аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 17:37:19

gflower написал : Ок, если все рвется - это хорошо. Значит можно подключать землю в розетках?

кто вам это тут сказал???

0
gflower
gflower
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.08.2009 в 17:42:20

кто вам это тут сказал???

А почему нет? При обрыве нейтрали УЗМ сработает, и потенциала на корпусах приборов не будет, разве нет?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 17:45:53

gflower написал : А почему нет? При обрыве нейтрали УЗМ сработает, и потенциала на корпусах приборов не будет, разве нет?

НЕТ! УЗМ отключит фазу и ноль после себя (если там реле двухполюсное стоит) а РЕ ("земля") подключена к нолю до УЗМ! что мы получаем?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21254

14.08.2009 в 17:47:01

аматор1 написал : а по схеме только один

Ну так это же только одна из двух возможных схем подключения. А вообще их две. :) В первом варианте L и N полностью проходят через УЗМ (4 провода), а во втором N идёт мимо и только ответвляется к УЗМу одни проводом (3 провода).

0
gflower
gflower
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.08.2009 в 17:52:32

НЕТ! УЗМ отключит фазу и ноль после себя (если там реле двухполюсное стоит) а РЕ ("земля") подключена к нолю до УЗМ! что мы получаем?

Я то говорю про случай, когда в квартиру входят только L и N, а земля ответвляется от N в уже в квартирном щитке. Соответственно, ответвление будет сделано после УЗМ. Что в таком варианте?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 17:59:28

gflower написал : Я то говорю про случай, когда в квартиру входят только L и N, а земля ответвляется от N в уже в квартирном щитке. Соответственно, ответвление будет сделано после УЗМ.
Что в таком варианте?

ни кому, ни когда не говорите, что этот вариант вы придумали сами!:scare
РЕ нельзя рвать!!! ЗАПРЕЩЕНО!!! :scare тем более через какое-то УЗМе РЕ тянут от щита, ГРЩ, РЩ:a

0
gflower
gflower
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.08.2009 в 18:14:45

Так а если нет PE от щита? Старый дом, два провода...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 18:20:02

gflower написал : Так а если нет PE от щита? Старый дом, два провода...

забудьте о нем!!! проложите, но не подключайте, авось модернизацию стояка сделают. УЗО вам в помощь!

0
gflower
gflower
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.08.2009 в 18:23:07

Так а все же, можете объяснить "на пальцах", чем плох вариант, когда УЗМ рвет L и N до ответвления на PE?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 18:44:19

gflower написал : Так а все же, можете объяснить "на пальцах", чем плох вариант

противоречит ПУЭ и Закону "самосохранения", тем более что у вас со стояком? ХЗ? А в прочем жизнь ваша - делайте как хотите:swoon

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 18:52:03

gflower написал : Так а если нет PE от щита? Старый дом, два провода...

тем более тогда о каком РЕ я тут с Вами бьюсь?:eek:
поставьте УЗО!!!:scare

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.