Zion написал : Legушатников?

Именно.

Libra написал : По цене 2P даже дешевле получается - в чем их отличие от 1P+N

У 2Р фазу можно подключать произвольно. Стоимость не является технической характеристикой и потому при выборе надо руководствоваться ценой в последнюю очередь. 2Р или 1Р+N после УЗО устанавливается не в плане защиты, а в плане удобства монтажа и эксплуатации.

Libra написал : У хагера очень привлекательная цена, да и качество достойное (просто в России этот производитель не особо популярен) - я лучше щиток возьму на 36 модулей

Решили исправить ошибки и недочеты менеджмента Хагера за свой счет?:)

0
Libra
Libra
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

03.08.2009 в 15:21:31

avmal написал : Решили исправить ошибки и недочеты менеджмента Хагера за свой счет?

Хагер компенсирует свои недочеты за счет щита - разница в стоимости на 24 и 36 модулей - 5 евро :). Сомневаюсь, что эта разница сопоставима с разницей в цене автоматов у того же Legrand-а...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2009 в 15:50:35

Libra написал : Сомневаюсь, что эта разница сопоставима с разницей в цене автоматов у того же Legrand-а...

Цена ИЭК еще менее сопоставима ... :)
Если у вас есть возможность положить рядом две фотографии смонтированных однотипных щитков без фальш-панелей на Хагер и Легран, то ваше мнение изменится.

0
Libra
Libra
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

03.08.2009 в 16:06:28

avmal написал : Если у вас есть возможность положить рядом две фотографии смонтированных однотипных щитков без фальш-панелей на Хагер и Легран, то ваше мнение изменится.

У меня такой возможности нет, да и зачем мне это - я смотреть на него не собираюсь постоянно, мне главное, чтобы он выполнял свои функции. Может хагер в чем-то и проигрывает легранду, но соотношение цена/качество у него более оптимальное (хагер будет покупаться не в России).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2009 в 16:24:08

Libra написал : зачем мне это

Тогда все вопросы и советы отпадают ... :(

0
Libra
Libra
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

03.08.2009 в 16:40:33

avmal написал : Тогда все вопросы и советы отпадают ...

Суровый вы консультант, но наверное и справедливый! За советы и критику я вам очень признателен, так что не покидайте этой темы, пожалуйста:o К хагеру я тоже не сразу пришел - сначала были варианты на легранде, шнайдере, потом еще моеллер рассматривал. Вы же сами хорошо представляете, сколько будет стоить собрать щит на компонентах легранд с такими характеристиками (УЗО типа А, автоматы 2P типа В). К тому же на форуме не нашел ни одного плохого отзыва о хагере, да и уважаемый здесь Юрик отзывался об этом производителе положиительно (дословно "Хагер - хороший производитель для домашнего сектора")

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2009 в 16:45:23

Libra написал : автоматы 2P типа В

А зачем они в городской квартире с системой заземления TN-C-S? И тип С прекрасно КЗ отработает.

0
Libra
Libra
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

03.08.2009 в 16:54:38

avmal написал : А зачем они в городской квартире с системой заземления TN-C-S? И тип С прекрасно КЗ отработает.

У хагера они стоят дешевле, чем аналогичные типа С

0
Libra
Libra
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

03.08.2009 в 18:30:41

Еще один вопрос назрел - есть ли смысл на кухонные розетки протянуть кабель 3x4 и на линии установить автомат на 25А?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2009 в 18:36:34

Libra написал : есть ли смысл на кухонные розетки протянуть кабель 3x4 и на линии установить автомат на 25А?

Разумеется нет - все розеточные группы 3х2,5 под защитой автоматов 16А и УЗО 30мА.

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

03.08.2009 в 18:37:11

2Libra Нет, так делать не стоит. А вот смысл проложить две выделенные линии 3x2.5, каждая под защитой своего 16А автомата, есть. Представим ситуацию когда работают микроволновка - 0.9кВт, чайник - 2кВт, тостер - 0.9кВт и еще пропылесосить - 1,5кВт хочется. Вот тогда одной линии может и не хватить. :) Себе я лично две проложил. А если еще и измельчитель отходов включить - 0,5кВт? Конечно ситуация, когда будет включено так много приборов маловероятна, но все же возможна. :)