Аватар пользователя
alex8374

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Оренбург

Сообщений: 30

07.08.2009 в 21:04:09

Комната 12 м2 в стандартной панельном доме, необходимо выровнить полы. Отбил уровень, максимальное отклонение в районе 20мм, больше в отдельных местах у стен например как на фото, перепад небольшой и полы достаточно ровные. Планируется ламинад. Мне посоветовали сделать плиточным клеем например "боларс стандарт" (маяки планирую делать из него же), грунтовка "боларс-праймер". Можно так делать? меня одолевают сомнения по поводу плиточного клея.

0
Вложение
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

07.08.2009 в 21:33:57

воспользуйтесь "старатели наливной быстротвердеющий". хоть и написанно от 5 мм можно залить и меньше. маяки из ротбанда- и клея врядли получаться да и из старателей вряд-ли.

0
Аватар пользователя
alex8374

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Оренбург

Сообщений: 30

11.08.2009 в 20:40:26

Еще вопрос по тонкой стяжке, нужно ли до конца убирать раствор на стыке стены и пола, на фото обозначены красными стрелками. Когда стучишь по раствору, звук звонкий как-будто раствор отошел, пытаюсь его убрать крепко сидит. С одной стороны не хочется лишней работы делать, с другой стороны не хочется стяжку запороть.