имеем цепь: (щиток) ВН 63А -> ДИФ 50А? -> (квартирный щиток) ВН 63А -> УЗО 63А где ВН - Выключатель Нагрузки 2avmal уже точнее ответил:)

0
MaximKa82
MaximKa82
Новичок

Регистрация: 18.06.2009

Зеленоград

Сообщений: 29

06.08.2009 в 12:24:38

Выделенное синим, должно быть равно или больше красного

то есть получается, что номиналы УЗО в моей исправленной схеме (во вложении) некорректны и все УЗО надо заменить на 63А??

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.08.2009 в 12:30:00

Сначала посмотрите что стоит в Этажном!!!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2009 в 12:30:46

MaximKa82 написал : получается, что номиналы УЗО в моей исправленной схеме (во вложении) некорректны и все УЗО надо заменить на 63А??

Отчего же? Ток через другие УЗО 40 и 25А ограничивается стоящими ПОСЛЕ них автоматами.

0
Forest09
Forest09
Новичок

Регистрация: 22.07.2009

Москва

Сообщений: 19

10.08.2009 в 00:28:38

MaximKa82 написал :

  1. Существуют ли в природе АВ 1p+N (ABB, Legrand, SE), занимающие одну позицию в щитке (щиток маленький, а менять если честно не хотелось бы)?

У Легранда каталожные номера 06017(С10), 06019(С16), 06020 (С20), вот только отключающая способность у них 4,5кА, в отличие от 03384(С10) , 03386(С16), 03387 (С20) у которых отключающая способность 6кА. Сам мучаюсь, что лучше отключать 2 полюса (фаза + нейтраль) с отключающей способность 4,5кА или остановиться на стандартном однополюсном варианте но с 6кА. Подскажите кто владеет темой пожалуйста.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.08.2009 в 00:38:59

Forest09 написал : вот только отключающая способность у них 4,5кА,

Думаете, что в квартире могут случиться такие токи КЗ?

0
Forest09
Forest09
Новичок

Регистрация: 22.07.2009

Москва

Сообщений: 19

10.08.2009 в 01:17:10

avmal написал : Думаете, что в квартире могут случиться такие токи КЗ?

Нет просто где-то читал, что чем выше значение, тем лучше время-токовая характеристика автомата. Ещё (тоже не помню где) читал, что 4,5кА можно ставить только в быту. Кстати у Легранда отключающая способность 4,5 кА только у этого типа автоматов (я имею ввиду 1P+N), у всех остальных - 6кА.
Из Вашего вопроса я понимаю, что лучше всё-таки ставить 1P+N на 4,5 кА, чем 1Р на 6кА?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.08.2009 в 01:40:31

Forest09 написал : Из Вашего вопроса я понимаю, что лучше всё-таки ставить 1P+N на 4,5 кА, чем 1Р на 6кА?

Просто у меня таких вопросов никогда не возникает, если есть возможность поставить 1P+N.

0
MaximKa82
MaximKa82
Новичок

Регистрация: 18.06.2009

Зеленоград

Сообщений: 29

15.09.2009 в 14:04:44

avmal написал : Просто у меня таких вопросов никогда не возникает, если есть возможность поставить 1P+N.

А если стоит выбор между 1p+N с характеристикой С и 1p, но с характеристикой B? Всё равно предпочтение к 1p+N?