Спасибо за советы.

Извиняюсь за неточности ошибся с кабелем. Кабель частично проложен 3 жильный, каждая жила со своей изоляцией разноцветная + все 3 в общей изоляции, т.е. это ВВГ

Почитал ваши рекомендации переделал схему.

Прошу прокомментировать.

Остались вопросы: Возможно ли уменьшить количество линий на 1 по линиям мокрой группы. Допустим что то сделать с IV линией? Да к стате правильно ли в ней подключен мокрый свет в ванной кабель на 1,5 мм кв?

Достаточно ли УЗО класса АС или необходимо класс А.

Не определился с маркой и классом автоматов? Из не говна и не сильно дорогих и качественных вроде как Legrand неплохие?

Возможно ли сократить (удешевить) УЗО и автоматы на линиях мокрой группы?

Нормально ли с этой схемой будет работать ДСУП в ванной? или под нее что то надо переделать?

0
CaHuTaP
CaHuTaP
Новичок

Регистрация: 09.04.2007

Москва

Сообщений: 17

06.08.2009 в 17:29:18

50а на вводе для 6 квадратов не многовато?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.08.2009 в 17:43:37

Ввод сделать 3х10мм.кв. для ввода лучше диф. 50А/100мА селективный в этажный щиток. По щитку УЗО 10мА оставить на свет и свободную розетку в ванной. Остальные УЗО для стиралки, водогрея и т.д. можно под УЗО 30мА - утечка на РЕ проводник пройдет гораздо быстрее, чем через человека. Вот когда фен включают или что-то другое в сырых помещениях - это другое дело!!! Для варки Положено 3х6мм.кв., 4 кв. нормально будет держать 32А, но лет через 10-15 возьмёте варку помощнее и надо будет перекладывать кабель?

0
VitoF
VitoF
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Миасс

Сообщений: 16

11.08.2009 в 16:31:47

LAV спасибо за советы чайнику.

Переделал схему. Проверьте. диф. 50А/100мА у Легранда и Шнейдера не нашел. В схеме добавил понижающий трансформатор для галогеновых ламп 12 V, посоветуйте какой более менее надежный и по средней цене?

Вопрос по СУП. Оказалось, что кабель СУП из ванной идет на землю в квартирный щиток. Это нормально. Какой квадратуры кабель СУП лучше всего заложить?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.08.2009 в 16:41:35

2VitoF
Схемы удобнее смотреть в jpeg.

0
VitoF
VitoF
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Миасс

Сообщений: 16

12.08.2009 в 09:09:16

Ок Выкладываю в JPG

0
Вложение
VitoF
VitoF
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Миасс

Сообщений: 16

13.08.2009 в 07:03:17

Эй ..... Парни есть кто в поле..... :))??????

Проверьте пожалуйста схему, очень надо - сроки поджимают.

Есть ли способы оптимизировать по цене, не в ущерб функционалу? Может АВ поставить 1 полюсные .... и т.д.?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.08.2009 в 14:56:35

Если нет

VitoF написал : диф. 50А/100мА у Легранда и Шнейдера не нашел

Посмотрите в этажном щите - какой аппарат у Вас стоит после счётчика? Лучше фото. Там ДОЛЖЕН стоять диф. Если только автомат, то доставить УЗО 63А/100-300мА селективное. По схеме: Про УЗО на 10мА см. топик 14 !!! Ставите только на розетку в ванной (если будет) и на светильник зеркала (на те приборы, которые в мокрой зоне и НЕ подключены к СУП/ДСУП) УЗО на бойлер и стиралку достаточно 30мА. Поставить 40А/30мА и за ним два автомата С16 на бойлер и стиралку. УЗО на 1 и 4 группы - надо на 25А (С6+С16= 22А) Группу 8 (варка и духовка) разделить на две. На варку АВ 32А или 40А + кабель 3х6мм.кв. На духовку АВ 16А + кабель 3х2,5мм.кв.

0
VitoF
VitoF
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Миасс

Сообщений: 16

13.08.2009 в 15:34:33

Спасиб за ответ.

Про УЗО на 10мА см. топик 14 !!! Ставите только на розетку в ванной (если будет) и на светильник >зеркала (на те приборы, которые в мокрой зоне и НЕ подключены к СУП/ДСУП)

Розетка в ванной только 1 на СМ, больше не будет.

УЗО на бойлер и стиралку достаточно 30мА. Поставить 40А/30мА и за ним два автомата С16 на >бойлер и стиралку.

Т.е. я правильно понял на бойлер и стиралку тянуть разные кабели по 2,5 квадрата?

Тогда можно ли бойлер и стиралку подключить к имеющемуся УЗО 63 А/ 30 ма ?

УЗО на 1 и 4 группы - надо на 25А (С6+С16= 22А)

Т.е. на 1 и 4 группы УЗО 25А и 10 ма? или 30 ма?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.08.2009 в 15:54:18

VitoF написал : Т.е. я правильно понял на бойлер и стиралку тянуть разные кабели по 2,5 квадрата?

Да.

VitoF написал : Тогда можно ли бойлер и стиралку подключить к имеющемуся УЗО 63 А/ 30 ма ?

Да.

VitoF написал : Т.е. на 1 и 4 группы УЗО 25А и 10 ма? или 30 ма?

Достаточно на 30мА, раз отдельной розетки "ДЛЯ ФЕНА" нет.

0
VitoF
VitoF
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Миасс

Сообщений: 16

13.08.2009 в 16:37:36

Вот доработал схему. Пойдет?

На этажном щитке установлен АВ 50 А, тип -С ИЭК.

Может заменить этот АВ на АВ Legrand DX 2P/ 50A -2М (тип С) 6kA

Каких марок посоветуете УЗО 63А/100-300мА селективное на этажном щитке.

Смотрел у Легранда порядка 4,5 тыс. стоит. Может Что то подешевле?

Какой щиток и счетчик 2-х тарифный посоветуете для моей схемы из не сильно дорогих?