ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 21:56:41

Помогите с некоторыми принципиальными вопросами.

1) почему (в каких целях) делается отдельная группа на розетки для кухни ? (т.е. со своими УЗО-ВА) 2) есть ли какие то нормы по установке проводки (розетки, выключатели, осветительные приборы) относительно газового стояка ? (т.е. минимальное расстоние от него регламентируется как-то ?) 3) установка розеток в ванной запрещена ? (хотят люди туда розетку для фэна, бритв, эл. зубных щеток,...) 4) почему все так хотят установить щиток (с автоматич. выкл., УЗО, Диф. авт., ...) в квартире (помимо страха что из общего щитка могут украсть) ? 5) есть ли принципиальная разница в установке "Диф. автомата" или последовательно "УЗО-Выкл. Автомат." ? (помимо занимаемого места)

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

09.08.2009 в 22:02:02

3) может и запрещено, но такое сплошь и рядом:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88088 см. фото №2. Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от сети 230 V.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.08.2009 в 22:21:02

  1. Кухонные потребители, как правило, наиболее энергоёмкие, поэтому может быть и не одна кухонная группа.
  2. От газовых труб расстояние в метр до розеток удовлетворит любую приёмку.
  3. Не запрещена
  4. без комментариев
  5. С функциональной точки зрения = нет
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 22:22:57

тад написал : 3) может и запрещено, но такое сплошь и рядом:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88088

Сильно. Еще и выключатель для него же. Но не мой случай.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

09.08.2009 в 22:29:22

ALARMus написал : 1) почему (в каких целях) делается отдельная группа на розетки для кухни ? (т.е. со своими УЗО-ВА)

на кухне самые большие нагрузки в квартире,хотя и кратковременные.

ALARMus написал : 2) есть ли какие то нормы по установке проводки (розетки, выключатели, осветительные приборы) относительно газового стояка ? (т.е. минимальное расстоние от него регламентируется как-то ?)

не ближе 50см.

ALARMus написал : ) установка розеток в ванной запрещена ?

через УЗО 10мА не запрещена,запрещена ближе 60см к источнику брызг:раковины,ванной и т.д.

ALARMus написал : почему все так хотят установить щиток (с автоматич. выкл., УЗО, Диф. авт., ...) в квартире (помимо страха что из общего щитка могут украсть)

а у вас места в этажном щите хватит чтобы установить необходимое кол-во УЗО и автоматов на свою квартиру?это первое.второе:для удобства,чтоб на лестничную площадку не бегать.

ALARMus написал : есть ли принципиальная разница в установке "Диф. автомата" или последовательно "УЗО-Выкл. Автомат." ? (помимо занимаемого места)

есть.при срабатывании диффа непонятно в чем проблема:утечка или короткое,при УЗО+ВА проще выяснить причину отключения.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 22:32:04

Тогда соединяя пункты 1 и 5, правильно ли я понял ? Можно поставить один ДА на розетки кухни и второй на остальные - 16А30мА каждый Или 1 УЗО 40А30мА и после него по группам 16А на кухню и 16А на остальные розетки. Какой вариант на усмотрение размещения в щитке.

Вопрос весь возник из-за того что при газовой плите общий автомат на 25А, и не понятен смысл суммы автоматов 16А+16+10А+16А (розетки+розетки кухни+свет+С.М.). т.е. максимальной нагруженности не получится из-за лимита в 25А.
Т.е. по большому счету людям надо сказать что при максимальной загрузке у них возможны отключения, причем всего сразу ?

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 22:34:15

4Серый написал : через УЗО 10мА не запрещена,запрещена ближе 60см к источнику брызг:раковины,ванной и т.д.

C какой буковкой должно быть УЗО на 10мА ?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

09.08.2009 в 22:39:09

ALARMus написал : Вопрос весь возник из-за того что при газовой плите общий автомат на 25А, и не понятен смысл суммы автоматов 16А+16+10А+16А (розетки+розетки кухни+свет+С.М.). т.е. максимальной нагруженности не получится из-за лимита в 25А.
Т.е. по большому счету людям надо сказать что при максимальной загрузке у них возможны отключения, причем всего сразу ?

чтоб сработал 25А автомат надо "набрать" около шести кВт одновременно.а смысл 16А автоматов в том что они защищают сам механизм розеток от перегрева а заодно о замоноличенную проводку в стене.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 23:07:52

4Серый написал : чтоб сработал 25А автомат надо "набрать" около шести кВт

Наверно все же 5,2-5,7 кВт - Чайник+утюг+С.М.+Пылесос+теплый пол - могут дотянуть :) (не учитывая ПК, свет и кто нибудь решил волосы посушить) :)

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 23:09:12

А для чего используются УЗО на 100мА, слышал что противопожарное, а как именно (суть)? И выравниевание потенциалов производится для всех розеток (независимо от принадлежности их к группам по ВА) ?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

09.08.2009 в 23:22:12

УЗО на 100мА теряет смысл если уже стоит на 30мА. И вообще оно применяется там где полно электрооборудования в прямом смысле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу