Как я понимаю, основной аргумент против подключения заземления на нейтраль в случае двух проводки - это то, что при обрыве нейтрали на корпусах заземленных приборах появится фаза. А если на входе поставить УЗМ-40, то при наличии такой фазы на нейтрали оно сработает. Значит, можно смело делать 3-х проводку и подключать нулевой провод в розетках и щитке, так? Таким образом, будет защита от пробоя в приборах, а УЗМ защитит от обрывай нейтрали? Тут еще один вопрос, а отключает ли УЗМ оба входа, или только фазу?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 16:33:18

УЗМ-40 ни разу в руках не держал, но если у вас не пятипроводный стояк ИМХО не обеспечит, на РЕ будет всё тотже потенциал. Чтобы обезопасить себя полностью нада ставить контактор который рвал бы L. N. PE. Но рвать РЕ низзя. Регбус (с) ПС: может ошибась, поправят:)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

14.08.2009 в 16:37:03

аматор1 написал : Чтобы обезопасить себя полностью

Надо соединить между собой ВСЕ токопроводящие поверхности - и не важно какой потенциал там будет. Птица сидит на фазном проводе и ничего...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 16:41:45

LAV написал : Надо соединить между собой ВСЕ токопроводящие поверхности - и не важно какой потенциал там будет. Птица сидит на фазном проводе и ничего...

gflower написал : основной аргумент против подключения заземления на нейтраль в случае двух проводки - это то, что при обрыве нейтрали на корпусах заземленных приборах появится фаза.

gflower написал : на входе поставить УЗМ-40

gflower написал : смело делать 3-х проводку и подключать нулевой провод в розетках и щитке

СУП и на себя:)

0
gflower
gflower
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.08.2009 в 17:02:22

Вот что написано у меандра на сайте:
"рекомендуется трехпроводное подключение УЗМ, четырехпропроводное подключение (нулевой провод проходит через УЗМ) приводит к дополнительному тепловыделению внутри корпуса."

Но я так и не понял, если "нулевой провод проходит через УЗМ", то УЗМ его размыкает или нет?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 17:06:03

если с этого сайта схемаhttp://www.pribor73.ru/view-good.php?id=36, то только оди провод рвётся

0
gflower
gflower
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.08.2009 в 17:12:56

если с этого сайта схемаhttp://www.pribor73.ru/view-good.php?id=36, то только оди провод рвётся

Да, но под схемой написано "Вариант подключения", а ниже - что ремомендуется трехпроводной. Это означает, что есть и четырехпроводное - вот и вопрос - что в нем рвется? И почему "приводит к дополнительному тепловыделению внутри корпуса" ?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 17:15:11

gflower написал : И почему "приводит к дополнительному тепловыделению внутри корпуса" ?

а ХЗ, позвоните производителю и узнайте!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21254

14.08.2009 в 17:21:25

gflower написал : Это означает, что есть и четырехпроводное - вот и вопрос - что в нем рвется?

В нём рвётся L и N. Четырёхпроводный он потому, что из УЗМ торчат четыре провода: два с одной стороны и два с другой. :)

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 17:29:21

Radio написал : В нём рвётся L и N.

а по схеме только один

0
gflower
gflower
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.08.2009 в 17:35:59

Ок, если все рвется - это хорошо.:yu Значит можно подключать землю в розетках? Еще остался вопрос - "почему греется?"