tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

06.08.2009 в 15:47:33

есть вот такой дизайн проект. если конечно это можно назвать так. а высота потолков везде одинакова 2.70

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12949

06.08.2009 в 17:09:58

что-то типа такого соорудил. Правда это с учетом установки предложеной veterburg

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

06.08.2009 в 17:27:24

спасибо за советы. но почему все таки не нужна вытяжка в спальне? какова примерная стоимость монтажа и материалов для такой трассы? алмазного сверления не требуется. везде кирпич

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

06.08.2009 в 17:30:16

tnt написал : есть вот такой дизайн проект. если конечно это можно назвать так. а высота потолков везде одинакова 2.70

Навскидку я бы предложил следующее. Установка VR 400 DCV/B. В предположении потерь около 200 Па получим на притоке около 270 кубов, на вытяжке - до 450 кубов (с открытым байпасом на линии кухонной вытяжки). Без зонта вытяжной расход - примерно те же 270 кубов. По 170 кубов притока и вытяжки отдаем в гостиную, по 100 кубов - в спальню с возможностью перераспределения расходов в будущем. 180-200 кубов для кухонного зонта, конечно, мало, но лучше, чем ничего. Если есть возможность поставить агрегат в правом углу лоджии (недалеко от окна гостиной) и проложить часть воздуховодов над этим окном, их протяженность существенно сократится.

Но все это, повторюсь, приблизительно и навскидку. Вам все равно придется приглашать специалистов на объект.

P.S. А вот адрес объекта светить не рекомендуется :)

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

06.08.2009 в 17:36:12

Ким написал : что-то типа такого соорудил.

Можно и так. Тут вариантов массу можно предлагать :)

Ким написал : какова примерная стоимость монтажа и материалов для такой трассы?

Никто Вам этого не скажет без хотя бы эскизного наброска трасс и оборудования (клапаны с приводами или без, решетки регулируемые или нет, глушителей два или четыре и т.п. и т.д.).

И обсуждать цены на форуме - дело неблагодарное :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12949

06.08.2009 в 17:37:46

tnt написал : но почему все таки не нужна вытяжка в спальне?

чисто уменьшение вентканалов. В Вашем случае в спальню будет подаваться ну самый максимум 150куб (это я уже взял честно говоря нереальный максимум исходя из выбранной установки) а то и меньше. В этом случае переток через щель под дверью, неплотность этой двери не будет создавать какие нибудь неудобства. Поэтому и пренебрег вытяжным воздуховодом.

tnt написал : какова примерная стоимость монтажа и материалов для такой трассы?

А это смотря что Вы будете использовать в качестве воздуховодов. Метал - дороже от гибких воздуховодов как минимум в 2 раза. А если еще взять гофру низкого качества, которая уже в руках рвется - то и в 3-4 раза. Вообще металл самый лучший вариант. Это уже выбирать Вам.

veterburg написал : А вот адрес объекта светить не рекомендуется

;) тоже хотел предупредить да все вылетало из головы:)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.