filvik написал : напихать побольше 30ма УЗО

это относительно. есть золотая середина.

filvik написал : клоунов

значит я один из них:a :p

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

13.08.2009 в 10:19:07

filvik написал : клоунов напихать побольше 30ма УЗО на форуме предостаточно

На форуме что - тут недавно мелькал утверждённый проект с пятью четырёхполюсными УЗО в квартирном щитке. (Это не считая вводного и одного двухполюсника, а про контактор и щиток на 74 позиции...)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.08.2009 в 10:26:19

ВТБ! написал : щиток на 74 позиции...)

Наверно это круто............ дорого и красиво, я так понимаю что не от большого ума и отсутствия знаний.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

13.08.2009 в 10:30:02

filvik

Это не круто, некрасиво, но действительно дорого. Платить не им и проект всё равно только для сдачи, а не для реализации.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.08.2009 в 10:36:29

количество УЗО больше необходимого влияет только на удобство эксплуатации и никак не ухудшает качество электроустановки в общем.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.08.2009 в 10:37:31

ВТБ! написал : Это не круто, некрасиво, но действительно дорого. Платить не им и проект всё равно только для сдачи, а не для реализации.

За деньги заказчика - любой его каприз, хоть всю стену в УЗО заделаю, реально только входное (30ма) будет отвечать за безопасность.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.08.2009 в 10:38:55

filvik написал : реально только входное (30ма) будет отвечать за безопасность.

а остальные не подключите чтоль?))))

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.08.2009 в 10:44:13

ВТБ! написал : А задолбали "ложняки" от кондиционеров, компьютеров и СМ.

Если правильно группировать, то ложняков нет. Но... не все ведь правильно группируют :)

ВТБ! написал : Лучше бы ручной электроинструмент делали с трёхпроводным подключением.

Зачем? Двойная изоляция - уже мера защиты.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.08.2009 в 10:44:27

greg111 написал : а остальные не подключите чтоль?))))

Обязательно подключать, за не подключенные клиент не платит, так хоть сам для себя какие-нибудь удобства придумает (его проблема, он-же умный)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

13.08.2009 в 11:00:19

Smily написал : Если правильно группировать, то ложняков нет.

На днях монитор с ЭЛТ выбил УЗО - от такой дегауссинг, "панимаешь".

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

13.08.2009 в 11:25:34

Сколько лет монитору с ЭЛТ? Возможна утечка по конденсаторам фильтра на Защитный проводник.Чаще всего легко ловится обычным мегометром. Недавно принесли ИБП типа ноутбучного, говорят при включении в розетку выбивает пакетник. И так 5 раз подряд!!!:eek:. Включаю в обычную 2-контактную розетку-все работает. И тут до меня дошло, что народ может не знать , чем на взгляд отличается УЗО от АВ. Открыл, откусил конденсатор, закрыл, отдал. Все работает.;)