11.08.2009 в 16:42:04
Хорошо, что предъявить проектной организации? Что неверно в проекте? Чтобы они переделали...
11.08.2009 в 16:55:26
smax99 написал : Что неверно в проекте?
Неужели в полутора десятках постов не можете найти ни одной зацепки? :confused:
11.08.2009 в 16:56:57
к ожалению нет, если бы понимал что-то в этом, то наверное предложил бы свой вариант, а так увы (
11.08.2009 в 17:02:20
smax99 написал : если бы понимал что-то в этом, то наверное предложил бы свой вариант
Очень умная мысль - осталось только ее развить ...
11.08.2009 в 17:42:19
avmal написал : Это было бы наилучшим решением, чтобы не запутаться в схеме еще сильнее - из существующей схемы оставить только нагрузки.
Особенно- духовой шкаф. При номинальной мощности 500 Вт (где только такие продаются?) и номинальном токе 0,8А закладывается кабель 3х4 мм2.:scare
11.08.2009 в 17:53:40
mmk написал : Особенно- духовой шкаф. При номинальной мощности 500 Вт (где только такие продаются?) и номинальном токе 0,8А закладывается кабель 3х4 мм2.
В данном случае мощность указана фиктивно, дабы уложиться и не превысить 11.2 кВт. Ясное дело что духовых шкафов на 500 Вт нет...
11.08.2009 в 18:26:30
smax99 написал : В данном случае мощность указана фиктивно, дабы уложиться и не превысить 11.2 кВт. Ясное дело что духовых шкафов на 500 Вт нет...
И сечение кабеля для духового шкафа 3х4 мм2 при защищающем линию автомате в 16А указано фиктивно.:eek:
Для справки, большинство духовых шкафов комплектуются обычными вилками.
11.08.2009 в 23:49:20
avmal написал : Очень умная мысль - осталось только ее развить ...
Развиваю... Сделал домашнее задание :) Входной автомат 3-х полюсной на 20А. Фазы L1, L2, L3. Снимаем L1 и заводим на двух-полюсное УЗО I=25A. Аналогично с L2 и L3. Ставим 4-ое УЗО 4-х полюсное на 25A. Дальше распределяем нагрузку. Освещение идет без УЗО, сразу на автоматы - 3 комнаты - 3 автомата по 10А, снимаем с L1, L2, L3 соответственно. Распределяем нагрузку после 3-х двухполюсных УЗО, равномерно по потребителям. с 4-го четырехполюсного УЗО, через автомат трехполюсной с током 20А делаем вывод на варочную панель. Как теперь? Думаю потом придется менять входной автомат на более мощный, поэтому УЗО на 25А... Так же, поскольку есть розетки в ванной комнате, есть водогрей, гидронасос - думаю сделать для них отдельное узо на 16А и ток утечки 10мА.
12.08.2009 в 13:19:52
Что-то никто не критикует... Либо совсем все неправильно, либо все хорошо, одно из двух тут :) Может схему перерисовать - плохо видно? Специалисты и гуру электрики, мне важно ваше мнение, все ли нормально в новой версии проекта? Укажите на неверные места, на ошибки...
12.08.2009 в 13:45:15
smax99 написал : Что-то никто не критикует...
Автомат Н1 20А
avmal написал : надо менять на рубильник 4Р 32А
Номиналы УЗО F1-F3 надо вернуть на место - 40А 30мА. Фазы предпочтительно распределить по помещениям, чтобы вероятность словить 380В была минимальной.
12.08.2009 в 14:00:07
avmal написал : Автомат Н1 20А
Надо менять на более мощный? В щитке общем УЗО сейчас на 25А, а до него автомат, впринципе потом без проблем это УЗО меняю на более мощное и тогда у себя ставлю входной автомат чуть ниже номиналом, чем новое УЗО. Если H1 будет равен 25А нормально будет?
avmal написал : Номиналы УЗО F1-F3 надо вернуть на место - 40А 30мА.
Хорошо. А что с F4, который на варочную только. Оставить 25А ?
avmal написал : Фазы предпочтительно распределить по помещениям, чтобы вероятность словить 380В была минимальной.
Спасибо! Действительно, ведь между фазами 380... Т.е. например в 1-ой комнате фаза L1, на свет, на розетки на отдельные приборы все надо тащить с этой фазы?
12.08.2009 в 14:30:45
avmal написал : Автомат Н1 20А
Цитата: Сообщение от avmal надо менять на рубильник 4Р 32А
smax99 написал : Цитата: Сообщение от avmal Автомат Н1 20А
Надо менять на более мощный?
Как-то мы на разных языках говорим ... :confused:
smax99 написал : В щитке общем УЗО сейчас на 25А
Диффавтомат у вас стоит, а не УЗО ... :eek:
12.08.2009 в 14:44:24
avmal написал : надо менять на рубильник 4Р 32А
avmal написал : Как-то мы на разных языках говорим ...
Все, понял по току. Но почему 4-х полюсной автомат? Или в данном случае диф. автомат?
avmal написал : Диффавтомат у вас стоит, а не УЗО ...
Точно... Я про него...
12.08.2009 в 15:05:01
smax99 написал : Цитата: Сообщение от avmal надо менять на рубильник 4Р 32А
smax99 написал : Или в данном случае диф. автомат?
:eek: :confused: :(
12.08.2009 в 15:08:36
Рубильник - автомат. Почему 4-х фазный? Мы говорим про H1 - вводной автомат...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу