Доброго дня! Прошу посоветовать как грамотнее поступить в текущей ситуации. Задача подобрать дифавтоматы или УЗО+автоматы для переделки штатного щитка, определиться с характеристиками защитных устройств, подобрать оптимальный по размеру и удобству монтажа бокс для скрытой установки. Описывать буду детально, извиняйте если будет много. Исходные данные: Новостройка И-1723, 2-х комнатная квартира, разрешенная подводимая мощность 10кВт, все подрозетники уже разведены, стены зашпаклеваны, глобально переделывать схему разводки электрики возможности нет. В подъездном щитке автомат 2P ИЭК на 50А, от него примерно 6-7метров ПВ3 1x10 в квартиру до щитка в пластмассовой трубе которая замурована в потолочной бетонной плите. Щиток представлен во вложенных фотографиях. В щитке всего 4 автомата: 16А - на свет по всей квартире, кроме санузла, линия выполнена проводом ПВ3 1x2.5 16А - дифавтомат на розетки по всей квартире, линия выполнена проводом ПВ3 1x2.5 16А - дифавтомат на санузел, линия выполнена проводом типа ВВГнГ 3x1.5 в резиновой изоляции 40А - дифавтомат на электроплиту, линия выполнена проводом ПВ3 1x6, протянута в пластмассовой трубе В процессе ремонта были добавлены 2 кабеля, проложены в жесткой ПВХ-трубе:
Собственно вопросы:
12.08.2009 в 18:09:05
Const-n написал : все подрозетники уже разведены, стены зашпаклеваны, глобально переделывать схему разводки электрики возможности нет.
ключевая длинная фраза!
Const-n написал :
- Необходимо-ли добавить УЗО на общий ввод? Если да то какие ТТХ должны быть? (характеристика, отключающая способность, номинал) 1.1 Если добавлять, то он должен стоять после вводного автомата и соответственно я его могу расположить в квартирном щитке?
по желанию и бюджету УЗО 63А 100 мА (противопожарное)
Const-n написал :
- На свет достаточно обычного автомата, но на меньший ток наверное?
10А с головой
Const-n написал :
- Существующаю линия на санузел 3x1.5, будет использоваться только для освещения и питания вентилятора вытяжки. Каким дифавтоматом защищать?
УЗО 16А 30 мА +АВ 10А (6А)
Const-n написал : Стиральную машину на какой дифавтомат или УЗО+автомат ставить с учетом сечения провода
УЗО 16А 10 мА + АВ 10А обычно достаточно
Const-n написал : Проточный нагреватель, учитывая что он стоит не в ванной а сантехшкафу в туалете, чем лучше защитить?
обязательно защитить ДИФом или УЗО+АВ
Const-n написал : PE от водонагревателя тянуть до шины PE
сами ответили
Const-n написал : Новый щиток пластиковый на 24 места от ABB подойдет для таких целей? Счетчик удастся туда запихнуть?
считатйте колличество модулей и узнаете
Const-n написал : заменить дифавтоматы на что-нибудь более надежное.
эти (ИЁК) да!!!
Const-n написал : Тип, установленных сейчас дифавтоматов, 2P, чем они отличаются от 1P+N? Очень много места занимают, хочется покомпактней.
ДИФов 1Р+N не существует
Const-n написал : хочется покомпактней.
как пример от АВВ коллеги подправят!
13.08.2009 в 08:53:55
аматор1 написал : ДИФов 1Р+N не существует
Странно, тот-же АД-12 от IeK 2-х полюсный диффавтомат, правда электронный. Видел 2-х полюсные дифавтоматы еще у Legrand'а и AblSursum. Обычно дифавтоматы 2-х модульные идут с маркировкой 1P+N, те которые 2P формфактора 3 модуля и больше.
Все равно, спаcибо за рекомендации!
13.08.2009 в 11:37:05
аматор1 написал : ДИФов 1Р+N не существует
протупил, есть таких:o , посыпаю голову пеплом.
14.08.2009 в 00:23:32
Понимаю, что тема уже избита, но хотелось-бы услышать совет профессионалов
Перечитав FAQ не совсем понял что надежнее поставить на вводе -УЗО на 100ma или 300ma
14.08.2009 в 00:37:55
- Чем защищать проточный нагреватель мощностью 8кВт, 30ma или 10ма дифавтоматом
10 мА дифов на рабочий ток 40 ампер не бывает, поэтому ставим УЗО/дифавтомат 40 ампер 30 мА
- Имеет смысл защищать электроплиту и чем, просто автоматом или диффавтоматом и на какой ток 30ma, 10ма.
Аналогично пункту 1, но, если плита подключается без штепсельного соединения(т.е через клеммник) то установка на её линию УЗО/дифавтомата необязательна
- Есть ли глобальное различие между дифами 1P+N или 2P.
Различие одно-у 1P+N нету магнитного и теплового расцепителя в цепу нуля
- В чем преимущество (кроме занимаемого размера) диффавтомата перед схемой "Автоматом+УЗО"
кроме размера ни в чём
Перечитав FAQ не совсем понял что надежнее поставить на вводе -УЗО на 100ma или 300ma
В принципе всё равно, главное, не забывайте что вводное УЗО должно быть селективным
27.08.2009 в 14:43:38
Доброго дня !
Со схемой и "железом" разобрался, все приобретено, остались нюансы:
Благодарю за помощь!
30.08.2009 в 16:42:10
Const-n написал :
- Сечение провода для разводки в щитке какое должно быть? В том щитке, что достался от строителей(см.1-ый пост, фото) сделано ПВ 1х10. Это правильно или можно уменьшить до 6кв.мм?
правильно 1х10
Const-n написал :
- Посоветуйте, пожалуйста, каким типом отвертки удобней пользоваться при подключении АВ, диффавтоматов, УЗО. Шлиц или Pz(позидрайв)? Размерность должна быть для позидрайва Pz 2 или возможны варианты для разных производителей автоматов?
ИМХО лучше PZ2, хотя я себе затягивал просто отвёрткой (Что-то среднее между PH-2 и PZ-2, ближе к первому)
Const-n написал : можно объединить все одним отрезком провода или гребенчатой шиной?
ИМХО так, с шиной просто гнуть провод меньше надо...
Const-n написал : Или не заморачиваться и соединить группу дифавтоматов одним отрезком провода 1х10?
ИМХО проводом
30.08.2009 в 17:20:21
Const-n написал : Сечение провода для разводки в щитке какое должно быть? В том щитке, что достался от строителей(см.1-ый пост, фото) сделано ПВ 1х10.
ПВ-1 4,0.
Const-n написал : Если диаметр провода 1x10 равен 3,57мм, то тогда необходимо искать шину толщиной 3,5мм...
С линейкой за шинами не надо ходить - номинальный ток ( 63А, 80А, 100А ... ) или сечение указано на изоляторах шин-гребенок.
Const-n написал : Так обязательно делать или можно объединить все одним отрезком провода или гребенчатой шиной?
Лучше шиной-гребенкой, если компоновка позволяют, но провод дешевле, отчего от застройщика и такой монтаж.
Const-n написал : каким типом отвертки удобней пользоваться при подключении АВ, диффавтоматов, УЗО.
Никогда не угадаешь - у разных производителей на однотипном оборудовании разные шлицы, как и у одного производителя на разных аппаратах. Лучше комплект разных отверток иметь.