LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

12.08.2009 в 17:21:39

ALARMus написал : А зачем тогда вообще 10мА ? Где я ошибся ?

УЗО 10мА оставить на свободную розетку в ванной. Остальные УЗО для стиралки, водогрея и т.д. можно под УЗО 30мА - утечка на РЕ проводник пройдет гораздо быстрее, чем через человека. Вот когда фен включают или что-то другое в сырых помещениях - это другое дело!!!

Smily написал : На стиралку - не обязательно. Это прибор класа I, корпус занулён.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.08.2009 в 18:05:05

ALARMus написал : А зачем тогда вообще 10мА ?

Для лабораторий :)

ALARMus написал : Я всего начитавшись и наслушавшись тут - понял что для пущей безопасности (жизнидеятельности) во влажных помещениях, а верней где сам человек может быть влажным (верней те места которыми он может коснуться электроприбора являющегося потенциальным источником удара током), что собственно понижает сопротивление его тела и более мелкие токи более чувствительны.

УЗО - не ограничивает ток. Вы почти развили мысль :)
Если тело мокрое, и сопротивления тела ниже, значит.... пользуясь законом Ома..... ток будет больше (чем при "сухом теле"). Может и 100 и 300 мА. А значит УЗО 10 мА и 30 мА сработают с одинаковой скоростью. Более того рекомендации по применению 10 мА есть только в СП РФ, и их "кроет" ГОСТ ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84). В "домашних" сериях буржуйских производителей нет УЗО 10 мА.

Но цифра 10 меньше цифры 30, и поэтому исходя из психологического комфорта можно поставить 10, тем более что такая рекомендация есть.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

12.08.2009 в 20:28:57

Развивая мысль далее. Тут скорее не идет речи о сопротивлении тела (сейчас не о женщинах :)) вода на поверхности кожи никак не влияет на сопротивление костной ткани, мышечных волокон ибо не проникает внутрь тела как такового, речь скорее об возростании токов по поверхности тела, т.е. по кожному покрову, от того и больший ток по поверхности воспринимается как более сильное покалывание\щипание\...

Тогда получается никакой селиктивности установка такового УЗО на 10мА (при наличии выше на 30мА) не даст и и сработает первым то как попадет ?

А вот еще вопрос по существу в СУП заводить тогда розетку стиралки (находящейся на кухне) помимо санузла ?

Щиток в квартиру для наружного монтажа бывает пластиковый или только железяки с ключом ? (хорошо бы с примерами, чтобы знать что искать - что нибудь поэстэтичнее)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.08.2009 в 10:12:55

ALARMus написал : Тогда получается никакой селиктивности установка такового УЗО на 10мА (при наличии выше на 30мА) не даст и и сработает первым то как попадет ?

Селективности небудет. Вполне могут сработать оба. При "пробое на корпус" практически гарантированно - оба.

ALARMus написал : Щиток в квартиру для наружного монтажа бывает пластиковый

Конечно. К примеру Hager Volta - VA24CN, и дверка VA24BN.

ALARMus написал : А вот еще вопрос по существу в СУП заводить тогда розетку стиралки (находящейся на кухне) помимо санузла ?

Это в "хэлп".

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

13.08.2009 в 15:38:14

Smily написал : Это в "хэлп".

ДА или НЕТ было бы короче написать :)

В хелпе стандартная ситуация для выравнивания потенциалов в ванной комнате частей Х и Г ВС, розетки, а такой вот ситуации нет. Я полагаю что надо и к стиралке тоже подводить от СУП хоть и на кухне потому как там рядом раковина связанная с теми же стояками ХиГВС. Но как оказалось мои предположения не всегда попадают в истину, вот и решил спросить.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

13.08.2009 в 15:50:21

ALARMus написал : А вот еще вопрос по существу в СУП заводить тогда розетку стиралки (находящейся на кухне) помимо санузла ?

На КОРПУСЕ стиралки есть винт с обозначением Земля - СУП подключить туда - надёжнее.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.08.2009 в 15:59:40

2ALARMus ДСУП строится в том помещении, где находится то электрооборудование, от которого пытаемся защититься. Если есть желание устроить ДСУП для СМ/кухни, а хуже от этого не будет, хотя правила этого и не требуют, то ставьте на кухне КУП и стройте на ней "кухонную" ДСУП по аналогии с ванной. К ДСУП ванной она никакого отношения иметь не будет, не считая того, что по чистой случайности ванная и кухня "запитаны" от одних и тех же стояков ХиГВС, и одного и того же щитка. Но это, с точки зрения двух ДСУП - чистое совпадение. Сказанное относится к новострою с 5-проводным стояком.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

13.08.2009 в 16:04:54

ХиГВС - один и на кухню и ванну, квартира запитана от одного щитка (линии от щитка на розетку ванной и розетку стиралки в кухне разные - на разных группах автоматов)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.08.2009 в 16:05:32

ALARMus написал : ДА или НЕТ было бы короче написать

Начнём с того, что СУП в подвале. В ванных делается ДСУП. ДСУП делается для конкретного помещения. Более детально - в хэлпе.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.08.2009 в 16:13:19

ALARMus написал : ХиГВС - один и на кухню и ванну, квартира запитана от одного щитка (линии от щитка на розетку ванной и розетку стиралки в кухне разные - на разных группах автоматов)

Kamikaze написал : это, с точки зрения двух ДСУП - чистое совпадение.

ДСУП уравнивает потенциалы "железяк" в ДАННОМ помещении. И ей глубоко безразлично, откуда эти железяки приходят. В железяках могут быть ржавые стыки, утратившие электропроводность, они могут быть перерезаны за стеной для ремонта, или даже отрезаны и выброшены, потому что они там больше не нужны, в другом помещении ДСУП может выйти из строя (сгнить) или ее могут упразднить по каким-либо причинам и прочеее, прочее, прочее. Поэтому "железяки", которые находятся в данном конкретном помещении подключаются к ДСУП именно данного конкретного помещения - для того, чтобы минимизировать зависимость безопасности в данном помещении от того, что происходит вовне его. А что там делается за стеной - эту ДСУП не касается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

14.08.2009 в 08:39:06

Kamikaze написал : ДСУП уравнивает потенциалы "железяк" в ДАННОМ помещении.

Так а если эта "железяка" распространяется на 2 помещения. Выравнивают потенциалы "железяк" в помещении из-за возможности человеком коснутся разных железяк, которые по каким-либо причинам могут оказаться с разным потенциалом. Так если конкретный случай

1) ВАННАЯ: ХиГВС, ванная и розетка в ней - чего не коснись все одного потенциала (возьмем, например, ХВСРозетка ) 2) КУХНЯ: ХиГВС, розетка для С.М. (тот же ХВСРозетка - суть не в том, что он тот же, а то что можно коснуться "железок" в разным потенциалом - С.М. и раковина на кухне "рядом")

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.