Приветствую!

Есть необходимость удлинить уже проложенный кабель NYM 2,5x3. Причем сделать это крайне желательно без превышения общего диаметра кабеля в месте соединения (около 1см). На мой взгляд, единственный выход - применение пайки оловом, без скрутки.

Подскажите, пожалуйста, соответствует ли такое соединение нормативной документации в частности и здравому смыслу вообще? Есть ли какие-нибудь ограничения почему так делать нельзя?

Надо добавить, что общая мощность подключаемого оборудования может составить до 2,5 кВт.

Если все плохо, то какие варианты посоветуете? ЗЫ Перезатяжка кабеля не подходит.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

11.08.2009 в 12:53:23

Raulito написал : Подскажите, пожалуйста, соответствует ли такое соединение нормативной документации в частности и здравому смыслу вообще? Есть ли какие-нибудь ограничения почему так делать нельзя?

в принципе возможно, сложить два конца, обвить бандажем и пропаять, где-то в теме про пайку были картинки как это сделать

Raulito написал : Надо добавить, что общая мощность подключаемого оборудования может составить до 2,5 кВт.

потянет

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

11.08.2009 в 13:23:42

аматор1 написал : обвить бандажем и пропаять

  • я бы тоже так сделал. Предварительно провод зачистить, тонко облудить, сложить два сращиваемых провода и виток к витку обмотать тонким медным проводом(тоже облудив предварительно). Паять и лудить не оловом, а, например, припоем ПОС-61. Только вот три пайки рядом + три изоляции, это уже толщина, если есть возможность, то их надо рассовместить по расстоянию.

Raulito написал : соответствует ли такое соединение нормативной документации

  • не знаю, ждите ещё ответов. Но если

Raulito написал : Перезатяжка кабеля не подходит

то какие варианты ещё могут быть

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25812

11.08.2009 в 13:27:05

Raulito написал : сделать это крайне желательно без превышения общего диаметра кабеля в месте соединения (около 1см)

Нереалистичное требование.> Перезатяжка кабеля не подходит

"А придётся!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.08.2009 в 13:36:15

Посмотрите тему "соединение опрессовкой". Три муфты на 2,5 как раз должны вписываться в требуемый размер, если учесть уплощение гильзы после обжима. Если гильзы качественные, соединение очень надежное. С того времени как я купил обжимной инструмент, о пайке уже не вспоминаю.

0
Raulito
Raulito
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Москва

Сообщений: 5

11.08.2009 в 14:03:50

Спасибо всем откликнувшимся!

Насколько я понял, здравому смыслу мой вариант не противоречит.

А что насчет нормативной документации? Ей тоже?

...все еще есть сомнения в надежности

0
aleksij05
aleksij05
Новичок

Регистрация: 13.01.2007

Москва

Сообщений: 19

11.08.2009 в 14:04:11

Пока регистрировался, Мах45 уже ответил. :clapping Чтобы внешний диаметр не сильно увеличился, места опрессовки надо разнести на некоторое расстояние.

0
Raulito
Raulito
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Москва

Сообщений: 5

11.08.2009 в 14:05:58

Опресовка - как вариант.

Но тк пресовать нечем, отложу его на случай если мой не пройдет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 14:23:32

Raulito написал : тк пресовать нечем, отложу его на случай если мой не пройдет.

Он у вас и не пройдет по нормативам, если собираетесь паять внакладку без механической фиксации. Не смотря на отсутствие у вас клещей, опрессовка для вас остается наилучшим решением, если не ситать полной замены кабеля.

0
Raulito
Raulito
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Москва

Сообщений: 5

11.08.2009 в 15:22:22

Так разве обмотка "виток к витку обмотать тонким медным проводом" не является "механической фиксацией"? Или это не та фиксация?

И, для общего развития, зачем нужна такая фиксация кроме удобства в момент пайки (чтобы соединение не "плясало")?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 16:02:52

Raulito написал : Так разве обмотка "виток к витку обмотать тонким медным проводом" не является "механической фиксацией"? Или это не та фиксация?

Это та фиксаци. Вот это не та фиксация.

Raulito написал : единственный выход - применение пайки оловом, без скрутки.

Raulito написал : зачем нужна такая фиксация кроме удобства в момент пайки (чтобы соединение не "плясало").

Соединение и после пайки будет "плясать", а олово не тот металл, на который можно положиться.