gugulaki написал : вероятность выхода из строя шарового крана, меньше чем вентиля с резиновой прокладкой
правильно, поэтому мы с вами и рискнули;) тоже самое касается и электрики
20.05.2011 в 09:47:57
gugulaki написал : вероятность выхода из строя шарового крана, меньше чем вентиля с резиновой прокладкой
правильно, поэтому мы с вами и рискнули;) тоже самое касается и электрики
24.05.2011 в 13:45:25
Сегодня приходил ЖЭКовский электрик и отсоветовал от щитка в квартиру аллюминий менять на медь. Сказал, что лучше аллюминий на вводе в квартиру соединить вместе (там провода с фазой, точнее три группы проводов 2+2+3). Потом поставить вводной автомат на 40А а затем уже автоматы на группы и медь по всей квартире. Либо вводной автомат на 40А поставить в щитке, но всё равно оставить старый аллюминий от щитка в квартиру, а в квартире, уже автоматы на группы и медь по квартире. Фотография щитка есть на предыдущей странице. Что посоветуют гуру форума??? Так ли плохо будет, если от щитка в квартиру будет идти старый аллюминий?? Электрик сказал, что живёт в таком же доме, и, что себе так же и сделал. Дом 1979г.
24.05.2011 в 13:56:12
klokol что сейчас заходит в квартиру, сколько кабелей?? и какие автоматы стоят?
24.05.2011 в 14:05:40
klokol написал : Сегодня приходил ЖЭКовский электрик и отсоветовал от щитка в квартиру аллюминий менять на медь
Потому что медь в щите не по феншую, она нано-космическим образом будет морально давить на алюминий ;)
klokol написал : Потом поставить вводной автомат на 40А а затем уже автоматы на группы и медь по всей квартире. Либо вводной автомат на 40А поставить в щитке, но всё равно оставить старый аллюминий от щитка в квартиру, а в квартире, уже автоматы на группы и медь по квартире.
вводно 40 А АВ выжгет к чертям весь стояк - мне кажется он сечением 10 кв мм
klokol написал : Так ли плохо будет, если от щитка в квартиру будет идти старый аллюминий??
При тех соплях 1-2.5 кв мм и вводном АВ в 40 А - эти провода испарятся, а автомат и не заметит.
При вводном автомате в 40 А, кабель в квартирный щит выполняется проводом сечением 6 кв мм по меди, или эквивалентом по Al. Коммутация в щите так же 6 кв мм по Cu.
24.05.2011 в 14:13:34
klokol а вы у него поинтересуйтесь как сделать заземление стиральной машины, и вообще откуда землю взять, посмотрим что ответит, что то подозрительный электрик, да еще и у себя сделал так 40А на вводе электрик жжет, да еще ввод люминь
24.05.2011 в 14:13:35
Мне кажется но за счетчиками еще один стояк!!!!
24.05.2011 в 14:18:01
gugulaki это еще зачем? где вы выдели в старом доме 2 стояка? бывает 2 стояка электрика и слаботочка
24.05.2011 в 14:19:31
chio написал : это еще зачем? где вы выдели в старом доме 2 стояка? бывает 2 стояка электрика и слаботочка
Бывает. 1-4(5) этаж один стояк. 5(6) - 9 второй :)
24.05.2011 в 14:23:07
gugulaki написал : Бывает. 1-4(5) этаж один стояк. 5(6) - 9 второй
никогда такое не видел, это что получается разные фазы и нули на 4 и 9 этажах?
24.05.2011 в 14:27:10
chio написал : никогда такое не видел, это что получается разные фазы и нули на 4 и 9 этажах?
Не фазы одни: А, В, С и N в подвале то же общий.
Я не знаю кто проектировал, но смысл интересный:
1 нагрузка на один кабель меньше
2 сечение меньше
3 плавки вставки номинал поменьше
4 управлять пороще
но расход кабеля большой
24.05.2011 в 14:40:34
gugulaki допустим что такое бывает а расход кабеля в то время не учитывался, хоть обмотайся, но это роли не играет 1 стояк или 2, как вы сказали 2 даже лучше, можно замутить схему tn-c-s
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу