ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 23:30:09

leonard написал : УЗО на 100мА теряет смысл если уже стоит на 30мА.

Установлено в новостройке застройщиком. Как вводной ДА 25А100мА перед счетчиком. (после счетчика на 2 розеточные группы по одному ДА с 16А30мА и один ВА на свет 16А!)

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

09.08.2009 в 23:32:04

Вот такой вариант прилагаю для критики и дополнений. (там не знаю по номиналу есть УЗО на 16А10мА)

0
Вложение
nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

09.08.2009 в 23:54:56

А почему автомат на освещение не хотите под УЗО вместе с розетками поставить? Понятно, что при срабатывании УЗО свет погаснет, но ведь это редкий случай. Оно вообще никогда не должно срабатывать, если всё нормально.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.08.2009 в 23:55:18

Чем провинилась СМ в сравнении с просто "розетка в ванной"? Можно тоже 16А/10мА. Кстати, УЗО 30/0,03 не бывает. УЗО 63/0,03 можно заменить на 40/0,03.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

10.08.2009 в 00:08:21

sergey_sav написал : Чем провинилась СМ в сравнении с просто "розетка в ванной"? Можно тоже 16А/10мА.

Стиралка не в ванной, а на кухне.

63А заменить на 30А - принято.

sergey_sav написал : Кстати, УЗО 30/0,03 не бывает.

А какие номиналы вообще есть для 30мА и 10мА ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.08.2009 в 00:23:41

ALARMus написал : 63А заменить на 30А - принято.

Может и принято, но не понято. Большая часть заданных вопросов имеет ответы на форуме. Вы не пытались для начала почитать близкие темы, что избежать элементарных вопросов?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

10.08.2009 в 00:48:56

ALARMus написал : Вот такой вариант прилагаю для критики и дополнений.

На стиралку и розетку в ванной лучше сначала поставить автомат, а за автоматом УЗО. На отдельную линию стиралки лучше УЗО 10 мА. Посмотрите мощность стиралки, если до 2,2 кВт включительно то хватит автомата 10А.

У Вас скорей всего, как у подавляющего большинства, при полностью включенной группе света потребляемая мощность на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!

Свет тоже желательно под УЗО розетки кухня+комната или отдельное.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

10.08.2009 в 10:57:20

Посититель написал : лучше сначала поставить автомат, а за автоматом УЗО

Такое первый раз слышу. Или последовательность подключения УЗО и ВА не принципиальна ? (если только на одном УЗО не посажено более одного ВА)

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

10.08.2009 в 10:59:04

sergey_sav написал : Вы не пытались для начала почитать близкие темы

Я не то что пытался я все осмотрел. И из того что начитал, решил выяснить что осталось до конца непонятным. Вместо того чтобы выискивать разные темы и задавать там свои вопросы по частям.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

10.08.2009 в 11:01:18

Так УЗО 10мА ставится во влажных помещениях или независимо от влажности на стиралку ? Потому как в моем случае стиралка на кухне, а не в ванной, а в ванной только розетка (фены, бритвы,...)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

10.08.2009 в 12:51:37

ALARMus написал : Такое первый раз слышу. Или последовательность подключения УЗО и ВА не принципиальна ? (если только на одном УЗО не посажено более одного ВА)

Везде пишется что УЗО нужно защищать от сверх токов, да и конструктивно внутри УЗО выше вероятность внутреннего КЗ. Защитные аппараты всегда ставятся выше защищаемого оборудования! Вы ведь не видели чтоб автоматы защищающие проводку стояли возле розетки или люстры, они стоят вначале проводки. Если после УЗО нужно отдельно защитить несколько груп то после УЗО можно дополнительно поставить два и более автоматов. В идеале на каждую группу должен стоять автомат, а за автоматом УЗО.

На Вашей схемке УЗО защищаются вводным дифавтоматом 25А. Если с защитой УЗО 63А и 30А вводным автоматом 25А все клеится, то защита УЗО 16А вводным автоматом 25А уже не клеится. Да и лучше когда УЗО 30А будет защищатся автоматом 16А чем 25А. Смена местами УЗО и автоматов в линии стиралки и розетки в ванной не увеличивает материальных затрат, но в какой-то мере повышает безопасность.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу