avmal написал : Разумеется нет - все розеточные группы 3х2,5 под защитой автоматов 16А и УЗО 30мА.
Zion написал : Нет, так делать не стоит.
Понял, спасибо. А вот в проекте, который делали "специалисты", для кухонных розеток определен дифавтомат 25А/30мА и кабель 3х4 ...
Zion написал : А вот смысл проложить две выделенные линии 3x2.5, каждая под защитой своего 16А автомата, есть.
Спасибо за хорошую идею - сейчас по-утрам у нас на кухне все перечисленные устройства часто работают вместе (кроме пылесоса) :)