sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.08.2009 в 19:30:25

2gflower

  1. Поставьте УЗО для обеспечения Вашей безопасности.
  2. Поставьте УЗМ для обеспечения безопасности техники.
  3. Ни о каком РЕ не вспоминайте... по крайней мере не подключайте никуда, если уж желаете проложить трёхпроводку на перспективу...
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

15.08.2009 в 00:21:07

gflower написал : Так а все же, можете объяснить "на пальцах", чем плох вариант, когда УЗМ рвет L и N до ответвления на PE?

РЕ может ответвлятся только от РЕ, PEN или делится с PEN, соответственно до отетвления РЕ N нет! К УЗМ должны подходить только L и N!

УЗМ рвет только L, N УЗМ не рвет, N УЗМ нужна только для питания электронной схемы и может подключиться как транзитная по четырехпроводной схеме. Клеммы N на УМЗ это короткозамкнутые клеммы, для подсоедитнения двух проводов N транзитом, к которым внутри подключена нейтраль электронной схемы.

Так что даже если Вы захотите то не сможете с помощ УМЗ рвать N, разве что не правильно подключите УМЗ или поставите контактор.

Более правильное подключение УМЗ трехпроводное, L подключается проводами соответствующего сечения, а рабочая нейтраль соответствующего сечения идтет в обход УМЗ без разрыва, туда куда надо. От этой обходной нейтрали делается ответвление, которое подключается к любой клемме N УМЗ, сечение провода не играет роли так как для питания электронной схемы нужны обычно не более 50 мА, я обычно беру стандартрный минимум 1,5 мм2.

Ставте УЗО, УМЗ. Если стоит УЗО то лучше двухпроводку поменять на трехпроводку, желто-зеленый проводник подключить в этажном щите к той части с которой непосредственно подключен PEN, в розетках и светильниках желто-зеленый проводник не подключать, заизолировать. При таком подключении повысится пожарная безопасность.

Так же в старом жилищном фонде при двухпроводке или описанной выше схеме трехпроводки, потенциально опасно использовать спаренные розетки, тройники, удлинители имеющие клемы для подключения защитных проводников! При пробое в одном из приборов с защитными клеммами на вилке фаза, через клеммы РЕ, появится на корпусах всех исправных электроприборов с защитными клеммами на вилке.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.08.2009 в 09:18:44

УЗМ разрывает только фазу. Ноль подведён для питания самого прибора. И клемм у УЗМ только три - фаза вх, фаза вых, ноль.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

16.08.2009 в 21:51:40

gflower написал : Но я так и не понял, если "нулевой провод проходит через УЗМ", то УЗМ его размыкает или нет?

  • Нет не разрывает, он проходит насквозь для удобства монтажа (не во всех моделях).

gflower написал : УЗМ защитит от обрывай нейтрали?

  • УЗМ (любой модели) защищает электрооборудование квартиры независимо от схемы электропроводки (TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ). Независимо от схемы электропроводки оборудование питается по двум проводам, а для отключения, достаточно разорвать один. Дополнительная информация по выбору устройств защиты - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf
0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

17.08.2009 в 08:59:13

mastak написал : защищает электрооборудование квартиры независимо от схемы электропроводки

Логично. Только если спарить этот девайс с УЗИП, то и N не менее 2.5 мм кв. ИМХО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу