smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

13.08.2009 в 19:11:04

1 УЗО вывел СанУзел, 10мА. еще 3 УЗО по комнатам (2 комнаты, гостиная). Кухня в гостинной вместе. Вот на этом УЗО дофига потребителей получилось (розетки зал и кухня, посудка, духовка, холодильник, теплый пол, кондишн)... Нормально? Или перебрасывать на другие фазы? Хорошо ли, 380в. если что...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

13.08.2009 в 21:07:51

smax99

Перебрасывать. Схемку бы...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

13.08.2009 в 21:10:54

smax99 написал : Хорошо ли, 380в. если что...

Устройте на кухне ДСУП. Охватите ей рабочую зону кухни - без труб отопления, но с тёплым полом и водопроводом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

13.08.2009 в 21:11:42

Если ванная комната примыкает к кухне, то ДСУП можно совместить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2009 в 01:00:09

smax99 написал : на этом УЗО дофига потребителей получилось (розетки зал и кухня, посудка, духовка, холодильник, теплый пол, кондишн)... Нормально?

А как же голубая мечта вашего детства - обесточивать всю квартиру, оставляя включенным холодильник?

0
smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

14.08.2009 в 13:50:55

мечте видимо суждено не сбыться...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

14.08.2009 в 15:01:28

smax99

Почему? Всегда останется возможность подключить автомат холодильника в параллель входному рубильнику.

0
Eac
Eac
Новичок

Регистрация: 28.08.2009

Москва

Сообщений: 8

28.08.2009 в 15:49:39

ВТБ! написал : Почему? Всегда останется возможность подключить автомат холодильника в параллель входному рубильнику.

"Голубую" мечту можно воплотить еще изящнее. Если в квартире имеется охранная сигнализация, то используя ее свободные контакты + контактор проектировщиков - автоматизировать процес отключения. Ставишь квартиру под охрану и автоматом кроме холодильника все обестачиваем....

0
NikolaBY
NikolaBY
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

15.09.2009 в 11:58:54

Eac написал : Ставишь квартиру под охрану и автоматом кроме холодильника все обестачиваем....

А где можно посмотреть схему для ручного отбесточивания и ручного же включния, например на кнопке, импульсном реле и контакторе?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.