2ВТБ!, а свет тоже по фазам по помещениям?
13.08.2009 в 15:19:46
2ВТБ!, а свет тоже по фазам по помещениям?
13.08.2009 в 15:25:19
Угу.
13.08.2009 в 15:28:40
2ВТБ!
Спасибо. продолжаю делать проект... )
13.08.2009 в 16:02:18
2ВТБ!
Если для варианта одно помещение - одна фаза, то лучше будет 1)поставить одно 4-х полюсное узо и с него уже разводить по автоматам по фазам. или
2)на каждую фазу по 2-х полюсному УЗО.
как правильно?
13.08.2009 в 16:11:06
smax99 написал : 2)на каждую фазу по 2-х полюсному УЗО.
Так. + 4-х полюсное на плиту 0,03А.
13.08.2009 в 16:17:06
Smily написал : 4-х полюсное на плиту 0,03А
Можно обойтись и без него, учитывая вводной диф.автомат.
13.08.2009 в 17:03:59
ВТБ! написал : Исключение - кухня.
А что за исключение? На кухне варка - на нее отдельное 4-х п. УЗО. Ну и 2-х п. УЗО на розетки и свет...
13.08.2009 в 17:07:24
ВТБ! написал : Можно обойтись и без него, учитывая вводной диф.автомат.
Если УЗО 0,03 на плиту - то вводной диф (селективный причём) попросту ненужен. УЗО 0,03 дешевле чем вводной селективный диф. Если вводной диф уже установлен, тогда УЗО 0,03 на плиту - не обязательно.
13.08.2009 в 18:07:55
smax99 написал : что за исключение?
На кухне наиболее мощные потребители, их желательно раскидать по фазам. И "свободные" розетки запитать от разных фаз.
Например, работают конфорка панели и СМ на одной и той же фазе, а мы чайник переткнём на другую. ;)
13.08.2009 в 18:08:56
Smily написал : вводной диф уже установлен
Да, в этажном щитке.
13.08.2009 в 18:42:02
ВТБ! написал : Да, в этажном щитке.
Тогда единственная причина, оправдывающая установку УЗО 0,03А - "чтоб всю квартиру не отключить, если плита пробьёт".