LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.08.2009 в 16:51:17

VitoF написал : Каких марок посоветуете УЗО 63А/100-300мА селективное на этажном щитке. Смотрел у Легранда порядка 4,5 тыс. стоит. Может Что то подешевле?

Если у Вас продают диф. Ставропольские УЗО-ВАД2а-50-2-100S будет гораздо дешевле.

VitoF написал : Какой щиток и счетчик 2-х тарифный посоветуете для моей схемы из не сильно дорогих?

По щитку смотрите, что у Вас продают. По счётчику в энергосбыте поинтересутесь - какой они примут и опечатают. По схеме нормально, по деньгам смотрите может холодильник, свет под свои УЗО - но это если кошелёк позволяет.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.08.2009 в 17:12:25

2VitoF Вынесите варку под вводное селективное УЗО 0,1. Если замените автоматы с С на В, то возможно, будет селективность при КЗ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2009 в 08:43:32

VitoF написал : Каких марок посоветуете УЗО 63А/100-300мА селективное на этажном щитке.

А оно Вам надо? Абсолютно бесполезное УЗО в Вашей схеме.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

14.08.2009 в 09:21:00

filvik написал : А оно Вам надо? Абсолютно бесполезное УЗО в Вашей схеме.

Оно ставиться как противопожарное для вводного кабеля и ооочень полезное!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.08.2009 в 09:34:58

LAV написал : Оно ставиться как противопожарное для вводного кабеля и ооочень полезное!!!

Какова его длина, что-бы за него так заботиться (проще выбрать правильное сечение). Не все ооочень полезное !!!, что в рот полезло.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.08.2009 в 10:47:41

filvik написал : Не все ооочень полезное !!!, что в рот полезло.

Рот Ваш, Вам и решать, а если советуете в противоречие требованиям - оговорку: МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.08.2009 в 11:29:43

LAV написал : Рот Ваш, Вам и решать, а если советуете в противоречие требованиям - оговорку: МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!

Так и писать что не сходится с Вашим? (ккакое самомнение, с себя-бы и начинали.)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.08.2009 в 11:40:44

filvik написал : Так и писать что не сходится с Вашим? (ккакое самомнение, с себя-бы и начинали.)

Моё мнение здесь не причём. Есть требование ГОСТ Р 51628-2000 к квартирным и этажным щитам. Я только про это:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.08.2009 в 08:54:58

LAV написал : Моё мнение здесь не причём. Есть требование ГОСТ Р 51628-2000 к квартирным и этажным щитам. Я только про это

Прямо из ГОСТа можете процитировать.

LAV написал : Оно ставиться как противопожарное для вводного кабеля и ооочень полезное!!!

Вот по этому высказыванию. Вводной кабель плоский обычно PE-N-L и УЗО ему как зайцу стоп-сигнал.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.08.2009 в 11:40:09

filvik написал : Вводной кабель плоский обычно PE-N-L и УЗО ему как зайцу стоп-сигнал.

Плоский ОБЫЧНО - РЕ по середине, а остальное по краям...

filvik написал : Прямо из ГОСТа можете процитировать.

Прямо не могу - таблица... Таблица 2 п.4 Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения (УЗО), устанавливаемых на однофазных вводах щитков, мА - 30; 100; 300 п.5 Номинальные дифференциальные токи УЗО, устанавливаемых на трехфазных вводах щитков, мА - 100, 300

Этого достаточно?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.08.2009 в 08:57:16

LAV написал : Плоский ОБЫЧНО - РЕ по середине, а остальное по краям...

Редкость и очень большая (т.е. не зная какой кабель даем совет ставить УЗО).

LAV написал : Прямо не могу - таблица... Таблица 2 п.4 Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения (УЗО), устанавливаемых на однофазных вводах щитков, мА - 30; 100; 300 п.5 Номинальные дифференциальные токи УЗО, устанавливаемых на трехфазных вводах щитков, мА - 100, 300 Этого достаточно?

Да нет -же конечно - это только токи, а вот что-бы ,,,,,,,,,,,,,,,,,Оно ставиться как противопожарное для вводного кабеля и ооочень полезное!!!,,,,,,,,,,,,,,Совершенству предела нет! ... Чет маразмом отдает, кто че придумывает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу