:47:57
avmal написал : Разумеется нет - все розеточные группы 3х2,5 под защитой автоматов 16А и УЗО 30мА.
Zion написал : Нет, так делать не стоит.
Понял, спасибо. А вот в проекте, который делали "специалисты", для кухонных розеток определен дифавтомат 25А/30мА и кабель 3х4 ...
Zion написал : А вот смысл проложить две выделенные линии 3x2.5, каждая под защитой своего 16А автомата, есть.
Спасибо за хорошую идею - сейчас по-утрам у нас на кухне все перечисленные устройства часто работают вместе (кроме пылесоса) :)
04.08.2009 в 14:22:29
Переделанный вариант схемы и щитка на базе 2P автоматов - реле напряжения решил не устанавливать
04.08.2009 в 14:28:18
Водогрей и стиралку вывести из кухни (своё УЗО или диф.). Возможные проблемы - отключение холодильника!!!
04.08.2009 в 14:33:50
LAV написал : Водогрей и стиралку вывести из кухни (своё УЗО или диф.). Возможные проблемы - отключение холодильника!!!
А если их подключить ко второму УЗО, которое на комнату?
04.08.2009 в 14:51:07
Можно:)
06.08.2009 в 13:42:38
Сегодня выяснил насчет этажного щита - оказывается, в нем не установлено УЗО (которое противопожарное), только автомат на 50А (до и после счетчика). Представитель компании, которая делала электрику в доме, сказал, что ставить в квартирном щите узо на 100мА не обязательно - народ, что вы думаете по этому поводу?
06.08.2009 в 22:20:16
Libra написал : ставить в квартирном щите узо на 100мА не обязательно
в вашем случае под УЗО попадает все кроме эл.плиты.в квартирном может и не надо,а в лестничном может и стоит,только не брендовое,а попроще.
07.08.2009 в 00:11:28
4Серый написал : а в лестничном может и стоит,только не брендовое,а попроще.
В квартирном точно не стоит, т.к. общался со специалистом, который непосредственно участвовал в монтаже.
4Серый P.S. Надеюсь скоро мы будем соседями - новостройка у нас в Ивантеевке :)
07.08.2009 в 22:52:07
Поставьте УЗО на плиту (или занесите её под одно из имеющихся УЗО) и УЗО в ЩЭ не нужно...
08.08.2009 в 21:04:51
Решил реле напряжения все же установить - будет модель Hager EU102. Хотел уточнить насчет контактора - точно нужна модель ES463? В каталоге Hager указано, что модель ES463 предназначена для 3-х фазной сети 400В, и для чего используются контакты 1-4 - на схеме подключения они вроде не подключаются?
08.08.2009 в 21:29:08
посмотрел вашу схему щита круто и много .не запутайтесь в автоматах и узо.